Agregat Pab-2-1/230V, Niepodłączony kabel w gniazdku - biały.

flayed 09 Lis 2018 07:44 111 6
  • #1 09 Lis 2018 07:44
    flayed
    Poziom 8  

    Witam, szybkie dwa pytania, w agregacie Pab-2-1/230v silnik s101m, mam dorobione zwykle gniazdko nad tynkowe.
    Po rozkręceniu gniazdka okazało się, że z kabla 3 żyłowego - 1 żyła nie jest nigdzie podłączona jasny biały (dwie pozostałe czerwony i czarny są podłączone - prąd jest normalnie)pomyślałem, że to pewnie uziemienie wiec podpiąłem go do bolca. Czy tak ma być prawidłowo?
    Drugie pytanie czy w gniazdku mogę zostawić niepodłączoną tą jedną żyłę (białą) urządzenia podpięte pod gniazdko działa prawidłowo, ale czy bolec musi być podpięty. Wolałbym nic nie uszkodzić, agregat ma awaryjnie zasilać dom.

    0 6
  • Technik Elektryk - Faber CK
  • #2 09 Lis 2018 10:55
    robin161
    Poziom 21  

    Masz schemat, powinien wyjaśnić wątpliwości:
    Agregat Pab-2-1/230V, Niepodłączony kabel w gniazdku - biały.

    0
  • Technik Elektryk - Faber CK
  • #3 09 Lis 2018 17:10
    flayed
    Poziom 8  

    Powiem kolego tak, mam taki sam schemat na agregacie niestety, jestem za slabym elektrykiem i mam problem z odczytaniem tego schematu.
    Według mnie bolec miałby być podłączony do obudowy:D

    0
  • #4 09 Lis 2018 23:55
    robin161
    Poziom 21  

    Tak. Pamiętaj, że agregat przed uruchomieniem musi być uziemiony (to też masz opisane na obudowie) - i lepiej aby podłączeniem agregatu zajął się elektryk.
    Co chcesz nim zasilać, jego moc znamionowa to tylko 2 kW? Drugie - zakładając, że układ zasilania urządzenia z agregatu będzie całkowicie odrębny od istniejącego, nie wiadomo jak zachowa się elektronika tego urządzenia.
    Jeśli nawet myślisz o awaryjnym źródle zasilania domu (o większej mocy), obowiązkowo musi zająć się tym elektryk z uprawnieniami a projekt przyłączenia uzgodniony z Zakładem Energetycznym.

    0
  • #5 10 Lis 2018 00:26
    zworys
    Poziom 32  

    Kolega już to zaznaczył ale powtórzę dosadniej - N instalacji agregatu nie ma żadnego połączenia z korpusem, żeby bolec w tym gniazdku spełnił swoją rolę musi być porządne uziemienie agregatu.

    0
  • #6 10 Lis 2018 05:34
    flayed
    Poziom 8  

    nie wiem czy to porządne uziemienie, ale kabel mam 4m długi, grubość żyły 3mm i 1,5 metra pręt wbity w ziemie.
    Agregat docelowo ma zasilać pompkę centralnego, sterownik, max 100W, zarowki led, i tv.
    Czyli rozumiem skoro mam, uziemione to mogę śmiało podłączać biały kabel na bolca?

    0
  • #7 10 Lis 2018 21:49
    zworys
    Poziom 32  

    Z tego co pamiętam to w skrzynce sterującej PAB nigdy nie były stosowane kable z kilkoma przewodami. Prawdopodobnie to zostało już później zamontowane w miejsce typowego "wojskowego" gniazda jednofazowego. Należy sprawdzić GDZIE ten biały przewód jest podłączony żeby przypadkiem nie spowodować porażenia. Może być tak że drugi koniec tego białego przewodu "wisi w powietrzu" i jego podłączenie pod kołek uziemiający niczego nie zmieni. Typowo powinien być połączony z korpusem skrzynki/prądnicy.