Obliczenia zwarciowe kabli SN

21 Wrz 2018 17:04 783 8
  • Poziom 14  
    Witam
    Mam pytanie odnośnie parametrów kabli SN producenci obecnie podają wartość dopuszczalną jednosekundową prądu zwarcia dla danego kabla o danym przekroju. Aby obliczyć minimalny przekrój żyły roboczej do wzoru potrzebuje jednosekundową dopuszczalną gęstość prądu zwarciowego. Czy wystarczy podzielić wartość dopuszczalną jednosekundową prądu zwarciowego przez przekrój żyły kabla i uzyskamy parametr określany jako gęstość prądu zwarciowego?
    Jak jest z czasem trwania zwarcia, dla linii SN podawany jest przez ZE czas trwania zwarcia jednofazowego czy znając ten czas należy zakładać do obliczeń że czas trwania zwarcia dwu i trój fazowego będzie krótszy niż jednofazowego?
    Jak porównujemy przy doborze żyły powrotnej kabla prąd zwarciowy początkowy przy zwarciu dwufazowym jeżeli czas zwarcia wynosi powyżej 1s a w katalogu mamy podaną wartość dopuszczalną jednosekundową prądu zwarcia?
  • Osprzęt kablowy
  • Użytkownik usunął konto  
  • Moderator Elektrotechnika
    WojcikW napisał:
    Instalacje SN przemysłowe są w układzie TT, tam można mówić o czasie zwarcia jednofazowego.

    Kolega nam wytłumaczy lub udowodni że w sieci średniego napięcia występuje TT.
    WojcikW napisał:
    Jeżeli mówimy o zwarciu a nie o doziemieniu

    Czyli jednofazowe to zwarcie czy doziemienie w końcu.
  • Osprzęt kablowy
  • Użytkownik usunął konto  
  • Moderator Elektrotechnika
    WojcikW napisał:
    Ja pisałem o instalacji przemysłowej TT. Zresztą tam gdzie pracowałem było 6kV i TT, największy silnik ma 2MW mocy.


    Tak dla ścisłości 6 kV to średnie napięcie i tylko, natomiast TT to instalacja niskiego napięcia .
  • Poziom 30  
    Kolega Wojcik w poście nr2 niestety mija się z rzeczywistością.
    WojcikW napisał:
    Instalacje SN przemysłowe są w układzie TT

    Nieprawda. Układy sieciowe TT, TN itd. odnoszą się tylko do instalacji do 1kV.
    Sieć SN może pracować w układzie z uziemionym lub nie punktem neutralnym, lub z uziemionym przez dławik lub rezystor punktem neutralnym.
    Jest jeszcze układ mieszany, ale jest dość rzadko spotykany.
    WojcikW napisał:
    Tu zwarcie jednofazowe to zwarcie fazy z ziemią, które jest niskoprądowe, czyli jest to doziemienie fazy. Obwód takiego zwarcia jednofazowego zamyka się przez pojemności sieci i zwykle trwa długo.

    Trwa długo. Ile to jest długo?
    Dla jednego długo to godzina dla innego 1s.
    Nie można generalizować zwarcia doziemne niekiedy potrafią wywołać spore pądy.
    WojcikW napisał:
    Jeżeli mówimy o zwarciu a nie o doziemieniu to albo w tym uczestniczą dwie fazy, co może ZE potraktował jako zwarcie jednofazowe, albo trzy fazy.

    Zapewniam że żaden ZE nie potraktuje zwarcia wielofazowego jako fazowego, tak można pisać na Muratorze, a nie na Elektrodzie.
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 30  
    ralf13526 napisał:
    Mam pytanie odnośnie parametrów kabli SN producenci obecnie podają wartość dopuszczalną jednosekundową prądu zwarcia dla danego kabla o danym przekroju. Aby obliczyć minimalny przekrój żyły roboczej do wzoru potrzebuje jednosekundową dopuszczalną gęstość prądu zwarciowego. Czy wystarczy podzielić wartość dopuszczalną jednosekundową prądu zwarciowego przez przekrój żyły kabla i uzyskamy parametr określany jako gęstość prądu zwarciowego?

    Kolego ralf, można obliczać gęstość prądu do określenia przekroju ale częściej kluczowe dane takie jak moc zwarciowa systemu SN, jego rezystancja, reaktancja i impedancja dostaje się od operatora sieci (chociaż w praktyce bywa różnie, nieraz trzeba się natrudzić).
    Na podstawie otrzymanych danych możemy obliczyć cieplny prąd zwarciowy jednosekundowy i porównać go z jego odpowiednikiem w katalogu.
    Jeżeli prąd podany w katalogu jest większy niż obliczony systemu, to kabel spełnia warunki co do przekroju żyły roboczej.
    Pozostaje obliczenie przekroju żyły powrotnej, właściwie wystarczy obliczenie dla najgorszego wariantu, czyli zwarcia wielofazowego z doziemieniem, ale ZE wymagają obliczenia wszystkich trzech wariantów.
    Czaszy trwania zwarć podaje ZE, przeważnie jednofazowe 0,5s wielofazowe 0,3s.
    ralf13526 napisał:
    Jak porównujemy przy doborze żyły powrotnej kabla prąd zwarciowy początkowy przy zwarciu dwufazowym jeżeli czas zwarcia wynosi powyżej 1s a w katalogu mamy podaną wartość dopuszczalną jednosekundową prądu zwarcia?

    W praktyce nie trzyma się zwarć wielofazowych dłużej niż 1s, do obliczeń teoretycznych dla innych czasów można skorzystać w tabel z wykresami przyrostu temperatury żyły w funkcji czasu.

    WojcikW napisał:
    Lub w ogóle nie mieć punktu neutralnego. Skupmy się na temacie wiodącym i nie twórzmy tematów pobocznych

    Gdyby kolega sam nie rozwodnił tematu w poście nr2, to nie powstały by wątki poboczne.
    WojcikW napisał:
    Wprawdzie normy niskonapięciowe (do 1kV) opisują układ sieciowy TT, ale ja nie widzę powodu by go ograniczać do 1kV. Dlaczego np. dla napięcia znamionowego 1,2kV TT już nie ma być, kiedy dla 1kV jest?

    Na świecie są mądrzejsi od kolegi, którzy taki powód widzą.
    Wystarczy spojrzeć na sposób uziemienia punktu neutralnego transformatorów nn i Sn.
  • Użytkownik usunął konto