Charakterystyka wentylatora, przepustnicy. Model matematyczny chłodnicy

25 Wrz 2018 23:20 429 2
  • Poziom 2  
    Witam, wykonuje prostą symulację instalacji HVAC. Potrzebuję pomocy przy kilku kwestiach.

    1. Jaka jest zależność pomiędzy otwarciem przepustnicy, a przepływem powietrza?

    2. Jaka jest zależność pomiędzy prędkością wentylatora, a przepływem powietrza?

    3. Czy znając wartość temperatury powietrza oraz przepływu na wejściu chłodnicy oraz temperatury wody lodowej wlotowej oraz jej przepływ jestem w stanie wyznaczyć temperaturę powietrza na wyjściu z chłodnicy? W systemie nie jest mierzona wilgotność powietrza i jest ona nieistotna z punktu widzenia symulacji.
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Pomocny post
    Poziom 21  
    3. Raczej nie. Co prawda można kombinować z uproszczeniami i przyjąć wilgotność powietrza stałą, ale wilgotność powietrza bardzo mocno wpływa na entalpię powietrza. Możesz to zobaczyć na wykresie Moliera. Ochłodzenie kilograma powietrza z 30 do 25 stopni przy 100% wilgotności wymaga odebrania 25KJ, to samo przy 10% wilgotności tylko 5KJ. Co prawda to są skrajne sytuacje i powietrze o wilgotności 10% nie występuje praktycznie, chyba, że wcześniej się je podgrzało mocno. Przy 80% wilgotności jest to 10KJ, a to już całkiem realne.

    W Przypadku wymienników wodnych bardzo łatwo obliczyć moc oddawaną, na podstawie przepływu wody i temperatury wlotu i wylotu z wymiennika(na wzorach z gimnazjum).
    Gdyby znać jeszcze przepływ powietrza temperaturę i wilgotność, można bez problemu na podstawie wykresu moliera obliczyć temperaturę na wyjściu. Problem w tym, że to na modelu fizycznym, łatwiej po prostu zmierzyć. NA symulacji musisz wszystko zasymulować(na podstawie danych znamionowych wymiennika można coś wywnioskować, ale nie zawsze będzie się to zgadzać z rzeczywistością.

    1. Ciężko powiedzieć, ale w HVAC używa się zwykle 2ch pozycji przepustnicy- w pełni otwarta i w pełni zamknięta. Więc na zamkniętej w miarę szczelności nie leci nic, a na otwartej zależnie od właściwości fizycznych kanałów, filtrów, brudu na filtrach, sprężu wentylatora wszystkiego. W wielkich urządzeniach używa się przepustnic do mieszania powietrza ze środka z tym z zewnątrz, wtedy faktycznie działają płynnie, ale są ze sobą sprzężone(mechanicznie drutem), tak by nie miało to wielkiego wpływu na przepływ powietrza. Jak jedna się zamyka,druga się otwiera i na odwrót. Ale w tym przypadku to można mówić o empirycznym mierzeniu przepływów. Ale stawiam, że przepływ niewiele się różni, bo wentylator dysponuje tam ogromnym sprężem.

    2.Najłatwiej znaleźć w danych znamionowych wentylatora. Szczególnie, że ogólny przepływ w urządzeniu zależy też od tego na ile pozostałe elementy go tłumią. Ale pomijając pozostałe elementy, różne typy wentylatorów zachowują się w różny sposób.

    Sformułowania ,,Prosta symulacja" i ,,instalacja HVAC" słabo ze sobą współgrają niestety. Wzory pewnie jakieś w książkach znajdziesz, ale zwykle odnoszą się do jednego zjawiska i jednego prostego elementu.
  • Pomocny post

    Poziom 37  
    marshall94pl napisał:
    Witam, wykonuje prostą symulację instalacji HVAC. Potrzebuję pomocy przy kilku kwestiach.

    1. Jaka jest zależność pomiędzy otwarciem przepustnicy, a przepływem powietrza?

    2. Jaka jest zależność pomiędzy prędkością wentylatora, a przepływem powietrza?

    3. Czy znając wartość temperatury powietrza oraz przepływu na wejściu chłodnicy oraz temperatury wody lodowej wlotowej oraz jej przepływ jestem w stanie wyznaczyć temperaturę powietrza na wyjściu z chłodnicy? W systemie nie jest mierzona wilgotność powietrza i jest ona nieistotna z punktu widzenia symulacji.


    Jesli symulacja ma być demonstracyjna to przyjmij liniowość w 1 i 2, oraz zignoruj wilgotność w 3. Ale nie będzie to miało wiele wspólnego z rzeczywistością.

    W układach regulacji są sterowniki "adaptacyjne" czyli te wszystkie zależności są mało istotne.

    1. Tak otwierasz przepustnice żeby osiągnąć poządany efekt (stężenie CO2, temperatura czy przepływ) jak za słabo się zmienia, otwiera się mocniej.
    2. To samo, jak za małe ciśnienie lub przepływ to sterownik podnosi obroty, jak za duże to obniża.
    3. Również to samo, mierzy się efekt i koryguje wysterowanie.

    Sterowanie pracuje w pętlach sprzężeń zwrotnych i zwykle żadne zależności nie są aż tak potrzebne - jak kiedyś w artylerii - pierwszy strzał na ślepo, żeby złapać poprawkę, a potem względem tego przesuwało się celownik ;)