Brama ze sterownikiem Came ZF1 - jedno skrzydło nie zamyka się

27 Wrz 2018 11:39 1005 10
  • Poziom 10  
    Witam.
    Brama działała wcześniej bez zarzutu, nagle jedno skrzydło przestało się zamykać, otwiera się prawidłowo.
    Czy może przyczyną być uszkodzony kondensator? Był już raz wymieniany w tym skrzydle.
    Brama ze sterownikiem Came ZF1 - jedno skrzydło nie zamyka się
    Sterownik to Came ZF1.
    Brama ze sterownikiem Came ZF1 - jedno skrzydło nie zamyka się
    Przekaźniki działają , przy otwieraniu załącza się 1 i 4 , przy zamykaniu 2 i 3 .
    Zauważyłem jednak że przy zamykaniu nie ma napięcia na stykach X i Y z których idą przewody do skrzydła które się nie zamyka.
    Brama ze sterownikiem Came ZF1 - jedno skrzydło nie zamyka się
    Czy przyczyna tkwi w samej płytce sterującej czy może kondensator chociaż przekładanie tego z prawidłowo działającego skrzydła nic nie dało.
  • Moderator Zabezpieczenia Stacjonarne
    arko07 napisał:
    Czy może przyczyną być uszkodzony kondensator? Był już raz wymieniany w tym skrzydle.

    Nie, ponieważ
    arko07 napisał:
    otwiera się prawidłowo.
    .
    Centrala źle zabezpieczona przed wilgocią. Widać wiele śladów "elektrolizy" na ścieżkach i między elementami smd . To nie wróży dobrze...Raczej zastanów się nad wymianą centrali.
  • Poziom 10  
    Czyli raczej centrala, nie jest zbyt tania :(
  • Moderator Zabezpieczenia Stacjonarne
    Centrala nie musi być oryginalna, tym bardziej że radio masz chyba zewnętrzne (brak modułu AF) i nie musisz wymieniać pilotów...
  • Poziom 10  
    Tak ,radio jest zewnętrzne , wypiąłem moduł przed robieniem zdjęć.
  • Poziom 10  
    Uszkodzona centrala, została wpięta pod sprawną bramę i identyczny objaw.
    Czy warto próbować ją naprawić, jest dość stara a w serwisie powiedzieli koszt naprawy około połowy ceny nowej.
  • Poziom 10  
    Marek J. napisał:

    Centrala źle zabezpieczona przed wilgocią. Widać wiele śladów "elektrolizy" na ścieżkach i między elementami smd . To nie wróży dobrze...Raczej zastanów się nad wymianą centrali.


    Będę wymieniał centralę na nową , jak zabezpieczyć przed wilgocią ?
    Jest zamontowana w oryginalnej skrzynce Came.
  • Moderator Zabezpieczenia Stacjonarne
    Nawet najlepsza i szczelna obudowa nic nie da jeżeli nie zabezpieczysz miejsc wprowadzenia przewodów, miejsc przykręcenia obudowy do podłoża... (niektórzy używają silikonu i... wtedy dopiero się dzieje!).
  • Poziom 10  
    Ale obudowa właśnie nie jest szczelna , ma szczeliny wentylacyjne od przodu w górnej części i od dołu.
    Chyba cyrkulacja powietrza jest wskazana.
    Ważne żeby deszcz nie dostał się do środka.
  • Pomocny post
    Moderator Zabezpieczenia Stacjonarne
    Nie chodzi tylko o deszcz.
    Wszystkie przewody muszą być doprowadzone od dołu centrali i uszczelnione. Centrala nie może być częścią ogródka czy innej zieleni. Nie może być nią porośnięta/zarośnięta. Wentylacja jak najbardziej, ale jak w pobliżu są rośliny to robi się sauna...
  • Poziom 10  
    Dzięki za poradę.
    U mnie przyczyną takiego stanu centrali był prawdopodobnie bluszcz który zarósł skrzynkę przykręconą do słupka z cegły.
    Dopóki wszystko działało nikt nie zwrócił na to uwagi.
    Teraz bluszcz wokół obudowy został wycięty , założona nowa centrala i wszystko działa jak należy.