Instalacja elektryczna domu jednorodzinnego - schemat tablicy, zabezpieczenia

07 Paź 2018 15:51 2253 9
  • Poziom 5  
    Witam

    Mam kilka pytań odnośnie instalacji elektrycznej w domu jednorodzinnym. Chciałbym oszacować koszty jakie mnie czekają oraz uzupełnić wiedzę w kwestii wykonania takiej instalacji.
    Moc instalowana dla całego budynku Pi = 18,0 kW, Po = 16,1 kW, Io 24,0 A. Dobrano kabel YKYżo 5x10 od złącza kablowego do T1, którego Idd = 62 A i zabezpieczono w złączu; przedlicznikowo 3 x Bm Wtz 40 A i zalicznikowo R303 B – 25 A.

    Na schemacie za FR-em przewody rozchodzą się na RCD poszczególnych „sekcji”, następnie na poszczególne obwody. Oprócz tego na schemacie widoczny jest ogranicznik przepięć 4xdehnguard t275. Pomiędzy FR-em a ogranicznikiem widoczny jest S303B40A, po co ten wyłącznik nadprądowy? Czy może źle odczytuję ten schemat? Ponadto w projekcie napisano o zabezpieczeniu zalicznikowym R303 B – 25 A. Jak to się ma do RCD gniazda 3-fazowego w garażu (40A) i wcześniej wspomnianego S303B40A? Zabezpieczenie topikowe 25 A zadziała po RCD 40 A i S 40 A?

    Kolejne pytanie odnosi się do RCD (4 sztuki). Czy w obwodach w których nie występują gniazda 3-fazowe należy montować RCD 3-fazowe (4xDY6 – stąd wnioskuję, że mają być 3-fazowe) czy wystarczą 1-fazowe?

    Interesuje mnie także kwestia zasilania awaryjnego z agregatu oraz podłączenie go w rozdzielnicy (odbiory TN-S). Wymaga to specjalnego przełącznika (i agregatu?), ale chciałbym się dowiedzieć w którym miejscu go zamontować - za FR-em? Jak go dobrać oraz jak wyglądają kwestie formalne? Odbierający instalację elektryczną dokonuje odpowiedniej adnotacji w protokole czy muszę mieć specjalną zgodę z ZE? Byłbym wdzięczny za przybliżenie tematu.

    W kwestii uziemienia (TN-S). Czy przewód ochronny PE będę miał w skrzynce przyłączeniowej skoro w projekcie zasugerowano przewód 5x10 mm2? W domu znajomego z przewodu N jest mostek na przewód PE, ale to chyba inny układ sieciowy - TN-C? Czy może elektryk sobie tak zrobił, bo było mu wygodnie? Wiem, że bednarki ani pręta uziemiającego tam nie ma, a w projekcie prawdopodobnie jest tak jak ma być u mnie (TN-S).

    Czy doprowadzając przewód zasilający do budynku muszę go prowadzić w rurze PCV czy wystarczy rów min. 70 cm – warstwa piasku – przewód - 20-30 cm ziemi – folia kablowa ostrzegawcza i ziemia? Wiem, że to ziemny przewód, ale w praktyce jak to wygląda? To samo zagadnienie będzie dotyczyć przewodu zasilającego bramę wjazdową (napęd oraz oświetlenie) oraz odejście do budynku gospodarczego.

    Dużo tego i może trochę chaotycznie, ale będę wdzięczy za każdą pomoc.

    Instalacja elektryczna domu jednorodzinnego - schemat tablicy, zabezpieczenia
  • IGE-XAO
  • Moderator
    marcin_uli napisał:
    Dobrano kabel YKYżo 5x10 od złącza kablowego do T1,


    Podaj odległość pomiędzy ZK a T1. Czy w trakcie budowy wykonano uziom fundamentowy?
  • Poziom 5  
    Odległość około 20 metrów. W trakcie budowy nie wykonano uziomu fundamentowego...
  • IGE-XAO
  • Pomocny post
    Specjalista elektryk
    marcin_uli napisał:
    W trakcie budowy nie wykonano uziomu fundamentowego...

    Dlaczego? Wiem .....

    Kabel 5x 10 zbędny wydatek.
    RCD 3f dla obwodów 1f - błąd.
    Zabezpieczenia dla ograniczników - zbędne.

    marcin_uli napisał:
    Wymaga to specjalnego przełącznika (i agregatu?),

    Tak, dodatkowo fakt zabudowy agregatu należy zgłosić energetyce.
    marcin_uli napisał:
    Czy doprowadzając przewód zasilający do budynku muszę go prowadzić w rurze PCV czy wystarczy rów

    Kabel a nie przewód układa się w ziemi , na skrzyżowaniu z innym uzbrojeniem w rurach ochronnych.
    Jeżeli chcesz na własne ryzyko kable ułożyć płycej to daj twarde rury, nie Aroty.
    PS
    Kumaty elektryk temat ogarnie ale coś ........
  • Poziom 28  
    marcin_uli napisał:
    Interesuje mnie także kwestia zasilania awaryjnego z agregatu oraz podłączenie go w rozdzielnicy (odbiory TN-S). Wymaga to specjalnego przełącznika (i agregatu?), ale chciałbym się dowiedzieć w którym miejscu go zamontować - za FR-em?


    U mnie przełącznik sieć-agregat 3P+N zastąpił FR. Manualny przełącznik sieć-agregat to nic innego jak rozłącznik izolacyjny, tylko posiadający 3 stany I-0-II. Dublowanie dwóch aparatów obok jest jest bez sensu trochę. Pamiętaj, żeby kupić przełącznik ze zwłoką czasową dla toru N, bo N też powinieneś przerywać jako żyłę roboczą, czyli całkowita izolacja agregatu od sieci publicznej. Rozdział PEN na PE i N przed przełącznikiem sieć-agregat.
  • Moderator
    emigrant napisał:

    U mnie przełącznik sieć-agregat 3P+N zastąpił FR.

    A zabezpieczenia jakie zastosowałeś? Pozostały te obliczane dla sieci? No to gratulacje... Nie wpuszczaj pomiarowca do domu bo ja na jego miejscu wystąpiłbym do ZE o odcięcie Ci zasilania do czasu aż instalacja stanie się bezpieczna.
  • Pomocny post
    Poziom 38  
    opornik7 napisał:
    Kabel 5x 10 zbędny wydatek.
    RCD 3f dla obwodów 1f - błąd.
    Zabezpieczenia dla ograniczników - zbędne.


    Dorzucę jeszcze zbyt małą ilość obwodów do kuchni i brak obwodów dla urządzeń powyżej 2kW.
  • Pomocny post
    Moderator
    mawerix123 napisał:
    opornik7 napisał:
    Kabel 5x 10 zbędny wydatek.
    RCD 3f dla obwodów 1f - błąd.
    Zabezpieczenia dla ograniczników - zbędne.


    Dorzucę jeszcze zbyt małą ilość obwodów do kuchni i brak obwodów dla urządzeń powyżej 2kW.

    Najprawdopodobniej jest to projekt typowy, dla celów PnB, mający niewiele wspólnego z projektem wykonawczym.

    marcin_uli napisał:
    Mam kilka pytań odnośnie instalacji elektrycznej w domu jednorodzinnym. Chciałbym oszacować koszty jakie mnie czekają oraz uzupełnić wiedzę w kwestii wykonania takiej instalacji.
    Moc instalowana dla całego budynku Pi = 18,0 kW, Po = 16,1 kW, Io 24,0 A. Dobrano kabel YKYżo 5x10 od złącza kablowego do T1, którego Idd = 62 A i zabezpieczono w złączu; przedlicznikowo 3 x Bm Wtz 40 A i zalicznikowo R303 B – 25 A.

    Skąd wziąłeś dane? Skąd masz rysunek? Czy to jest projekt indywidualny? Jeśli to pochodzi z projektu typowego (brak uziomu fundamentowego na to wskazuje) to niewiele da się oszacować, bo najpierw należy wykonać projekt wykonawczy instalacji. Taki zbliżony do realności a nie księżycowy.
  • Poziom 5  
    Dane i rysunek pochodzą z projektu domu, a projekt jest kupiony, że tak powiem "z półki". Czyli mam rozumieć, że schemat jest tylko poglądowy? Mogę sobie z elektrykiem zmodyfikować instalację "tak jak mi się podoba"? W sensie dorzucać i modyfikować obwody, zamiast 5x10 rzucić 4x10, nie montować S303B40A, który jest w schemacie tylko z FR od razu pójść na RCD? Czy w przypadku wykorzystania przełącznika sieć agregat wyłącznik nadprądowy S303B40A powinien być za nim, a dopiero potem odejścia z np. bloku rozdzielczego na poszczególne RCD? Tak samo zrezygnować z 4 RCD 3-fazowych i zastosować 2 3-fazowe i 2 1-fazowe? Podczas odbioru nikt nie będzie tego weryfikował?
  • Pomocny post
    Specjalista elektryk
    Masz więc odpowiedź na swoje pytania. Typówkę odłóż na półkę do czasu odbioru budynku. Zaproś myślącego elektryka, przekaż mu swoje oczekiwania co do instalacji a on będzie już wiedział co i jak wykonać. Instalacja musi być przede wszystkim przyjazna dla użytkownika.
    marcin_uli napisał:
    Podczas odbioru nikt nie będzie tego weryfikował?

    Dokładnie.