Profibus Master Simulator - testy

Damian7546 10 Paź 2018 17:13 138 4
  • #1 10 Paź 2018 17:13
    Damian7546
    Poziom 21  

    Witam,

    Pobrałem aplikację Profibus Master Simulator wczytałem plik .GSD do programu podłączyłem się pod Slave za pomocą przejściówki RS232/ RS485 ale nie działa.

    Przecież Profibus DP działa na RS485?

    Czym w takim razie różni się najzwyklejsza przejściówka na RS485 od tej :
    https://www.anybus.com/products/gateway-index...r-simulators/detail/profibus-master-simulator

    Dodano po 2 [godziny] 34 [minuty]:

    Profibus Master Simulator - testy

    Dodano po 50 [sekundy]:

    Ktoś mi może wyjaśnić różnicę ?

    0 4
  • SterControl
  • #2 10 Paź 2018 18:42
    Markos80

    Specjalista Automatyk

    Może się różnić numerami styków we wtyczce. Profibus, jeśli dobrze pamiętam, ma A na 8, B na 3.
    Na rysunku jest napisane "Not all transceivers are suitable", to może jest tam też wyjaśnione, które są dobre?

    0
  • SterControl
  • #3 10 Paź 2018 19:33
    Damian7546
    Poziom 21  

    To że inne styki we wtyczce to ja wiem .
    Mam dwie przejściówki z USB na RS485 i RS232 na RS485 które zawsze mi działają z modbusem RTU. Z profibusem nie ruszy żadna.

    Dodano po 1 [minuty]:

    Wykorzystywałem początkowo tylko A i B,
    teraz próbuję jeszcze z GND i 5V ale też cisza.

    Dodano po 39 [minuty]:

    Po prawej standardowy transceiver MAX485 , po lewej transceiver do Profibus ...
    Profibus Master Simulator - testy

    0
  • #4 12 Paź 2018 16:55
    Telex
    Poziom 26  

    Damian7546 napisał:
    To że inne styki we wtyczce to ja wiem .
    Mam dwie przejściówki z USB na RS485 i RS232 na RS485 które zawsze mi działają z modbusem RTU. Z profibusem nie ruszy żadna.

    Dodano po 1 [minuty]:

    Wykorzystywałem początkowo tylko A i B,
    teraz próbuję jeszcze z GND i 5V ale też cisza.

    Dodano po 39 [minuty]:

    Po prawej standardowy transceiver MAX485 , po lewej transceiver do Profibus ...
    Profibus Master Simulator - testy



    Na ostatnim obrazku już widać że ten DP nie do końca jest taki sam jak RS485. Poza tym np MAX485 ma maksymalny limit prędkości do 2.5Mbps a DP śmiga nawet do 12Mbps. Tak więc moim zdaniem to nie do końca powinno działać.

    0
  • #5 12 Paź 2018 22:15
    Damian7546
    Poziom 21  

    Wszystko na to wskazuje że standardowy RS485 się nie naddaje.
    no cóż.