Projekt elektrowni fotowoltaicznej 3kW sprawdzenie poprawności i wątpliwości

kult5 01 Nov 2018 21:02 1422 13
  • #1
    kult5
    Level 21  
    Witajcie
    Planuję samodzielnie zamontować elektrownie 3kW, proszę o uwagi co do wykorzystanego sprzętu jak również wytknięcie błędów.

    Dach pochylony 41° na południe z 5° odchyleniem w kierunku zachodnim.
    Pokrycie z blachy aluminiowej.

    Panele Brukbet polikrystaliczne 320W - 10 sztuk podłączonych szeregowo, napięcie pracy około 370V



    inwenter Fronius Symo 3.0-3-S

    uchwyty dachowe corab




    Moje pytania:
    1. Czy lepiej zejść przewodami dedykowanymi do fotowoltaki wprost do kotłowni gdzie będzie znajdował się inwerter, czy lepiej po drodze dołożyć puszkę montażową i przejść na klasyczne przewody.
    2.Czy przewód uziemienia mogę poprowadzić razem np. w jednej rurze z przewodami fotowoltaicznymi?
    3. Czy uziom jest konieczny jeśli producent chwali się "wolne od degradacji wywołanej potencjałem"
    4. Czy uziom paneli mogę podłączyć do istniejącego uziomu instalacji w punkcie rozdziału na N + PE
    5. Czy ochronniki po stronie AC mogę podłączyć w taki sposób aby chroniły jednocześnie instalację wewnętrzną budynku? (falownik planuję zamontować przy rozdzielni głównej budynku)
    6. Czy PGE może zablokować podłączenie do sieci samodzielnie wykonaną instalację?
  • #2
    Michal_WWL
    Level 26  
    1. Kwestia ceny, bez dedykowanych będzie pewnie taniej. Byle przekrój był zachowany.
    2. Można
    3. Nie wymagany, polecany dla bezpieczeństwa na wypadek, gdyby na metalowych elementach miało się pojawić wysokie napięcie.
    4. Podłacz za różnicówka, po podziale N i PE
    5. Jak byś nie podłączył i tak będą chroniły
    6. Do PGE trzeba mieć świadectwo kwalifikacji E, raczej nie zablokują
  • #3
    User removed account
    User removed account  
  • #4
    retrofood
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Michal_WWL wrote:
    1. Kwestia ceny, bez dedykowanych będzie pewnie taniej. Byle przekrój był zachowany.
    2. Można
    3. Nie wymagany, polecany dla bezpieczeństwa na wypadek, gdyby na metalowych elementach miało się pojawić wysokie napięcie.
    4. Podłacz za różnicówka, po podziale N i PE
    5. Jak byś nie podłączył i tak będą chroniły
    6. Do PGE trzeba mieć świadectwo kwalifikacji E, raczej nie zablokują


    Jakieś podstawy tych wszystkich stwierdzeń?
  • Helpful post
    #5
    CKCK
    Level 15  
    Witam!
    Ad.1 Bezposrednio do rozdzielni DC gdzie będzie zabezpieczenie DC od przepięć itp a stąd do falownika.
    Ad.2Tak
    Ad.3 Konieczny- Fronius nie jest antidotum na przepięcia oraz nie jest wieczny
    Ad.4Nie.
    Przewód uziemiający φ 16mm² bezpośrednio do GSW lub uziomu.
    Chyba ze kabel zasilający masz min. 16mm² w co wątpię.
    Ad.5
    Ochrona przeciwprzepięciowa od strony sieci ZE to jedno a od strony Froniusa to drugie.
    Ad.6
    ZE w papierach określa kto może wykonać w/w instalacje.
    Np. jak pisze że piekarz to podpisuje piekarz i jest OKI.
  • Helpful post
    #6
    Michal_WWL
    Level 26  
    Jeżeli nie maja twoich aktualnych uprawnień w swojej bazie to cofną wniosek. Potrzebujesz wysłać kopię świadectwa kwalifikacyjnego, budowlane nie sa potrzebne.
  • #7
    kult5
    Level 21  
    Dziękuję Za odpowiedzi. Mam następny zestaw pytań o producentów i gwarancję.

    1) Polski Bruk-Bet czy chińskie Longi? Kosztowo wychodzi 2.18zł za Wp vs 1.8 zł za Wp

    Przy 3,5kW oszczędność na chińczykach wyniesie około 1000zł


    2) Fronius vs SolarEdge. SolarEdge drozszy 220 zł Gwarancja 7lat VS 12 lat

    Wcześniej myślałem o Froniusie jednak 5 lat dłuższa gwarancja jest kusząca.

    3. Czy od strony DC poza ochronnikiem wystarczy sam rozłącznik w wkładką topikową 10x35? Chodzi o funkcję rozłączania oraz zabezpieczenie przeciwzwarciowe/przeciążeniowe.
    DC będzie pracować do 440V 9,5A
  • Helpful post
    #8
    theo33
    Level 27  
    2. SolarEdge potrzebuje optymizatorów a to dodatkowe koszty.
    3. Przeciążeniowo się nie zabezpiecza, tylko zwarciowo i to wystarczy.
  • #9
    Grzegorzxxx
    Level 12  
    Witam. Czy w chwili obecnej opłacalny jest montaz samenu fotowoltaiki? Zastanawiam sie nad zestawem ok 5kW ewent.ciut więcej panele prawdopodobnie Longi cztałem że jakościowo zaraz po Lg. Jaki falownik polecacie do takiego zestawu z ewentualną mozliwością rozbudowy w razie w. Jakie zabezpieczenia, uchwyty montażowe na blachodachówkę. Tylko jak wtedy z dotacją mój prąd oraz ewentualnym odliczeniem od podatku.
  • #10
    anaba255
    Level 26  
    Liczyłem i jest opłacalny, poszukaj na internecie paneli, falownika i reszty elementów instalacji, podlicz ile będzie kosztować, a następnie poszukaj oferty firmy na podobnych podzespołach. W Tauronie wystarczy Świadectwo Kwalifikacji E, do dotacji wypełniasz formularz o samodzielnym montażu i wysyłasz papiery. Zależy o ile będziesz chciał rozbudować instalację, jak niewiele o 1-2 kW, to możesz od razu kupić większy falownik, lub dołożyć do tego paneli, w karcie katalogowej pisze, ile maksymalnie paneli można pod niego podpiąć, byle napięcie i natężenie prądu było zachowane. Lub dołożyć drugi falownik z panelami. U siebie mam Growatta od trzech miesięcy, pracuje dobrze, cichy, chłodzenie pasywne, jest podgląd na aplikacji po Wi-Fi, choć większość poleca Froniusy i SMA.
  • #11
    adse
    Level 21  
    Oferty firm na taką instalację ok. 5 kWp zaczynają się od około 20 tys. zł., średnia za 26 tys. (lokalna polecana firma i polecane przez nią dobre elementy, tańszych nie będą montować), a najdroższą spotkałem za około 31 tys. (ogólnopolska firma obiecująca montaż za tydzień i gwarancję 15 lat na wszystko).

    Materiały (przykładowe ceny brutto z hurtowni swatt.pl):
    Panele (15szt. x 345Wp) 7600 zł
    Inwerter 3750 zł (Saj Suntrio Plus 6K) lub 4390 (Sofar 5.5KTL-X)
    Wyposażenie elektryczne (skrzynki, zabezpieczenia, przewody) ok. 1500-2000
    Elementy montażowe ok. 1000
    Elektryk do odebrania i podpisania instalacji ok. 1000-2000 zł.

    W sumie około 15-18 tys. zł.
  • #12
    Grzegorzxxx
    Level 12  
    Dziekuje za informacje. Dowiem sie w Tauronie jakie dokumenty potrzebne i certyfikaty aby pozniej nie bylo problemoz odbiorem i dofinansowaniem. Napewno napisze tutaj. Czytałem ze w chwili obecnej polecaja panele LG lub duzo tansze ale porownywalna jakosc Longi, falownik furnis. Roboty z tym niewiele wiec tym bardziej łamie sie aby samemu to załatwic.
  • #13
    anaba255
    Level 26  
    Grzegorzxxx wrote:
    Dowiem sie w Tauronie jakie dokumenty potrzebne i certyfikaty aby pozniej nie bylo problemoz odbiorem i dofinansowaniem.

    Formularz o zgłoszeniu mikroinstalacji, do pobrania ze strony Tauronu.
    Certyfikaty do falownika i paneli. Ja dodatkowo wysłałem karty katalogowy, wszystko co miałem, dla świętego spokoju.
    Schemat instalacji, narysowałem ręcznie na kartce A4, wzorując się na schematach znalezionych na elektrodzie.
    Formularz do dofinansowania do programu Mój Prąd, choć odesłali mi inny.
    W Tauronie mi powiedzieli, że dobrze jest dopisać, że licznik pozostaje w tym samym miejscu. U mnie jest w pomieszczeniu gospodarczym, cały czas otwartym.
    Po 2 tygodniach wymienili licznik, tego samego dnia przyszedł aneks do umowy, po następnych 2 pismo do programu Mój Prąd.
  • #14
    Rhaavir
    Level 13  
    1. Proponuję użyć aluminium będzie jeszcze taniej. A "zwykle" przewody to na JAKIE napięcie? Bo z paneli to i 900V potrafi "zejść" - a zwykle przewody to chyba nie mają dopuszczenia na takie napięcia?
    Użyć TYLKO I WYŁĄCZNIE dedykowanych, żadnych puszek i zwykłych przewodów. Pomijając bezpieczeństwo - falowniki mierzą między innymi rezystancję izolacji i gwarantuję, że "zwykle" przewody szybko zaczną puszczać - przerabiałem to kilka razy - naprawiając instalacje po takiej PARTANINIE.
    2. Uziemienia czego? Jeśli Konstrukcji tak, można poprowadzić w jednej rurce, ten przewód musi mieć minimum 6 mm2.
    3. WYMAGANY !!!! Po pierwsze, ochronniki trzeba uziemić !! Po drugie konstrukcję, po trzecie falownik - o ile falownik "uziemiamy" przewodem zasilającym od strony AC - to np. HUAWEI wymaga DODATKOWEGO uziemienia obudowy minimum 6mm2.
    4. Można wykorzystać uziemienie budynku. ALE pamiętać należy o zasadach uziemienia ochronników - np. Saltek wymaga by między szyną uziemienia a ochronnikiem przewód uziemienia miał mniej niż 50 cm. Wymagać to może wykonania lokalnej szyny uziemienia : np: z bednarki idziemy 16 mm2 do "naszej" szyny uziemienia.
    5. TAK - szczegóły w instrukcji ochronników - np. Saltek pisze, że ochronnik zapewnia ochronę w promieniu 10 metrów po kablach, jak zamontujesz falownik przy rozdzielnicy to ochronnik w rozdzielnicy ochroni też falownik. Mówimy o stronie AC - na stronę DC - MUSISZ dać osobne ochronniki.
    6. Jak Masz wymagane uprawnienia to NIE.

    Na koniec - a CO producent falownika pisze na temat montażu w gwarancji? Bo na przykład Fronius czy Solaredge wymaga szkoleń by uznać gwarancję - ja wiem, że mało kto je ma - ALE :) :)