Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Dioda prostownicza - Identyfikacja elementu, oznaczenie 3PRA 10 4F - z zasilacza

rafkog 09 Lis 2018 10:57 147 9
  • #1 09 Lis 2018 10:57
    rafkog
    Poziom 2  

    Proszę o pomoc w identyfikacji parametrów diody zastosowanej w zasilaczu Adlink cPS-H325/48. Zasilacz omyłkowo został podłączony do sieci 230V AC przez co uszkodzeniu uległa ta dioda. Potrzebuję ją wymienić, a nikt nie wie co to jest.
    Proszę o pomoc w określeniu parametrów i zastosowaniu zamiennika. W załączniku zamieszczam zdjęcia układu gdzie była dioda (została wylutowana).

    Dioda prostownicza - Identyfikacja elementu, oznaczenie 3PRA 10 4F - z zasilacza Dioda prostownicza - Identyfikacja elementu, oznaczenie 3PRA 10 4F - z zasilacza Dioda prostownicza - Identyfikacja elementu, oznaczenie 3PRA 10 4F - z zasilacza Dioda prostownicza - Identyfikacja elementu, oznaczenie 3PRA 10 4F - z zasilacza Dioda prostownicza - Identyfikacja elementu, oznaczenie 3PRA 10 4F - z zasilacza Dioda prostownicza - Identyfikacja elementu, oznaczenie 3PRA 10 4F - z zasilacza Dioda prostownicza - Identyfikacja elementu, oznaczenie 3PRA 10 4F - z zasilacza

    0 9
  • #2 09 Lis 2018 11:49
    jack63
    Poziom 41  

    Drugie zdjęcie się nie ładuje.
    Wg. mnie nie jest to dioda tylko transil i może być dobry. Ma oznaczenie G1 a nie D1 i jest równolegle do do kondensatorów.
    Spalony powinien być bezpiecznik.
    Moja teoria zakłada, że zasilanie AC idzie od prawego górnego rogu wg. pierwszego zdjęcia.

    0
  • #3 09 Lis 2018 12:03
    leonov
    Poziom 41  

    jack63 napisał:
    Ma oznaczenie G1
    To oznaczenie okrągłych pól lutowniczych po prawej, oznaczenie diody D1 masz dół lewo skos.

    0
  • #4 09 Lis 2018 12:09
    robokop
    Moderator Samochody

    jack63 napisał:
    Moja teoria zakłada, że zasilanie AC idzie od prawego górnego rogu wg. pierwszego zdjęcia.
    Transil jednokierunkowy w obwodzie AC?

    0
  • #5 09 Lis 2018 13:22
    jack63
    Poziom 41  

    leonov napisał:
    To oznaczenie okrągłych pól lutowniczych po prawej, oznaczenie diody D1 masz dół lewo skos.

    Masz rację. Widać na drugim zdjęciu, które było nie do odczytania, ale już jest ok.
    robokop napisał:
    Transil jednokierunkowy w obwodzie AC?

    A skąd wiesz, że to obwód AC? Poza tym są transile dwukierunkowe.
    A może ten zasilacz ma wejście DC?
    Może autor poda co jest napisane na tym niebieskim "lizaku" obok bezpiecznika.

    0
  • #6 09 Lis 2018 14:33
    robokop
    Moderator Samochody

    jack63 napisał:
    A skąd wiesz, że to obwód AC?
    Sam się prosisz o pstryczka:
    jack63 napisał:
    Moja teoria zakłada, że zasilanie AC idzie od prawego górnego rogu wg. pierwszego zdjęcia.
    jack63 napisał:
    A może ten zasilacz ma wejście DC?

    To w końcu AC czy DC?
    jack63 napisał:
    Poza tym są transile dwukierunkowe.
    Szczególnie te z oznaczoną katodą. Jacha. Miejsce pod element na płycie też wskazuje że ten ma być asymetryczny. Czyli dwukierunkowy z urzędu odpada.
    Widzi mi się, że to będzie tylko dioda zabezpieczająca przed odwrotną polaryzacją - zabezpieczenie nadnapięciowe realizuje niebieski warystor. Czyli wlepić jakąkolwiek o prądzie powyżej 10A i napięciu 400V.

    1
  • #7 10 Lis 2018 15:50
    gumisie
    Poziom 38  

    rafkog napisał:
    Zasilacz omyłkowo został podłączony do sieci 230V AC
    Na podstawie tego wpisu można domyślać się że wiesz jakie napięcie powinno być podłączone.
    Można prosić o więcej szczegółów ?.

    Pozdrawiam.

    1
  • #8 12 Lis 2018 18:10
    rafkog
    Poziom 2  

    Przepraszam za opóźnienie w odpowiedzi. Dziękuje za zaangażowanie w pomoc.

    To jest zasilacz Adlink jak podałem w 1-szym poście.
    Link do karty produktu:
    https://www.adlinktech.com/Products/CompactPCI/PowerSupplies/cPS-H325_48?lang=en

    Jest to zasilacz o wejściu 48V DC (36-72VDC Input).
    Adlink produkuje takie same tylko o wejściu 230V AC, stąd wzięła się pomyłka i ten 48V DC został podłączony do 230V AC.

    Po tej akcji zasilacz Adlink miał zwarcie - na zasilaczu laboratoryjnym (pod który podłączono zasilacz Adlink celem ustalenia czy się uszkodził) widniała informacja, że przechodził przez niego prąd 5A. To dlatego, że zasilacz laboratoryjny miał zabezpieczenie i więcej nie pozwolił puścić. Po wylutowaniu tego elementu (diody) zasilacz działa poprawnie, lecz chcemy wymienić ten element, bo do czegoś służył (być może przeciw odwrotnej polaryzacji).

    0
  • #9 12 Lis 2018 18:29
    gumisie
    Poziom 38  

    rafkog napisał:
    Po wylutowaniu tego elementu (diody) zasilacz działa poprawnie, lecz chcemy wymienić ten element, bo do czegoś służył (być może przeciw odwrotnej polaryzacji).
    I wszystko jasne.
    Z tego właśnie wynika że ta dioda do tego służy:
    "przeciw odwrotnej polaryzacji".
    Wstaw jakąś diodę, np; 100V/10A.

    Pozdrawiam.

    0