Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Piec do sauny harvia wybija różnicówkę.

30 Wrz 2018 11:49 987 9
  • Poziom 13  
    Witam, po włączeniu grzałek wyłącza się różnicówka. 3f40A, zabezpieczenie pieca 3x25A.
    Od czego zacząć sprawdzanie? Grzałka nie dotyka obudowy. 3 grzałki jednofazowe.
    Piec do sauny harvia wybija różnicówkę.Piec do sauny harvia wybija różnicówkę.Piec do sauny harvia wybija różnicówkę.
  • Poziom 24  
    Najpierw sprawdziłbym czy nie jest gdzieś uszkodzona izolacja, a następnie czy któraś grzałka nie wykazuje zwarcia.
  • Poziom 42  
    darek.jacek napisał:
    Od czego zacząć sprawdzanie?
    Od sprawdzenia grzałek na przebicie.
  • Poziom 1  
  • Poziom 39  
    Zadziałanie wyłącznika nadprądowego oznacza zwarcie do PE albo konkretne przebicie. Prawdopodobnie takie uszkodzenie nie będzie się ukrywało i zwykłym miernikiem znajdziesz która grzałka ma zwarcie do obudowy (PE). W przeciwnym razie potrzebny będzie miernik izolacji rezystancji aby znaleźć grzałkę która robi przebicie.
  • Poziom 21  
    BANANvanDYK napisał:
    Zadziałanie wyłącznika nadprądowego oznacza zwarcie do PE albo konkretne przebicie.

    Ale w tym wypadku wyłącza wyłącznik różnicowo-prądowy.

    Może być połączone galwanicznie N z PE wewnątrz urządzenia (co sugeruje zapis w instrukcji o zakazie używania RCD w przypadku tego pieca), chociaż, według zamieszczonego schematu nic takiego nie ma miejsca.
  • Poziom 13  
    15kVmaciej napisał:
    Witam, należy zacząć od przeczytania instrukcji i odłączenia RCD.

    No a dlaczego przez ostatnie 3 lata nic się nie działo?
  • Poziom 1  
  • Poziom 2  
    Z doświadczenia wiem, że przyczyną tego typu zachowań najczęściej jest niesprawna grzałka. Zwykły miernik prądowy nie jest w stanie tego wykazać. Możesz odłączać kolejno grzałki i zobaczysz, która (ew. wszystkie) są do wymiany.