[Rozwiązano] pytanie , Auraton 2025 RTH+ galmet22kw

19 Paź 2018 13:29 603 13
  • Poziom 9  
    Witam.

    Od kilku lat posiadam Sterownik do pieca Auraton 2025 RTH bezprzewodowy podłączony bezpośrednio do pompy co.
    Przy otwartej instalacji nie obawiałem się o zagotowanie wody, ale od roku mam instalację zamkniętą.
    Ale przechodząc do rzeczy w pokoju mam ustawione 22 stopnie , powyżej tej temperatury pompa CO się wyłączą i czasami( bardzo rzadko zdarza się po wrzuceniu drewna) , że temperatura na piecu osiąga 95 stopni i jest komunikat uruchomiono schłodzenie, pompa CWU się załącza a pompa CO nie załącza się, gdyż blokuje ją sterownik Auraton i piec cierpi...
    Czy jest możliwość dokupienia czegoś dodatkowego, aby rozwiązać ten problem?

    Dane pieca: galmet EKO-GT KWPD 22 prawy nr kat. 07-221200 Nr fab.: 12K003258

    Pozdrawiam
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Moderator - Systemy Grzewcze
    Regulator powinien być podłączony pod sterownik kotła. Ten powinien decydować i załączeniu pompy.
    Dostając sygnał o osiągniętej temperaturze w pomieszczeniu mógłby obniżyć wymaganą na kotle.
    Jaki masz sterownik kotła?
  • Poziom 9  
    Sterownik kotła to EXPERT PID Dynamic - elster.w.com.pl/files/Expert_PID_Dynamic_2.1.x_zb_instrukcja.pdf



    Posiadam jeszcze do tego podpięty moduł zaworu mieszającego 4D ELSTER.
  • Poziom 16  
    Witam,
    w Twoim przypadku Auraton nie zda egzaminu. Ten rodzaj regulatora pokojowego pasuje do większości sterowników które mają wejście pod regulator pokojowy na zasadzie NO lub NC. Zwarcie tego wejścia jak np w przypadku sterownika Geco i innych powoduje zatrzymanie po krótkim czasie pompki CO. Rozwarcie tego wejścia jak np. w przypadku sterownika Compit również powoduje zatrzymanie pompki, ale w przypadku wzrostu temperatury kotła o 10 stopni od zadanej sterownik uruchamia pompkę bez względu na stan wejścia regulatora pokojowego. Według instrukcji w Twoim przypadku musi być czujnik który będzie zmieniał swoje parametry pod wpływem temperatury. Raczej kłopotliwe do zrealizowania gdyż musiałbyś mieć możliwość pociągnięcia przewodu do miejsca w którym temperatura ma być kontrolowana. Sądzę że pomocne będą informacje http://sterowniki.w.com.pl/forum/viewtopic.php?f=8&t=852 -prawdopodobnie Twoja wersja programu tego nie obsłuży, ale dopytaj producenta.
    Pozdrawiam
  • Poziom 9  
    andre41 napisał:
    aczej kłopotliwe do zrealizowania gdyż musiałbyś mieć możliwość pociągnięcia przewodu do miejsca w którym temperatura ma być kontrolowana. Sądzę że pomocne będą informacje http://sterowniki.w.com.pl/forum/viewtopic.php?f=8&t=852 -prawdopodobnie Twoja wersja programu tego nie obsłuży, ale dopytaj producenta.

    Na piecu mam tylko wyjścia pod 3 pompy, czujnik pogodowy, czujnik cwu i moduł zaworu mieszającego.
    Kilka lat na instalacji otwartej nie było problemu, ale teraz kiedy jest instalacja zamknięta, wolałbym żeby pompa włączyła się kiedy temperatura na kotle osiągnie 95 stopni, ale to blokuje sterownik Auraton 2025 RTH.
    Czy macie jakieś pomysły jak zrobić regulację temperatury w pomieszczeniu i ewentualne zabezpieczanie kiedy temperatura osiągnie powyżej 95 stopni?
    Czy jest to w ogóle do wykonania?
    Czy da radę podpiąć równolegle drugi sterownik pompy CO z czujnikiem na piec i ustawić na nim np 90stopni?
    Z góry dzięki z za pomoc ;)
  • Pomocny post
    Poziom 16  
    Skoro chcesz tak rzeźbić i nie rozbudowywać zbędnie instalacji kup termostat przylgowy na rurę. Co prawda ma tylko max 90 stopni ale patrząc od strony bezpieczeństwa to nawet lepiej.
    Można także wykorzystać termostat bezpieczeństwa STB, niektórzy producenci wykorzystują to w piecach. W Twoim przypadku wykorzystujesz styk NO, a nie NC.
    Można także jakiś regulator-temperatury-cyfrowy-termostat-20a-110-c
    Możliwości jest wiele, pamiętaj jednak aby nie pomylić przewodów zasilających czyli L i N, to ważne, inaczej będzie bum.
    Najprościej byłoby połączyć równolegle styk Auratona ze stykiem termostatu i będzie ok, wtedy nie ma możliwości pomyłki.
    Pozdrawiam Andrzej
  • Poziom 9  
    W piątek zamontuje ten termostat przylgowy na rurę , przetestuję jego działanie i podzielę się jak to chodzi ;)
  • Poziom 16  
    Witam,
    Jaki styk wykorzystałeś wspólny i NC, czy NO?
    Jaką temperaturę ustawiłeś?
  • Poziom 9  
    Wspólny i NC chyba, opcja 2 na rysunku.
    Ustawiam na tym termostacie przygłowym 40 stopni lub 20 lub 90 i pompa chodzi cały czas. Aurathon nie wyłącza pompy.
    Chyba coś zpierniczyłem ;)
  • Pomocny post
    Poziom 16  
    Ma być wspólny i NO
    Termostat ma zewrzeć styk po osiągnięciu temperatury zadanej.
    Podłączasz 1 i 3.
    Obniżasz temperaturę na Auratonie do 15 stopni aby się nie załączył.
    Ustawiasz termostat 5-10 stopni wyżej niż temperatura pieca.
    Pompka powinna stać.
    Podnosisz temperaturę na piecu.
    Kiedy temperatury się wyrównają termostat powinien załączyć pompkę.
    Po sprawdzeniu że działa, obniżasz temperaturę na piecu do pierwotnej, auraton do pierwotnej.
    Przez chwilę możesz obniżyć temperaturę na termostacie aby pompka działała i temperatura na piecu spadła.
    Ustawiasz termostat na 90stopni i musi działać.
    Nie podłączaj żadnych napięć, styki 1 i 3 w to samo miejsce co styki auratona.
  • Poziom 9  
    ok, jutro sprawdzę. :)
  • Poziom 9  
    wszystko gra.
    Termostat troszkę zaniża - jakieś 10 stopni, ale to nie jest problem.