Max obciążenie - płyta indukcyjna + piekarnik (B16)

magisterson 17 Wrz 2018 17:51 1494 53
  • #31 17 Wrz 2018 17:51
    magisterson
    Poziom 7  

    kortyleski napisał:
    Proponuję jednak zakupić czteropak odpowiedniego trunku i przemyśleć ułożenie nowego przewodu/kabla. Zamęczysz się na jednofazowej płycie, piszę z doświadczenia. Jakaś mało destrukcyjna trasa zawsze się znajdzie.


    Uprzedziłem Twoją wypowiedź :P Ale masz racje, jak już napisałem wyżej poprowadzę kabel 5x2,5 naokoło domu.

    Zastanawia mnie tylko jedno... mam w kuchni gniazdko (takie zwykłe białe Legranda). Na razie jest tam wspomniana wcześniej zmywarka na 230V. Czy jest szansa, że jak rozkręcę to gniazdko to zobaczę 5 żyłowy przewód? Z tym, że nieużywane będą zaizolowane? Może ja Tam mam pociągnięty kabel 3-fazowy 5x2,5? Może gość który kładł instalację tak to zrobił? Czy to raczej niemożliwe i gadam głupoty?

  • Szkolenia SEP
  • #32 17 Wrz 2018 19:14
    zbich70
    Specjalista elektryk

    magisterson napisał:
    Jest opcja aby przewiercić się przez ścianę w kuchni, do ogrodu, puścić kabel pod ziemią naokoło i ponownie wwiercić się w elewację od strony rozdzielni po drugiej stronie budynku.

    Ta opcja może mieć jakiś sens. Ale trzeba to zrobić z głową - czyli w ziemię kabel nie przewód, odpowiednie ułożenie, przekrój odpowiedni do zwiększonej odległości dookoła budynku.
    Proponuję jednak, żeby zajął się tym elektryk.
    magisterson napisał:
    Czy jest szansa, że jak rozkręcę to gniazdko to zobaczę 5 żyłowy przewód? Z tym, że nieużywane będą zaizolowane? Może ja Tam mam pociągnięty kabel 3-fazowy 5x2,5? Może gość który kładł instalację tak to zrobił?

    Kolego, użytkownicy forum nie są wróżkami, nie wiedzą co tam masz.

  • #33 17 Wrz 2018 19:27
    CYRUS2
    Poziom 37  

    magisterson napisał:
    Może ja Tam mam pociągnięty kabel 3-fazowy 5x2,5? Może gość który kładł instalację tak to zrobił? Czy to raczej niemożliwe i gadam głupoty?
    Nie piszesz głupot.
    Logicznie powinieneś mieć kabel 5x2,5.
    Dlatego że instalacja jest TN-S.

  • Szkolenia SEP
  • #34 17 Wrz 2018 19:28
    magisterson
    Poziom 7  

    zbich70 napisał:
    Ta opcja może mieć jakiś sens. Ale trzeba to zrobić z głową - czyli w ziemię kabel nie przewód, odpowiednie ułożenie, przekrój odpowiedni do zwiększonej odległości dookoła budynku. Proponuję jednak, żeby zajął się tym elektryk.

    Ja tego nie będę robić, nie lubię się w takich rzeczach grzebać i nie mam czasu. Jedynie obmyślam plan. Rozmawiałem z elektrykiem i powiedział, że za 200 zł może mi to podpiąć. Mam kupić kabel 5x2,5 z czarną izolacją (taki który może być wpuszczony w ziemi, na dworze). Mam przewiercić ścianę, rozkopać rowek dookoła, a on przyjedzie i wwierci się w elewacje tam gdzie jest puszka z bezpiecznikami. Potrzebny będzie tylko wykrywacz kabli w ścianie aby nie przewiercić przewodów które już tam siedzą.

    zbich70 napisał:
    Kolego, użytkownicy forum nie są wróżkami, nie wiedzą co tam masz.

    Przecież wiem :P :D Po prostu teraz nie jestem w domu. Zastanawiam się tylko czy ktoś mógł coś takiego wykombinować. Jutro rozkręcę to gniazdko. Raczej wątpię bo chyba powinno być zabezpieczenie w skrzynce z bezpiecznikami (na poprzendiej stornie udostępniłem zdjęcie puszki). Takie zabezpieczenie jest ale do siły która jest pod tą puchą w wiatrołapie i tam wpinali się ludzie z ciężkim sprzętem podczas budowy. Nie wydaje mi się żeby tak było, ale warto sprawdzić.

  • #35 17 Wrz 2018 19:41
    CYRUS2
    Poziom 37  

    Kolego autorze tematu !
    Żeby używać kilku sprzętów sporej mocy jednocześnie. obciążenia muszą być rozłożone równomiernie na 3fazy.
    Okablowanie podłączysz,a zabezpieczenie przedlicznikowe na fazie rozłączy bo dana faza będzie przeciążona.
    Płytę indukcyjną także radzę podłączyć do 2 faz -nie do jednej.

    Niech fachowiec elektryk zweryfikuje twoją rozdzielnicę.
    Bo tam widać błędne rozwiązania.

  • #36 17 Wrz 2018 19:45
    zbich70
    Specjalista elektryk

    magisterson napisał:
    Potrzebny będzie tylko wykrywacz kabli w ścianie aby nie przewiercić przewodów które już tam siedzą.

    Co znaczy potrzebny wykrywacz? Czyżbyś to Ty masz go kupić lub wypożyczyć?

  • #37 17 Wrz 2018 19:51
    magisterson
    Poziom 7  

    zbich70 napisał:
    magisterson napisał:
    Potrzebny będzie tylko wykrywacz kabli w ścianie aby nie przewiercić przewodów które już tam siedzą.

    Co znaczy potrzebny wykrywacz? Czyżbyś to Ty masz go kupić lub wypożyczyć?


    Obojętnie. Mam taki w garażu. Elektryk też ma bo musi raczej go mieć :)

  • #38 17 Wrz 2018 21:11
    CYRUS2
    Poziom 37  

    zbich70 napisał:
    Co znaczy potrzebny wykrywacz? Czyżbyś to Ty masz go kupić lub wypożyczyć?
    Patrząc na zdjęcie rozdzielnicy,to nie jest dzieło fachowca.

  • #39 17 Wrz 2018 23:43
    magisterson
    Poziom 7  

    CYRUS2 napisał:
    zbich70 napisał:
    Co znaczy potrzebny wykrywacz? Czyżbyś to Ty masz go kupić lub wypożyczyć?
    Patrząc na zdjęcie rozdzielnicy,to nie jest dzieło fachowca.


    Proszę o rozwinięcie tematu. Co jest tam błędnie zamontowane?

  • #41 18 Wrz 2018 16:46
    magisterson
    Poziom 7  

    Zbigniew 400 napisał:
    Np. 1 różnicówka.

    OK, a takie tłumaczenie bardziej dla nie elektryka :P Powiedz mi to tak na prosto o co chodzi, a ja omówię to z elektrykiem i jeśli trzeba to poprawię.

  • #42 18 Wrz 2018 16:51
    Zbigniew 400
    Poziom 36  

    Powinna być rożnicówki
    Lodówka
    Obwód oświetlenia
    Obwód gniazd
    Obwód plyty, piejsrnija itd.

  • #43 18 Wrz 2018 17:26
    Szyszkownik Kilkujadek
    Poziom 34  

    magisterson napisał:
    OK, a takie tłumaczenie bardziej dla nie elektryka

    Jeśli jest tak że masz jeden różnicowy na cały dom to uszkodzenie w dowolnym obwodzie powoduje że zostajesz bez prądu. I szukaj teraz który obwód... :-D

  • #44 18 Wrz 2018 18:45
    mawerix123
    Poziom 38  

    Mnie tam od jednego RCD na dom co nie jest błędem a złą praktyką bardziej razi wyłącznik C40 na dodatek 4P zapewne to WG, pociągnięcie jego dźwigni z prawej strony przy wyłączaniu może uwalić wszystkie urządzenia w domu.

    Zbigniew 400 napisał:
    Powinna być rożnicówki
    Lodówka
    Obwód oświetlenia
    Obwód gniazd
    Obwód plyty, piejsrnija itd.


    Dziesięć razy przeczytałem i dalej nie wiem co autor miał na myśli o_O

  • #45 18 Wrz 2018 19:29
    Zbigniew 400
    Poziom 36  

    Wyjeżdzasz na wczasy.
    Przebicie na dowolnym urządzeniu.
    Wybija wspólną różnicówkę.
    Po powrocie wyrzucasz lodówkę z zawartością.

    Wieczór.
    Żona sama w domu.
    Przebicie.
    Siedzi pociemku aż wrócisz.

  • #46 18 Wrz 2018 21:16
    magisterson
    Poziom 7  

    Dzięki za odpowiedzi. Jeszcze nigdy nic takiego się nie wydarzyło. Nigdy nie było żadnego przebicia czy wywalenia bezpieczników. Omówię to z elektrykiem jak przyjedzie montować 400V pod płytę jeśli to ważne.

    Pamietam ze ta instalacja była poprawiana bo było zrobiona źle. Ale jeśli nadal jest złe to trzeba może poprawić jeszcze raz :P

    Czy kabel 5x2,5 w czarnej izolacji który będę ciągnąć na zewnątrz powinien mieć jeszcze jakieś dodatkowe osłony? Jakaś rurka karbowana czy coś?

    P.S. Widziałem u znajomego taka instalacje, ze miał przewody do gniazdek, kontaktów itd. Puszczone w ścianie nie w tynku bezpośrednio a w rurkach karbowanych. Dzięki temu w każdej chwili mógł sobie wyciągnąć przewód jednofazowy i w to miejsce wpuścić no. 5 zylowy przewod, przerobić tylko rozdzielnie i dzięki temu gdy zajdzie potrzeba wszędzie może pociągnąć sobie sile bez prucia ścian. Na mnie rewelacja. Praktykuje się często takie rozwiązania czy to Jakis astronomiczny wyjątek?

  • #47 18 Wrz 2018 21:27
    mawerix123
    Poziom 38  

    Zbigniew 400 napisał:
    Wyjeżdzasz na wczasy.
    Przebicie na dowolnym urządzeniu.
    Wybija wspólną różnicówkę.
    Po powrocie wyrzucasz lodówkę z zawartością.

    Wieczór.
    Żona sama w domu.
    Przebicie.
    Siedzi pociemku aż wrócisz.


    Problemów można mnożyć w nieskończoność... a to co :?: --> "Obwód plyty, piejsrnija itd."

    magisterson napisał:

    P.S. Widziałem u znajomego taka instalacje, ze miał przewody do gniazdek, kontaktów itd. Puszczone w ścianie nie w tynku bezpośrednio a w rurkach karbowanych. Dzięki temu w każdej chwili mógł sobie wyciągnąć przewód jednofazowy i w to miejsce wpuścić no. 5 zylowy przewod, przerobić tylko rozdzielnie i dzięki temu gdy zajdzie potrzeba wszędzie może pociągnąć sobie sile bez prucia ścian. Na mnie rewelacja. Praktykuje się często takie rozwiązania czy to Jakis astronomiczny wyjątek?


    Astronomiczny to jest koszt wykonanie takiej instalacji poprawnie na obecne czasy a jeśli kotś wykonuje w podobnej cenie jak przewodem YDY często bywa tak że nie dość że nie wciągniesz weń siły to też nie wyciągniesz obecnych przewodów lub obwody można policzyć na pacach jednej ręki.

  • #48 18 Wrz 2018 21:53
    Zbigniew 400
    Poziom 36  

    Średnio 3 razy w miesiącu ratuję klienta od calkowitego braku zasilania.
    A jaki jest uradowany i szczęśliwy jak przyjadę.

    Masz imprezę w sobotę i o 18 bije Ci różnicówka.
    A elektrycy już czekają na telefon.

  • #49 18 Wrz 2018 23:26
    magisterson
    Poziom 7  

    mawerix123 napisał:
    Astronomiczny to jest koszt wykonanie takiej instalacji


    Czyli co konkretnie? Peszel kosztuje z metra max 1zł z tego co widzę. Przy budowie domu gdy są gołe cegły chyba nie jest dużym kosztem skucie rowków na rurki. Przy inwestycji średnio 400 tys. za dom powinno to jakoś drastycznie nadszarpnąć budżetu, a komfort super. Nawet jak coś się stanie z kablem to łatwiej go wyciągnąć. Szkoda, że nikt mi tego nie zaproponował gdy kładli mi instalację :( Człowiek uczy się całe życie. Mówią, że pierwszy dom buduje się dla wroga, drugi dla teściowej, a trzeci dla siebie :D

  • #50 19 Wrz 2018 08:24
    xury
    Poziom 39  

    Z tym przeciąganiem kabli w peszlu to więcej legend krąży niż prawdy. Tksy i UTP to może tak się da. Z kablem YDY to nie ma szans. Może na prostym odcinku trzymetrowym lub jeśli każdy punkt leciałby bezpośrednio w podłodze do rozdzielni i to bez zakrętów.

  • #51 19 Wrz 2018 08:28
    kortyleski
    Poziom 41  

    Wciąganie lub wymiana przewodów w zatynkowanym peszlu który w dodatku nie idzie po prostej a jest wielokrotnie pozaginany to koszmar elektryka.

  • #52 19 Wrz 2018 09:08
    Szyszkownik Kilkujadek
    Poziom 34  

    kortyleski napisał:
    Wciąganie lub wymiana przewodów w zatynkowanym peszlu który w dodatku nie idzie po prostej a jest wielokrotnie pozaginany to koszmar elektryka.

    To fakt. LgY pojedynczo to można próbować, ale o YDY zapomnij. No chyba, że dasz peszel grubości ściany ;-)

  • #53 19 Wrz 2018 09:15
    mawerix123
    Poziom 38  

    Dlatego pisałem o POPRAWNYM wykonaniu takiej instalacji. Wiele puszek przelotowych jak i również łączeniowych, staranne ułożenie peszli a staranność nie jest w obecnych czasach atutem, liczy się tanio i szybko.
    Nikt nie wciąga w takie rurki YDY a już na pewnie nie wciąga "kabla YDY" jak sugeruje Xury bo coś takiego nie istnieje.



    magisterson napisał:
    Przy budowie domu gdy są gołe cegły chyba nie jest dużym kosztem skucie rowków


    Z tego punktu dla Ciebie to nie problem i koszt a jednak w realiach nikt nie chce słyszeć o dwukrotnie wyższym koszcie instalacji.
    Teraz lekko mówisz że przy budowie za 400tyś to ułamek ale jak trzeba klientowi wycenić instalację to niektórym ciężko wydać 1000 zł na odpowiedni ochronnik (którego zresztą u ciebie brak), uziomu fundamentowy... miałem przypadek gdzie nawet jeśli o tym mówiłem inwestorowi to odparł że jak lali fundamenty to nie mieli czasu bo się śpieszyli...

  • #54 19 Wrz 2018 10:01
    Szyszkownik Kilkujadek
    Poziom 34  

    magisterson napisał:
    Dzięki za odpowiedzi. Jeszcze nigdy nic takiego się nie wydarzyło. Nigdy nie było żadnego przebicia czy wywalenia bezpieczników.

    A znasz Prawa Murphy’ego? Jedno z nich mówi: jak coś może się zepsuć to zepsuje się w najgorszym możliwym momencie.
    magisterson napisał:
    Czy kabel 5x2,5 w czarnej izolacji który będę ciągnąć na zewnątrz powinien mieć jeszcze jakieś dodatkowe osłony? Jakaś rurka karbowana czy coś?

    Jeśli to ma iść na zewnątrz to musi to być kabel YKY. W ziemi może iść bezpośrednio. Natomiast po ścianie warto dać w rurze osłonowej. Z dwóch powodów: estetyka i dodatkowa ochrona od uszkodzeń.