Immergas CARv2+Victrix TT 24 szaleje

misiek0707 29 Oct 2018 08:36 1098 2
  • #1
    misiek0707
    Level 10  
    Miałem ustawienia (odziedziczone po eksperymentach z zeszłego przedwiośnia, gdy mi się przegrzewał trochę dom) CHMIN 20, OTC 1,6, OFFSET -3, BUILD 11 (choć chyba BUILD ma znaczenie tylko przy autoadaptacji?).



    Przy 6-8 stopni na zewnątrz sterownik wylicza 23-24 stopnie temperatury czynnika. Było troszeczkę za zimno, zwłaszcza w łazienkach, więc wczoraj wieczorem zmniejszyłem OFFSET na 0. Powinno to dać skokowy wzrost temperatury czynnika o trzy stopnie, do 26-27 stopni.

    Dzisiaj rano wstaję i... rześko w domu, chłodniej niż wieczorem. Idę do kotła i co widzę? Przy +7 na zewnątrz sterownik wyliczył 21 stopni czynnika!!! Czy ktoś może mi powiedzieć, co tu się dzieje?! Wyłączyłem sterownik pokrętłem, potem na chwilę cały kocioł z sieci. Okazuje się, że metoda rodem z windowsa 95 działa - teraz sterownik wylicza 30 stopni! O co tu chodzi? To jakiś błąd, czy feature? Mam resetować sterownik co dwa dni, czy co?

    EDIT: Po godzinie sterownik zmienił temperaturę czynnika na 25... Potem temperatura zewn. wzrosła do +11, sterownik zmienił czynnik na... 29. Pół godziny później czynnik... 20. Coś tu jest bardzo bardzo nie tak.
    Kamery 3D Time of Flight - zastosowania w przemyśle. Darmowe szkolenie 16.12.2021r. g. 10.00 Zarejestruj się
  • #2
    sizorekk
    Level 11  
    Trzeba wziąć pod uwagę stałą czasową do wyliczania temperatury zewnętrznej, która w przypadku np. kotłów Viessmanna wynosi około 21 godzin. Co do immergasa musisz zobaczyć w instrukcji. Temperatura zewnętrzna to nie jest coś co się zmienia w ciągu 5 minut i nie ma potrzeby co 5 minut zmieniać wyliczenie krzywej grzewczej. Jeśli Ci za zimno- weź się za odpowiednie dobranie krzywej grzewczej. Po wyłączeniu zasilani kocioł wylicza parametry czynnika na nowo. A skoro w ciąu godziny masz kilkanaście zmian temperatury to znaczy, że czujnik nie wisi od północnej strony budynku.
  • #3
    misiek0707
    Level 10  
    Niestety - w instrukcji sterownika ani kotła nie ma ani słowa o algorytmie wyliczania temperatury czynnika, oprócz schematycznego rysunku z wykresem krzywej grzewczej i raczej zdawkowym opisem parametrów. Zdaję sobie sprawę, że zapewne jakieś uśrednianie czasowe temperatury zewnętrznej jest stosowane, ale nie bardzo umiem zrozumieć fakt, że w miarę, kiedy robi się coraz cieplej na zewnątrz, to temperatura czynnika rośnie... Żadna średnia krocząca nie powinna dać takiego efektu, biorąc pod uwagę, że wczorajszy dzień był chłodniejszy... Skoki temperatury czynnika w górę i w dół są już zupełnie niezrozumiałe.

    P.S. Czujnik jest od północy, zacieniony. :) Bardziej się zastanawiam, czy nie daje czasem jakichś chwilowych fałszywych wskazań, przez co sterownikowi odbija... Niestety za każdym razem, kiedy sprawdzam, to sterownik pokazuje temperaturę zgodną z rzeczywistością...