Ocena poprawności montażu zabezpieczenia wdłużnego!

23 Sep 2018 00:31 1557 16
  • Level 20  
    Witam!!!
    Proszę o ocenę poprawności montażu rozłącznika pracującego jako zabezpieczenie wzdłużne linii n/n.
    Moim zdaniem, końcówki przewodów (w tym przewodu PEN), zaprasowane na przewodzie ASXsN wchodzącym do zacisków rozłącznika, powinny być skierowane w dół aby zapobiec wciekaniu wody. Przedstawiciel wykonawcy zapewnił mnie, że końcówki zaprasowane są "NA SZCZELNO" i żadna woda nie może wciekać do końcówki kablowej. Mam nadzieję, że technologia "poszła na przód" i się mylę, ale mam wątpliwości czy ten rozłącznik zamontowany jest zgodnie z jakimkolwiek katalogiem budowy sieci n/n.
    Pozdrawiam i dziękuję za profesjonalną ocenę.Ocena poprawności montażu zabezpieczenia wdłużnego!Ocena poprawności montażu zabezpieczenia wdłużnego!Ocena poprawności montażu zabezpieczenia wdłużnego!
  • HeluKabel Akademia WiedzyHeluKabel Akademia Wiedzy
  • Helpful post
    Level 39  
    Według mnie masz rację i końcówki PEN powinny być skierowane przewodem w dół, zaprasowane na szczelno pierwszy raz słyszę takie określenie.
  • HeluKabel Akademia WiedzyHeluKabel Akademia Wiedzy
  • Helpful post
    Level 22  
    W tym przypadku problem załatwiło by obkurczenie rurki termokurczliwej na końcówce.
  • Helpful post
    Level 39  
    Ale tylko i wylacznie z klejem sama zwykła nic nie da.
  • Level 20  
    Dziękuję za odpowiedzi. Zdziwienie budzi fakt, że pomimo ewidentnego błędu, ani ludzie z TAURONA ani pracownicy firmy wykonawczej, w rozmowach nie wykazują żadnej chęci do poprawy (wystarczy inaczej wyprofilować przewody albo podnieść rozłącznik o kilka centymetrów). Chyba będę musiał zwrócić się oficjalnym pismem podpartym zdjęciami i może to zmotywuje ich do działania. Zakładam, że awaria w postaci zaśniedziałej końcówki, niekoniecznie musi się wydarzyć ale z uwagi, że mój budynek jest zasilany z tego odgałęzienia, wolałbym nie znaleźć się w sytuacji "niestabilnego zera" w instalacji. Co prawda jest wykonane uziemienie przy złączu ale mimo wszystko spróbuję skłonić wykonawcę do poprawy.
    Dziękuję i pozdrawiam :-)
  • Helpful post
    Level 42  
    Kolegi obawy są trochę przesadzone.
    Jeżeli końcówka jest dobrze zaprasowana, odpowiednią praską i matrycą, nic jej nie będzie.
    Mity o szkodliwości zaciekania wody pochodzą z czasów kiedy końcówki "prasowane" były kluczem płaskim pobijanym młotkiem albo kombinerkami.
    Tu akurat widać prawidłowe, sześciokątne zaprasowanie.

    Oczywiście dobrą praktyką jest użycie taśmy izolacyjnej albo koszulki termokurczliwej na końcówce i/lub uformowanie żyły z ugięciem w dół (w mojej okolicy potocznie z niemieckiego mówi się na to "wassersag"), w myśl zasady że lepiej dmuchać na zimne.
    Aczkolwiek znam wiele takich połączeń jak na fotkach, wykonanych dekady temu, bez żadnych oznak degradacji.
    Kiedyś, po demontażu, z ciekawości przeciąłem wzdłuż taką końcówkę zaprasowaną "banaszakiem" w latach 60-70, która była ustawiona pionowo w górę i bez żadnej izolacji. I co? Nic, błyszczące aluminium na całej długości końcówki, zero korozji.

    PS. Bardziej bym przyczepił się do osłon zacisków fazowych - dwie skrajne nie są dobrze zatrzaśnięte. Wycięcie na przewody jest za małe i osłony opierając się na przewodach nie "wskoczyły" w zatrzaski.
  • Level 30  
    Również popieram twierdzenie kolegi Zbyszka.
    Dobrym zwyczajem jest obkurczenie koszulki termokurczliwej na końcówce lub skierowanie jej w dół, ale to jest tylko dobry zwyczaj.
    Ewentualna wilgoć zatrzyma się na pierwszym prasowaniu, a ono jak widzimy jest wykonane na wejściu przewodu do końcówki.
  • Helpful post
    Level 42  
    Dodam jeszcze, że prasowanie powinno być w określonym kierunku - czyli najpierw przy "oczku" i następne zaciskania w stronę wejścia przewodu/kabla.
    W przeciwnym wypadku zrobi się nieprzewodzący i sprężony "bąbel" powietrza lub środka uszczelniającego.
  • Level 28  
    Dołączam rysunek ze strony erko, żeby nie było wątpliwości Ocena poprawności montażu zabezpieczenia wdłużnego! Ocena poprawności montażu zabezpieczenia wdłużnego!
  • Level 20  
    zbich70 wrote:
    Dodam jeszcze, że prasowanie powinno być w określonym kierunku ....w przeciwnym wypadku zrobi się nieprzewodzący i sprężony "bąbel" powietrza lub środka uszczelniającego.


    Moim zdaniem Końcówka nie jest zaprasowywana aż tak szczelnie a określony kierunek prasowania wynika z tego, że materiał końcówki pod wpływem prasowania "płynie" i końcówka ulega lekkiemu wydłużeniu. Aby zachować styk na całej długości tulejki należy zacząć prasowanie w sposób podany przez ERKO.

    Załączam link:

    http://www.elektroonline.pl/a/10135,Innowacyj...ncowek-do-kabli-aluminiowych,,Elektrotechnika
  • Level 1  
  • Level 20  
    Chyba miały być "3 tory fazowe" :-). Co do takiego połączenia PEN to katalogi "Strunobetu" i "ENSTO" faktycznie przewidują przy rozłącznikach 3-biegunowych, połączenie przewodów PEN zaciskiem przebijającym izolację. Już po zrobieniu zdjęć rozłącznik dostał tabliczkę z numerem ale nie ma tam wartości zabezpieczenia.
  • Level 1  
  • Level 20  
    Miałem na myśli (zgodnie ze wspomnianymi katalogami), że końcówki przewodów PEN dopływu i odpływu łączone są obok rozłącznika zaciskiem przebijającym izolację.
  • Level 1  
  • Level 8  
    PEN -na zacisku fabrycznym dołączanym do RSA takie rozwiązanie widziałem. Powinna być ciągłość.