pawel161 12 Paź 2018 13:13 645 21
  • #1 12 Paź 2018 13:13
    pawel161
    Poziom 4  

    Witam. Moja mama ma domek letniskowy w którym jest 1 faza podzielona na 3 obwody.Jeden na światło 2 na gniazda w pokoju, a 3 na gniazda w kuchni. Interesuje mamę przejście na 3 fazy i maksymalny możliwy przydział mocy dostępny dla osób fizycznych nie instytucji.Czy na takiej instalacji byłoby możliwe to do zrealizowania? Instalacja oczywiście miedz i duże przekroje obwodów. To jest przyłącze ziemne z linii napowietrznej i z tego co widziałem wszystkie 4 przewody tego kabla są podłączone. Licznik na razie jest 1 fazowy. Po zmianie na 3 fazy myślałem o zabezpieczeniu 63A lub nawet 100A. Czy to wykonalne?

    0 21
  • Sklep HeluKabel
  • #2 12 Paź 2018 13:21
    osiniak75
    Poziom 31  

    Zapytaj u dostawcy energii, nie tutaj. Czy to wykonalne? To zależy od środków które Jesteś w stanie na to przeznaczyć.

    0
  • #3 12 Paź 2018 13:21
    grzeskk
    Poziom 30  

    Wycieczka do Zakładu Energetycznego i tam wszystko wyjaśnią.

    0
  • #4 12 Paź 2018 13:23
    mawerix123
    Poziom 38  

    3 obwody przyłącze 100A :?: :D na domu nierealne, do tego układ pomiarowy półpośredni.

    Kopalnia kryptowalut będzie :?:

    Z twojego postu wynika tyle, że nic nie wynika.

    Wystąp więc o warunki podniesienia mocy przyłączeniowej do ZE.

    0
  • Sklep HeluKabel
  • #5 12 Paź 2018 13:52
    pawel161
    Poziom 4  

    Ale z tych szczegółów technicznych co podałem to byłaby możliwość przejścia na 3 faz? I myslałem o zwiekszeniu przydziału mocy do 25KW żeby był zapas na urządzenia silnikowe

    0
  • #6 12 Paź 2018 14:36
    zbich70
    Specjalista elektryk

    pawel161 napisał:
    Ale z tych szczegółów technicznych co podałem to byłaby możliwość przejścia na 3 faz?

    Z Twoich "szczegółów" wynika tylko, że ze słupa jest przyłącze trójfazowe.
    A gdzie ono wchodzi, gdzie jest licznik (w granicy posesji, na elewacji, wewnątrz domku)? Gdzie jest granica własności z ZE?

    Tak czy owak, wystąp do ZE o nowe warunki przyłączenia.
    Zaproś też elektryka, który dostosuje instalację do nowych warunków.
    Kolejność odwrotna nawet wskazana - elektryk na miejscu (nie przez internet) określi co jest możliwe i co trzeba zrobić, pomoże też w kontaktach z ZE.

    0
  • #7 12 Paź 2018 14:48
    CYRUS2
    Poziom 36  

    pawel161 napisał:
    Po zmianie na 3 fazy myslalem o zabezpieczeniu 63A lub nawet 100A.Czy to wykonalne?
    Nie za dużo ?
    pawel161 napisał:
    Instalacja oczywiscie miedz i duze przekroje obwodów.
    Napewno za małe przekroje pod zabezpieczenia których piszesz.

    0
  • #8 12 Paź 2018 14:59
    pawel161
    Poziom 4  

    Licznik jest w skrzynce postawionej za ziemi przy drodze i stamtąd kabel idzie ziemią do domku.To jest 5 przewodowy kabel tylko 1 faza rozdzielona na 3 obwody

    Dodano po 2 [minuty]:

    Siec jest jednofazowa tylko ta 1 faza rozdzielona jest na kable koloru brazowy czarny i szary a tamte to ochrona i N

    0
  • #9 12 Paź 2018 15:25
    zbich70
    Specjalista elektryk

    pawel161 napisał:
    To jest 5 przewodowy kabel tylko 1 faza rozdzielona na 3 obwody

    Czyli są dwie żyły rezerwowe. Ale co z nimi się dzieje na obu końcach, w złączu i rozdzielnicy. Jak wygląda jedno i drugie?
    Może jakieś fotki byś zamieścił, byłoby łatwiej.

    0
  • #10 12 Paź 2018 16:14
    pawel161
    Poziom 4  

    Przejście z 1 faz na 3 faz Przejście z 1 faz na 3 faz Przepraszam za jakość ale fotografia z tel kom

    0
  • #11 12 Paź 2018 16:32
    zbich70
    Specjalista elektryk

    Na razie to pokazałeś tylko 3xB16 i "makaron" oprzewodowania.
    Nie widzę żeby tam wchodził kabel pięciożyłowy ze złącza, gdzie on jest?

    0
  • #12 12 Paź 2018 17:17
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka

    Zbychu, według mnie jest 2xB16 i 1xB10 (prawa strona).

    Patrząc na zdjęcie i żyły zasilające to raczej tylko 4mm², czyli cieniutko. Nie wiadomo też, czy kabel, czy jednak przewód.
    O zabezpieczeniu przedlicznikowym 63A lub 100A można zapomnieć. Można zaryzykować góra z 25A.
    Pytanie, po co do domku letniskowego 100A :?:

    Ponadto coś skromna ta rozdzielnica, brak wyłącznika głównego, ochronnika, wyłącznika RCD, na jednym B16 są aż trzy obwody 8-O

    PS
    Zdjęcie robione chyba budką telefoniczną ;)

    0
  • #13 12 Paź 2018 17:38
    pawel161
    Poziom 4  

    Dochodzi kabel 5 zylowy ze zlacza tylko nie udalo mi sie zlapac.A czy wogole patrzac na ta mini rozdzielnice jest tam mozliwosc zalozenia 3 faz?

    Dodano po 2 [minuty]:

    Na jednym B16 sa gniazda w kuchni na drugim B16 gniazda w pokoju a B10 na swiatlo

    0
  • #14 12 Paź 2018 19:31
    CYRUS2
    Poziom 36  

    pawel161 napisał:
    Dochodzi kabel 5 zylowy ze zlacza tylko nie udalo mi sie zlapac.A czy wogole patrzac na ta mini rozdzielnice jest tam mozliwosc zalozenia 3 faz?
    3 bezpieczniki są, jest nawet miejsce na czwarty.

    0
  • #15 12 Paź 2018 19:33
    pawel161
    Poziom 4  

    Czyli na jaką moc i zabezpieczenie sie zdecydowac że będą sporadycznie używane sprzęty silnikowe w tym spawarki?

    0
  • #16 12 Paź 2018 20:39
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka

    pawel161 napisał:
    Czyli na jaką moc i zabezpieczenie sie zdecydowac że będą sporadycznie używane sprzęty silnikowe w tym spawarki?

    Najpierw podaj jakie to sprzęty i ich moce.
    Na takim przekroju żył nie uciągniesz więcej jak 25A na fazę - jeśli to rzeczywiście 4mm².
    Najlepiej zamów minimalną moc dla zabezpieczenia 25A. Każdy zakład energetyczny ma różne, więc trzeb udać się i zapytać.

    Ta rozdzielnica i tak będzie do zmiany.

    0
  • #17 12 Paź 2018 21:23
    Strumien swiadomosci swia
    Poziom 43  

    pawel161 napisał:
    Interesuje mamę przejście na 3 fazy i maksymalny możliwy przydział mocy dostępny dla osób fizycznych nie instytucji.

    Szczawa to chyba Tauron czyli 40kW i zabezpieczenie 63A, WLZ i reszta osprzętu w warunkach, oczywiście za każdy kW ponad to co masz płacisz .

    1
  • #18 12 Paź 2018 21:35
    pawel161
    Poziom 4  

    Dajmy na to że rozdzielnica będzie wymieniona i przewody zmienione na takie o największym możliwym przekroju.A prawdopodobnie będą podłączane spawarki i silniki 3 fazowe o dużym prądzie rozruchowym.Skoro Tauron daje te 40KW to jesteśmy gotowi wymienić rozdzielnice i przewody na przewody o największym możliwym przekroju.A jakie obwody powinny mieć przekrój przy przydziale 40KW i zabezpieczeniu 63A? Instalacja będzie dostosowana do tego przydziału mocy przy pomocy wykwalifikowanego elektryka z uprawnieniami.

    0
  • #19 12 Paź 2018 22:18
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka

    pawel161 napisał:
    Dajmy na to że rozdzielnica będzie wymieniona i przewody zmienione na takie o nawieszonym możliwym przekroju.A prawdopodobnie będą podłączane spawarki i silniki 3 fazowe o dużym prądzie rozruchowym. Skoro Tauron daje te 40KW to jesteśmy gotowi wymienić rozdzielnice i przewody na przewody o największym możliwym przekroju. A jakie obwody powinny mięć przekrój przy przydziale 40KW i zabezpieczeniu 63A? Instalacja będzie dostosowana do tego przydziału mocy przy pomocy wykwalifikowanego elektryka z uprawnieniami


    W tym dziale, ani żadnym innym, nie zajmujemy się projektowaniem instalacji. Możemy jedynie przedyskutować gotowy już projekt.
    Pisałeś o wykwalifikowanym elektryku, który się tym zajmie. Zaufaj mu, to z nim najpierw konsultuj, nie z nami.

    0
  • #20 12 Paź 2018 22:22
    Wawrzyniec
    Poziom 33  

    Domek letniskowy

    pawel161 napisał:
    sa gniazda w kuchni
    pawel161 napisał:
    gniazda w pokoju
    pawel161 napisał:
    światło
    i chcesz zabezpieczenia przedlicznikowe 100A? Ja mam gospodarstwo, a w nim 2 silniki 6,5kW - jeden przy łuparce do drewna, drugi do dmuchawy do siana, a trzeci 5,5kW przy pile. Mam też 3 spawarki - stary transformator 180A, inwertor 220A i migomat 200A. W domu 5 pokoi (nie 1), 2 kuchnie, o łazienkach nie wspominam. Bojler z grzałką 3kW, 2 mikrofale, 2 czajniki elektryczne kilka zamrażarek i lodówek, 2 pralki, 2 zmywarki, żelazka, komputery, wiertarki, szlifierki, kompresor z silnikiem 5kW. Zabezpieczenie przedlicznikowe 3 topiki 25A i jeszcze nie miałem potrzeby ich wymieniać. Jest coś takiego jak współczynnik jednoczesności. Nigdy w domu nie pracujesz jednocześnie na wszystkich urządzeniach. U mnie nigdy nie pracują 2 silniki jednocześni. Nie spawam dwiema spawarkami jednocześnie. Na to co jest w domu włączane jednocześnie ( np pralka i czajnik czy żelazko, albo uruchamia się sprężarka w zamrażarce) nie mam wpływu, ale na urządzenia w warsztacie czy też silniki mam. Ale nie ukrywam, przydałby mi się większy przydział mocy i zmiana zabezpieczenia przedlicznikowego na 32A.

    0
  • #22 13 Paź 2018 18:53
    dasilvaart
    Poziom 15  

    Największe zabezpieczenie przed i zalicznikowe przy liczniku bezpośrednim jakie do tej pory widziałem to
    przedlicznikowe w RBK 00 - 160 A
    za licznikowe FR 100 A
    Złącze zasilane kablem NA2XY-J 4 x 240
    Zasilanie było jako zapasowe zabezpieczenie obwodu p-poż w hotelu.
    Kolega pytający teraz wie co można maxymalnie założyć w TL.
    Maxymalny kabel jaki podpinałem pod FR był o przekroju 25 (yaky) - i było to bardzo wymagające wyzwanie.
    Przy przekroju 25 mm /kw zabezpieczenie 100 A jest zbyt duże by zabezpieczyć kabel - więc taka moc może być przesadni duża.