ABB ACS550 - wahania nateżenia 3A i odczyt 10A bez obciążenia

kornelioosz 11 Paź 2018 13:17 501 4
REKLAMA
  • #1 17490443
    kornelioosz
    Poziom 10  
    Czesc Wam,

    W firmie borykam sie z problemem nierownego obciazenia falownika. VFD zasila silnik o mocy 22kW zamontowany w extruderze. Posiadamy kilka takich samych maszyn z tym samym falownikiem i tam dziala to bez problemu. Wahania rzedu 0.1-0.2A. Natomiast w tej maszynie sa wahania +/- 3A. Poza tym po zalaczeniu silnika ale bez zadania predkosci na falowniku pokazuje 10A ale cegi na wyjsciu falownika pokazuja 0. Co jeszcze ciekawsze zamienilismy ta maszyne z poprzednia, ktora rowniez miala ten problem, zeby wykluczyc kwestie mechaniczne i teraz juz kompletnie zbaranialem.
    Stad tez wlasnie moj post tutaj. Moze ktos sie orientuje co moze byc powodem tego? Moze ktos ma jakies sugestie?

    Dziekuje
  • REKLAMA
  • #2 17490779
    kamil12239
    Poziom 17  
    Cegi mogą być przystosowane do pracy na 50 Hz jak jest obniżoną prędkość lub podwyższona to może zaklamywac. Jak po załączeniu silnika ? Przecież falownik zalacza silnik. Czy po zalaczeniu silnik wchodzi ma obroty? Wydaje z siebie jakies dzwieki nieporzadane piski itp ?Przydałby się jakiś schemat.
  • REKLAMA
  • #3 17490975
    kornelioosz
    Poziom 10  
    Kwestie czestotliwosci moge wykluczyc. Wszystko na 60Hz jako ze Kanada. Silnik zalaczany jest przyciskiem start ale rozruch odbywa sie za pomoca potencjometra. Zadnych niepokojacych dzwiekow nie slychac. Wahania obciazenia wystepuja z duza czestotliwoscia. Dwa razy na sekunde, mniej wiecej, jest zmiana o 0.4A, czasem o wiecej. Skacze np miedzy 28 a 31A w ciagu dwoch sekund.
  • REKLAMA
  • #4 17491149
    daro31ie
    Specjalista Automatyk
    kornelioosz napisał:
    Kwestie czestotliwosci moge wykluczyc. Wszystko na 60Hz jako ze Kanada. Silnik zalaczany jest przyciskiem start ale rozruch odbywa sie za pomoca potencjometra. Zadnych niepokojacych dzwiekow nie slychac. Wahania obciazenia wystepuja z duza czestotliwoscia. Dwa razy na sekunde, mniej wiecej, jest zmiana o 0.4A, czasem o wiecej. Skacze np miedzy 28 a 31A w ciagu dwoch sekund.

    Kolego jeżeli ty od zera startujesz z potencjometra to sprawdź go dokładnie. Miałem kilka przypadków dziwnego zachowania przetwornika częstotliwości właśnie z powodu uszkodzenia.
    Czy ten cęgowy miernik na pewno jest sprawny?
    Pozdrawiam daro
  • #5 17498183
    gag70
    Poziom 24  
    W takich sytuacjach należałoby zacząć od wykluczenia mechaniki czyli zmiennych oporów ruchu. Rozwalone łożysko na wentylatorze napędzanym z falownika daje podobne objawy.
    To co opisano pasuje również do sytuacji gdy falownik pracuje w trybie wektorowym z nieprawidłowo ustawionymi parametrami silnika. Nieprawidłowo oznacza również, że nikt tego nie ustawił.

    Rozłączenie mechaniczne obciążenia silnika i jego włączenie z falownika powie, czy przyczyna jest mechaniczna czy elektryczna. Brak skoków prądu po odłączeniu wałka silnika od reszty maszyny sugeruje, że przyczyna jest mechaniczna.

    Jeżeli skoki prądu nadal występują, należy przestawić tryb pracy z wektorowego na skalarny (U/F). Brak skoków prądu - źle ustawione parametry silnika.

    Cęgami bym się nie przejmował, bo musi być to przyrząd (1) dobrej klasy i (2) specjalnie zaprojektowany do tego żeby potrafił poprawnie zmierzyć prąd na wyjściu z falownika.

    edit: najprostsze cęgi mierzą prąd w taki sposób, że sinusoida z przekładnika jest prostowana w układzie wzmacniacza operacyjnego, a odczyt skalowany dla współczynnika kształtu 1,41 czyli bez harmonicznych. Pomiar takimi cęgami na wyjściu falownika będzie zawsze nieprawidłowy .