[ST-37] Piec Defro, dmuchawa nie działa na niższych biegach

01 Paź 2018 10:02 1326 4
  • Poziom 27  
    Witam

    Wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego pojawił mi się problem ze sterowaniem dmuchawą przy piecu Defro Eko. Sterownik ST-37 miał już wymieniany przeze mnie przekaźnik sterowania podajnikiem. Dmuchawa obecnie chodzi na 8, 9 i 10 biegu. Po ustawieniu od 7 w dół i załączeniu dmuchawy, ta tylko buczy. Dmuchawa nie ma w sobie kondensatora i po podaniu bezpośrednio 230V działa więc to nie jej problem. Cewka przekaźnika nadmuchu w sterowniku też działa. Jaki element odpowiada za sterowanie prędkością dmuchawy? Nie widzi mi się zakup nowego, 650zł, a za 3 lata mam mieć gaz w ulicy. Obecny sterownik jest od nowości, 10 już lat. Dziękuję za pomoc.

    Gitner
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Relpol przekaźniki nadzorczeRelpol przekaźniki nadzorcze
  • Poziom 21  
    Za to odpowiedzialny prawdopodobnie triak
  • Relpol przekaźniki nadzorczeRelpol przekaźniki nadzorcze
  • Poziom 11  
    ktoś rozwiązał ten problem z dmuchawą???
  • Poziom 27  
    pawela122 napisał:
    ktoś rozwiązał ten problem z dmuchawą???

    Tak. Kupiłem nowy sterownik :)
  • Poziom 11  
    Gitner napisał:
    pawela122 napisał:
    ktoś rozwiązał ten problem z dmuchawą???

    Tak. Kupiłem nowy sterownik :)
    wymieniłem triak i dziala