Buderus Ecomatic 2000 logano g115 nie odpala

05 Oct 2018 23:34 1200 3
  • Level 2  
    To mój pierwszy temat, zatem witam serdecznie.
    Wraz z domem letniskowym trafił mi się piec Buderus logano G115 na olej ze sterownikiem Ecomatic 2000.
    Niestety sterownik był zalany/nieczynny zatem przyszło mi używać piec w trybie ręcznym. Działał ale termostat był walnięty, więc grzał na full. Sterownik został naprawiony - wymiana układu zasilającego.
    Po jego podłączeniu uruchomiłem piec. Sterownik ożył, piec umarł. W trybie automatycznym nic się nie dzieje, w trybie ręcznym wywala błąd (na zdjęciu), z tą różnicą że chodzi pompa. Błędy nic nie mówią, żadnych kodów..
    Czy trzasniety termostat może spowodować takie błędy?
    Najgorsze jest to że nie bardzo mam w okolicy Suchej Beskidzkiej serwis...
    Proszę o pomoc.Buderus Ecomatic 2000 logano g115 nie odpala
  • Level 23  
    Z lewej strony sterownika, obok czarnego pokrętła pod odkręcaną czapeczką jest przycisk. Jak po wciśnięciu pstryknie to znaczy że kocioł zaliczył przegrzew i czujnik zadziałał. Jest to bardzo prawdopodobne bo piszesz że grzał do oporu.
  • Level 2  
    Dzięki za słuszną sugestię, niemniej jednak ten bezpiecznik również wziąłem pod uwagę i nie jest on przyczyną braku reakcji pieca w chwili obecnej.
  • Moderator of Heating systems
    W tym kotle STB kasuje się dość ciężko.
    Możesz sprawdzić czy przychodzi napięcie na 7dmio polowej wtyczce do palnika.
    Napięcie powinno być na pierwszym pinie (czarnym)