Wojtas336 09 Nov 2018 10:58 1170 23
  • #1
    Wojtas336
    Level 5  
    Witam,

    zarejstrowałem się na forum ponieważ próbowałem już chyba wszystkiego. Niedawno kupiłem mieszkanie w bloku 4 piętrowym na ostatnim 4 piętrze, w łazience nie było grzejnika, ktoś kiedyś musiał zdemontować. Hydraulik podłączył mi grzejnik drabinkowy , niestety nie mogę dodać linka, grzejnik z Leroy Merlin 45/65 podłączenie boczne.

    podłączenie instalacji alu pex, zawory też z leroy merlin: Zestaw grzejnikowy PROSTY 1/2" INVENA



    podłączenie boczne.

    Grzejnik nie grzeje w ogóle lub nagrzewa się czasami tylko od góry( delikatnie). Przerobiliśmy już instalacje od powrotu, która wychodziła trochę do góry, teraz jest w miarę prosto. Kiedy ręcznie spuszczam wodę z grzejnika dolnymi otworami, grzejnik nagrzeje się cały, ale na może max godzinę. Według mnie jest problem z powrotem, grzejnik odpowietrzany na kilka sposobów, zgodnie z instrukcją z zamkniętym zaworem powrotu. Nie mam już pomysłu co co można jeszcze zrobić, myślę nad zmianą zaworów, według mnie woda z powrotu ciśnie do grzejnika i blokuje przepływ.

    Czy ktoś ma jakieś pomysły?

    Pozdrawiam.
  • #2
    ta_tar
    Level 38  
    Wojtas336 wrote:
    grzejnik odpowietrzany na kilka sposobów, zgodnie z instrukcją z zamkniętym zaworem powrotu.

    Tu masz pierwszy problem. Grzejnik należy odpowietrzać przy zamkniętym zaworze dopływowym.
  • #3
    Wojtas336
    Level 5  
    ta_tar wrote:
    Wojtas336 wrote:
    grzejnik odpowietrzany na kilka sposobów, zgodnie z instrukcją z zamkniętym zaworem powrotu.

    Tu masz pierwszy problem. Grzejnik należy odpowietrzać przy zamkniętym zaworze dopływowym.


    Tak był właśnie odpowietrzany, zgonie z instrukcją. Najpierw zamknięty dopływ, otwarty powrót, jak już leciała tylko woda, zamknięty powrót, otwarty dopływ, potem oba. Tak jak w instrukcji.
  • #4
    ta_tar
    Level 38  
    Wojtas336 wrote:
    zgonie z instrukcją. Najpierw zamknięty dopływ, otwarty powrót, jak już leciała tylko woda, zamknięty powrót, otwarty dopływ, potem oba. Tak jak w instrukcji.

    Wojtas336 wrote:
    potem oba.

    Co potem oba? to po pierwsze. A po drugi możesz wrzucić tą instrukcję która mówi o takiej kolejności zakręcania i odkręcania zaworów?
    Sprawa następna. Mieszkasz na 4 pietrze może jest za małe ciśnienie w układzie, zgłoś do administratora sprawę.
  • #5
    Wojtas336
    Level 5  
    http://www.luxrad.com/luxrad.pl---1521---luxr...nstrukcja-a5-plus-karta-gw_(Luxrad-p1521).pdf

    Odpowietrzany był na prawdę już chyba na wszystkie sposoby razem z hydraulikiem. Dziś poradził mi, żebym jeszcze zdławił zawór powrotu lekko, oraz ew. zawór przelewowy, który mam pod sufitem ( ostatnie piętro). Pan z administracji powiedział, że z dopływem na pewno nie ma problemu ale, że muszę sprawę rozwiązać z tym kto ten grzejnik montował, olali mnie trochę. Na moje oko, nie fachowe, wygląda na to jak by ciśnienie na powrocie było większe albo takie samo jak na zasilaniu.
  • #6
    ta_tar
    Level 38  
    Sorry za czepialstwo. Nie zwróciłem na to że ty masz montaż nowego grzejnika i należało odpowietrzyć i grzejnik i rurkę dopływową. Zwracam rację. Co do zaworu przelewowego. Jaką średnicą rurek doprowadzone jest zasilanie wody? Jak jest średnica do twojego kaloryfera a jak do zaworu pod sufitem. Może jest tak że masz za mały przekrój zasilania do grzejnika w stosunku do zaworu pod sufitem. Może masz źle ustawioną wkładkę w zaworze termostatycznym.
  • #7
    Wojtas336
    Level 5  
    Pod sufitem są stare rury metalowe na 99% 1/2 cala, do kaloryfera doprowadzone są 16mm alu pex. A jeśli chodzi o zawór na dopływie, to jest zwykłe pokrętło bez termostatu, chciałem zwiększyć przepływ ale nie ma tam żadnej regulacji, tak mi się wydaje, po prostu można odkręcić na maxa i tyle.
    https://www.leroymerlin.pl/ogrzewanie/grzejni...ejnikowy-prosty-1-2-invena,p381114,l1013.html
  • Helpful post
    #8
    ta_tar
    Level 38  
    Spróbuj zakręcić ten zawór pod sufitem i obserwuj efekt lub brak efektu na grzejniku.
  • #9
    Wojtas336
    Level 5  
    Ok. Dzięki za odpowiedź. Podobnie mówił mi dziś hydraulik, żeby go przykręcić. Na początek go lekko przykręce a potem zamkne jeśli nic to nie da. Napisze wieczorem czy coś to dało.

    Dzięki !

    Dodano po 4 [godziny] 32 [minuty]:

    Niestety zakręcenie zaworu przepływowego nic nie dało. Znowu upuściłem wodę ręcznie, dolnym korkiem, kaloryfer w moment robi się gorący. Ale gdy dokręcam korek i nie ma już " sztucznego" odpływu zasilanie robi się chłodne a kaloryfer stygnie.
  • #10
    piracik
    Moderator of Heating systems
    Zrób zdjęcie jak jest zamontowany.
    Czy zasilanie i powrót są prawidłowo podłączone do pionu?
  • #11
    Wojtas336
    Level 5  
    Grzejnik drabinkowy w bloku nie grzeje

    tak był podłączony jak kupiłem mieszkanie, na czerwono zaznaczyłem ostatnią przeróbkę powrotu.

    Chcę zaznaczyć, że zasilanie po odkręceniu dolnej zaślepki w kaloryferze i upuszczeniu trochę wody robi się gorące ( grzejnik też), więc wydaje mi się, że mimo tych zawijasów jest ok a problem jest z powrotem tak jak by był za duży opór na dole.

    A to zdjęcie grzejnika:
    Grzejnik drabinkowy w bloku nie grzeje
  • #12
    ta_tar
    Level 38  
    Po pierwsze. Odpowietrzenie robi się w górnym punkcie grzejnika.
    Po drugi. Czy na dole to jest na pewno zawór powrotny?
    Po trzecie. Co za partacza miałeś że tak poprowadził te rurki.
    Po czwarte. Popraw ostrość zdjęć.
  • #13
    piracik
    Moderator of Heating systems
    Problemem może być zasyfonowanie na rurce powrotu.

    Możliwe, że utknęło tam powietrze i ciężko będzie odpowietrzyć taką pętlę.
  • #14
    Wojtas336
    Level 5  
    Rurki były częściowo wyprowadzone, na ten moment doraźnie obniżyliśmy powrót sądząc, że to coś da.
    Zawór na dole, jest odkręcany ( na płaski śrubokręt) górnym można regulować przepływ, więc wydaje mi się, że są poprawnie podłączone, chociaż nie jestem pewny bo moje doświadczenie z podłączaniem grzejnika to jedyne te, które zdobyłem przy tym grzejniku nigdy wcześniej tego nie robiłem.
    Co do " po pierwsze" to nie rozumiem, odpowietrzenie jest na górnej części grzejnika, chyba, że się mylę.

    Dodano po 1 [minuty]:

    piracik wrote:
    Problemem może być zasyfonowanie na rurce powrotu.

    Możliwe, że utknęło tam powietrze i ciężko będzie odpowietrzyć taką pętlę.


    Nawet jeśli rurka jest poprowadzona tak jak zaznaczyłem na czerwono i nawet jak odpowietrzałem grzejnik z odkręconym tylko powrotem? Cały grzejnik napełnił się wodą jedynie z powrotu, całe powietrze zeszło.
  • #15
    ta_tar
    Level 38  
    Daj zbliżenie tylko ostre na zawór powrotny może on nie ma przepływu.
  • #16
    Wojtas336
    Level 5  
    Grzejnik drabinkowy w bloku nie grzeje

    dół, teraz lekko przykręcony, próbuję różnych konfiguracji.

    góra:

    Grzejnik drabinkowy w bloku nie grzeje

    Dodano po 3 [minuty]:

    Pytanie, czy może zawór ma za duży opór i wymiana jego może coś pomóc?
  • #17
    ta_tar
    Level 38  
    Wszystko wskazuje na to że masz problem z zaworem i/lub powrotem. Sam piszesz że jak odkręcisz dolną zaślepkę to kaloryfer staje się cieplejszy, po zakręceniu stygnie. Tak jest jak nie ma powrotu.
  • #18
    Wojtas336
    Level 5  
    W takim razie w przyszłym tygodniu wymienię na początek zawór powrotu. Czy polecasz jakiś? Z małym oporem? Albo taki, który ma przepływ tylko w jedną stronę ? Wyczytałem, że istnieją takie...
  • #19
    korystor
    Level 11  
    Można gdybać i gdybać. Pierwsze co trzeba zrobić to sprawdzić czy nie jest zamieniony powrót z zasilaniem a następnie zmierzyć przepływ wody przez obieg grzejnika i to bez problemu powinien Ci zrobić hydraulik. Pozdrawiam.
  • #20
    ta_tar
    Level 38  
    Wojtas336 wrote:
    Czy polecasz jakiś?

    Kup zwykły zawór powrotny na imbus.
  • #21
    piracik
    Moderator of Heating systems
    Moim zdaniem problem jest w tym syfonie na powrocie.
    Różnica ciśnień (wys. podnoszenia pompy) jest dość mała na pojedynczy grzejnik.
    Jeśli siedzi tam powietrze to woda nie będzie w stanie przepłynąć.

    Możesz zrobić tak:
    Zakręć oba zawory.
    Spuść wodę z grzejnika
    Odkręć zawór od grzejnika i dość sporym strumieniem upuść
    do jakiegoś wiadra z 3 lub 4 litry wody.
    Zakręć
    Przykręć zawór do grzejnika i napełnij grzejnik powoli wodą z powrotu.
    Powinno zadziałać.

    Dodano po 1 [minuty]:

    ta_tar wrote:
    Kup zwykły zawór powrotny na imbus.

    Myślisz, że przyczyna leży w rodzaju klucza jakiego należy użyć do odkręcenia zaworu?
  • #22
    Wojtas336
    Level 5  
    Rozumiem, że ty 3-4 litry mam upuścić odkręcając zawór powrotu ?
  • #23
    piracik
    Moderator of Heating systems
    Tak. Powrotem ale dość znacznym strumieniem.
    Chodzi o to aby pęd wody wygonił powietrze.
  • #24
    ta_tar
    Level 38  
    piracik wrote:

    Myślisz, że przyczyna leży w rodzaju klucza jakiego należy użyć do odkręcenia zaworu?

    Nie w rodzaju klucza a w rodzaju zaworu powrotnego.