Regulacja napięcia zasilania grzałek zasilanych z transformatora

11 Paź 2018 21:30 414 9
  • Poziom 15  
    Witam.


    Na internecie można znaleźć mnóstwo negatywnych komentarzy do regulacji fazowej uzwojeń pierwotnych transformatora.
    Jest to z teoretycznego punktu widzenia słuszne, że względu na cięcia sinusoidy i składową stałą. I zapewne bardzo mocne nagrzewania się rdzenia.


    Chce przeprowadzić płynną regulację temperatury grzałki.
    Sęk w tym, że jest ona zasilana z transformatora toroidalnego 230/30V.


    grzałka ma rezystancje 7,5 Ω.
    Zakres regulacji więc mocy grzałki od 0 do 120W maksymalnie.
    Transformator ma moc 150VA.

    Ogólnie układ tak wygląda

    sieć zasilająca -> Regulator tyrystorowy(triak) -> transformator toroidalny -> grzałka.



    lub wariant drugi.

    Podpięcie regulatora po stronie wtórnej. Wtedy nie generuje się odkształconego przebiegu na transformator .

    sieć zasilająca -> transformator toroidalny -> -> Regulator tyrystorowy(triak) -> grzałka.

    Oczywiście układ będzie zabezpiecziony.

    Chodzi o wymienie w pewnych urządzeniach regulacji bimetalowej.

    Co o tym myślicie?
  • Poziom 43  
    Berend napisał:
    grzałka ma rezystancje 7,5 Ω.
    Co przy 30V zasilania oznacza moc 120W a prąd grzałki 4A. Nie ma problemu by zrobić regulację na wtórnym.
  • Poziom 15  
    Czyli regulacja takiego układu na wtórnym będzie działa.

    Regulacja poprzez uzwojenie pierwotną raczej zajedzie transformator.
  • Poziom 40  
    Berend napisał:
    Czyli regulacja takiego układu na wtórnym będzie działa.

    Powinna.

    Tutaj masz także ciekawą metodę sterowania mocą grzałki - tzw. sterowanie grupowe:
    https://sklep.avt.pl/avt5067.html
    Jego zaletą jest m. in. to że praktycznie ta metoda nie emituje żadnych zakłóceń elektrycznych do sieci, co w pewnych przypadkach może mieć znaczenie.
  • Poziom 15  
    Grupowa regulacja wygląda lepiej, znam ją, ale tam nie ma płynnej regulacji, tylko chyba kilka poziomów(coś ala odczepy), ale to w zupełności wystarcza.
    Jest tam poziom 0, brak napięcia na wyjściu?
  • Poziom 40  
    Berend napisał:
    Jest tam poziom 0, brak napięcia na wyjściu?

    W tym układzie akurat nie ma.
    Ale jest inny układ,który posiada bardziej rozwiniętą funkcjonalność:
    https://sklep.avt.pl/avt2623.html
    Tutaj jest płynna regulacja od 0 do 100%.
  • Poziom 15  
    Zdam krótką relację z badania układu regulacji tyrystorowej układu za 12zł....\

    Układ był zbudowany z sieć -> zabezpieczenie S301 B4 - > transformator toroidalny 230/30 150VA -> regulator tyrystorowy -> grzałka umieszczona w specjalnej szybie (7,5Ω).


    Transformator dawał na wyjściu około 33V(napięcie fazowe około 238V).

    Regulatorem dało się regulować napięcie w zakresie od 13-28V.
    Potencjometr był bardzo czuły. Zbyt czuły.

    Test trwał:

    a) 16V - godzina
    b) 22V - godzina
    c) 26V - 2 godziny.


    Po około pół godziny udało się ustabilizować temperature na szybie. Pomiar był badany 3 czujnikami PT1000.

    Na koniec testu dosyć ciepły był radiator regulatora.
    Cieżko było utrzymać palca na jego radiatorze na dłuższą chwile.(więc jakąś nie widze tego podawanego przez producenta 2kW mocy, chyba , że przy pracy S4... albo dalej)

    Transformator był ciepły, ale nie aż nadto.

    Pomiar mocy z sieci przy 26V był na granicy 100-110W(pomiar przez analizator harmonicznych w specjalnej komorze.)


    I teraz tak się zastanawiam, czy lepiej zastosować regulator tyrystorowy na tej samej zasadzie co ten od 0 do 98% U, np. AR130 czy

    Może lepiej regulacje grupową?
  • Poziom 43  
    Berend napisał:
    Może lepiej regulacje grupową?
    Lepiej. Budujesz konkretne urządzenie grzewcze czy badasz wyższość jednego układu regulacji nad drugim?
    Z jaką dokładnością ma być utrzymana zadana temperatura? Aby regulacja była dokładna potrzebny jest regulator proporcjonalny a nie dwustanowy (włącz-wyłącz)
  • Poziom 15  
    Nie badam tych dwóch regulacji pod kątem, która lepsza a która gorsza, tylko potrzebuję do zmiany sposobu regulacji temperatury w pewnym urządzeniu grzewczym.
    Na dzień dzisiejszy jest stary regulator bimetalowy.

    Nie trzeba regulatora PIDani nawet P.

    Dając fazowy w zasadzie cały czas coś płynie.

    Ale macie rację i na dłuższą metę lepszy będzie grupowy
  • Poziom 15  
    Tak wygląda wykres przy 3 ustawionych wartościach napięcia.

    Regulacja napięcia zasilania grzałek zasilanych z transformatora