Różnice w zużyciu wody w budynku wielorodzinnym

Misiek1310 01 Paź 2018 13:57 162 7
  • #1 01 Paź 2018 13:57
    Misiek1310
    Poziom 8  

    Mieszkam w wielopiętrowym bloku ze 110 mieszkaniami. Czy możliwa jest różnica 600 m. sześć. między sumą zużycia wody w lokalach a wskazaniem wodomierza głównego w ciągu 6 miesięcy? Czy przepływ powietrza przez wodomierze (w przypadku spuszczenia wody i ponownego nawadniania instalacji) powoduje ich szybszą pracę?
    Administrator twierdzi, że taka różnica może być spowodowana przez różnicę ciśnienia wody doprowadzanej do budynku a ciśnieniem w instalacji wewnątrz niego. Czy wobec powyższego są zainstalowane prawidłowe wodomierze?

    0 7
  • #2 01 Paź 2018 14:14
    sanfran
    Poziom 36  

    Jest możliwa. Winą jest niski przepływ wody - nierejestrowane przez wodomierz w mieszkaniu a liczony przez główny.
    Taki nieski przepływ to:
    - kapanie z nieszczelnych kurków, toalet,
    - końcówka dopełniania w rezerwuarach toaletowych - zwłaszca starszego typu z pływakiem bez zbiorniczka dodatkowego.

    Ile w tym bloku jest wodomierzy? Bo spotkałem się z mieszkaniami gdzie jest 5 sztuk - 2 na ciepłą i 3 na zimną.

    0
  • Pomocny post
    #3 01 Paź 2018 14:28
    ta_tar
    Poziom 21  

    Misiek1310 napisał:
    Mieszkam w wielopiętrowym bloku ze 110 mieszkaniami. Czy możliwa jest różnica 600 m. sześć. między sumą zużycia wody w lokalach a wskazaniem wodomierza głównego w ciągu 6 miesięcy?

    Z matematyki wychodzi że około 100 m3 na miesiąc przy 110 mieszkaniach to jest około 1 m3 na mieszkanie. Nie wiemy czy to dotyczy jednej wody (zimnej) czy dwóch (zimnej i ciepłej). Zasadne pytanie jest o ilość wodomierzy w lokalu. I drugie pytanie. Sposób odczytu wodomierzy. Jeżeli odczytujemy tylko pełne m3 to taka różnica z każdego wodomierza jest możliwa. Jeżeli odczyt zdalny - to pytanie czy odczyt w jednym czasie.

    0
  • #4 01 Paź 2018 20:06
    Tommy82
    Poziom 39  

    @ta_tar
    Niestety możliwe szczególnie jak ktoś lub kilku wodę kradnie na małym przepływie albo chłodnicę bimbroforu chłodzi.

    0
  • #5 02 Paź 2018 08:48
    Misiek1310
    Poziom 8  

    W 22 lokalach są po dwa wodomierze, w 98 - po cztery. Wodomierz główny jest jeden - na wejściu do budynku. Do kwietnia odczyty prowadzone były ręcznie, od kwietnia mamy zamontowane wodomierze z odczytem radiowym. Nie mam pojęcia, ćży te odbywały się w jednym czasie. Pozostają też pytania laika o szybkość przepływu powietrza przez wodomierz, oraz o to, czy (wg sp-ni) różnica ciśnień przepływu może powodować 10% "niedokładność".

    0
  • #6 11 Paź 2018 21:16
    Jacek Rutkowski
    Poziom 24  

    Bardziej bym się skłaniał przy nie liczeniu podliczników drobnego kapania i małych strug których 100 już spowoduje naliczanie na głównym liczniku. Proponuję sprawiedliwy podział na ilość lokali dodatkowego zużycia wody bez doszukiwania się przekrętów.

    0
  • Pomocny post
    #8 12 Paź 2018 00:27
    kierbedz4
    Poziom 33  

    W trakcie wymiany kaloryferów w mieszkaniu z żeliwnych na aluminiowe rozwineliśmy problem kradzieży wody w budynkach wielorodzinnych.Stanęło na tym iż plomba na wodomierzu jest zakładana na dopływie wody do wodomierza ale nie ma zamontowanej drugiej plomby na śrubunku na wyjściu z wodomierza.Po zamknięciu wody zostaje rozkręcenie śrubunku na wyjściu z wodomierza i włożeniu miedzianego drutu unieruchamiającego turbinkę i ponownym dokręceniu śrubunku do wodomierza i tak pobór wody następuje lecz turbinka stoi w miejscu i nie ma zliczania poboru wody.Przed odczytem drut z wodomierza jest wyjmowany i wodomierz zaczyna zliczać.Firmy które wygrały przetargi na wymianę i montaż wodomierzy powinny zakładać plomby na wodomierzach zarówno na dopływie jak też na odpływie wodomierza.Prawdopodobnie nie dotyczy to wodomierzy z odczytem radiowym.

    0