[Rozwiązano] Spadające ciśnienie w ogrzewaniu podlogowym

15 Lis 2018 10:47 423 4
  • Poziom 3  
    Witam koledzy,użytkownicy i koleżanki. Mam problem z utrzymaniem ciśnienia w układzie ogrzewania podłogowego, mianowicie muszę odpuszczać wody raz w miesiącu. Dopuszczam 1.8 bar, po miesiącu spada mi do 1.3 około, mam piec termet dwufunkcyjny, odpowietrzniki automatyczne na rozdzielaczu, czy tak jest, że trzeba dopuszczać, czy to raczej jakaś nieszczelność. Dziękuję z góry za pomoc
  • Pomocny post
    Poziom 10  
    Na 100 % nieszczelność ;) pytanie tylko gdzie. Dopuścić wody i szukać śladów wody na odpowietrznikach, rozdzielaczu, zaworach. A jeżeli nie ma to może być któraś pętla uszkodzona. Można ją zlokalizować odcinając je pojedyńczo i patrzeć na ciśnienie. Ale to raczej żmudna praca. Jeżeli poniżej 1.3 bara już nie spada i wszystkie pomieszczenia grzeją to ja bym tego nie ruszał.
  • Pomocny post
    Poziom 25  
    wojczarek napisał:
    odpowietrzniki automatyczne na rozdzielaczu

    Najlepiej obwiązać odpowietrzniki papierem toaletowym i sprawdzać, czy cieknie.
    France potrafią puszczać się nieregularnie, a na papierze będzie widać wyciek.