Vaillant VR 20 czujnik zewnętrzny

16 Lis 2018 10:28 2217 31
  • Poziom 9  
    Dzień dobry czy ktoś z szacownych użytkowników forum może mi podpowiedzieć co może być przyczyną braku komunikacji pomiędzy czujnikiem zewnętrznym VR20 a piecem - komunikat czyść czujnik zewnętrzny ( czujnik czysty :) ) pracował około 5 lat i nagle dead .
    Rozebrałem pomierzyłem bateryjkę OK , na płytce są jeszcze dwa kondensatorki i mały solar , nie wiem co mogę zrobić . Nadajnik na piecy świeci na czerwono - po wciśnięciu mruga na pomarańczowo .
  • Serwerowe OpowieściSerwerowe Opowieści
  • Poziom 9  
    Dzień dobry możecie mi podpowiedzieć czy da się wymienić tę bateryjkę i te kondensatorki ? Vaillant VR 20 czujnik zewnętrzny
  • Poziom 43  
    pulsarus napisał:
    czy da się wymienić tę bateryjkę i te kondensatorki ?

    Co do pierwszego pytania, da się wymienić (bez problemów). Kondensatory, optycznie nie wyglądają na uszkodzone. Jak dokonałeś pomiaru baterii ? Mierzyłeś pod jakimś obciążeniem czy na luzie ?
  • Poziom 9  
    Bateria mierzona na luzie , ona chyba ma zadanie podtrzymanie zasilania kiedy nie ma zasilania z kondensatorków tak myślę , wystawiłem dzisiaj czujnik na cały dzień na słońce była lampa ! i nic nawet nie drgnie .
  • Poziom 43  
    pulsarus napisał:
    Bateria mierzona na luzie , ona chyba ma zadanie podtrzymanie zasilania kiedy nie ma zasilania z kondensatorków tak myślę

    Tak mi się wydaje, że to nie bateria, ale akumulator, jest on doładowywany przez ten "solar"
    I on (ten akumulator) jest źródłem zasilania, a nie te elektrolity.
  • Poziom 9  
    A można podpowiedź który to ????
  • Serwerowe OpowieściSerwerowe Opowieści
  • Poziom 12  
    A ja mam pytanie odnośnie tego czujnika, bo też taki mam: czy da się ten czujnik podłączyć przewodowo do pieca?
    Instalator chyba nie do końca był ogarnięty w tym temacie, bo sam w sumie programowałem wszystkie nastawy pieca, włącznie z ustawieniem krzywej grzewczej.
    Szukam sposobu na poprawę siły sygnału, parametrów komunikacji tych 3 elementów systemu Vaillant.
    Piec zainstalowany na poziomie piwnic, sterownik 700f/4 w pokoju na poziomie parteru (siła sygnału max = 2) i czujnik temp. zewn. VR 20, zainstalowany na ścianie wschodniej bo tam tylko działa (siła sygnału = 1). Zatem słabo. Sterownik 700f/4 działa w zasadzie tylko w jednym miejscu.

    1. czujnik VR 20 mam obecnie zainstalowany na ścianie wschodniej i nie do końca mi to odpowiada, bo prawdopodobnie przez słońce, te wskazania temperatury nie do końca są prawidłowe. Mam okablowanie na ścianie północnej i można by tam ten czujnik przenieść (radiowo siła sygnału na ścianie północnej =0).
    2. czujnik radiowo łączy się z modułem zainstalowanym w piecu czy może łączy się z bezprzewodowym sterownikiem i za jego pośrednictwem może się łączyć z modułem zlokalizowanym w piecu?
    Jak to jest?
    3. Sterownik 700f/4 - jego też nie da się podłączyć kablem? czy jest taka opcja ?
    4. Istnieje coś co można zainstalować kablowo pomiędzy modułem w piecu tak, żeby wzmocniło sygnał do czujnika VR 20?

    Pomoże ktoś ?
  • Poziom 9  
    Czujnik radiowo łączy się z modułem zainstalowanym w piecu .
  • Poziom 12  
    Dziękuję za wyjaśnienie.
    Rozumiem, że producent nie przewidział problemu komunikacji bezprzewodowej i nie ma czegoś w swojej ofercie, co mogło by wzmocnić ten sygnał ?

    Szkoda, że nie działa to 2 torowo:
    1. sterownik w piecu ----- VR 20, oraz:
    2. sterownik w piecu ---- sterownik nastaw VRC 700f/4 ---------VR 20

    Trochę by mi to rozwiązało problem. Niestety ale wydaje mi się, że mój instalator nie ogarniał tak dobrze tej instalacji jak powinien.
    Tzn. ogarnięty w temacie był, ale automatyka pieca - słabo.

    Podejrzewam, że gdyby było inaczej to:
    1. najpierw powiedziałby jak mam przygotować okablowanie do pieca,
    2. dałby mi sterownik kablowy.

    Ale jest jak jest i muszę ten problem jakoś rozwiązać. Sam. ;-)
  • Poziom 12  
    A jeszcze zapytam: są gdzieś informacje na ten temat jak ten czujnik temperatury zewnętrznej powinien być zainstalowany? Jak daleko od pieca, jak to się zachowuje przy ścianach zbrojonych (żelbet), a jak przy np. dachu pokrytym blachą, etc.

    W ogóle jakieś dane techniczne. Możecie coś podpowiedzieć ? Kiedy warto go stosować, a kiedy w zasadzie nie ma to najmniejszego sensu i sposób budowy obiektu w zasadzie dyskwalifikuje rozwiązania radiowe. Ktoś, coś?
  • Poziom 34  
    Entity napisał:
    A ja mam pytanie odnośnie tego czujnika, bo też taki mam: czy da się ten czujnik podłączyć przewodowo do pieca?

    Niestety nie da się.

    Entity napisał:
    Instalator chyba nie do końca był ogarnięty w tym temacie, bo sam w sumie programowałem wszystkie nastawy pieca, włącznie z ustawieniem krzywej grzewczej.

    Niestety każdy użytkownik musi sam sobie dobrać odpowiednią k.g. - instalator/serwisant powinien tylko powiedzieć co i jak, ale doregulowanie to indywidualna kwestia każdego budynku i na to potrzeba czasu, więc pozostaje w kwestii użytkownika.

    Zasada pracy tego regulatora jest taka, że urządzenie zamontowane w kotle (baza) komunikuje się bezprzewodowo z czujnikiem t.zew. i regulatorem/sterownikiem pomieszczeniowym.
    Odnośnie poprawienia sygnału można wyciągnąć "bazę" z kotła, umieścić w cokole naściennym i podłączyć ją za pomocą przewodu 2-żyłowego do sieci komunikacji kotła E-Bus. Wtedy można wyciągnąć sygnał z piwnicy gdzieś w bardziej dogodne miejsce.


    Entity napisał:
    czujnik VR 20 mam obecnie zainstalowany na ścianie wschodniej i nie do końca mi to odpowiada, bo prawdopodobnie przez słońce, te wskazania temperatury nie do końca są prawidłowe. Mam okablowanie na ścianie północnej i można by tam ten czujnik przenieść (radiowo siła sygnału na ścianie północnej =0).

    Najbardziej wskazanym miejscem jest ściana północna.

    Entity napisał:
    Sterownik 700f/4 - jego też nie da się podłączyć kablem? czy jest taka opcja ?

    Niestety tylko bezprzewodowo.
  • Poziom 12  
    ls_77 napisał:


    ls_77 napisał:
    Niestety każdy użytkownik musi sam sobie dobrać odpowiednią k.g. - instalator/serwisant powinien tylko powiedzieć co i jak, ale doregulowanie to indywidualna kwestia każdego budynku i na to potrzeba czasu, więc pozostaje w kwestii użytkownika.

    W sumie pasowałoby, żeby gdzieś w necie była taka instrukcja, jak to ogarnąć. Pisząc o ogarnięciu instalatora to bardziej miałem na mysli, że powinien mi powiedzieć jak zrobić okablowanie do pieca (i okazało się, że nawet bez jego pomocy zrobiłem dobrze), to niestety dostałem wersję bezprzewodową, bo tak pewnie założył (i nie mogę mieć o to pretensji), tylko nie wiem czy nie spróbuję się z kimś zamienić za wersję przewodową. Programowanie dzięki forum i innym instalatorom powoli ogarniam. ;-)

    ls_77 napisał:

    Zasada pracy tego regulatora jest taka, że urządzenie zamontowane w kotle (baza) komunikuje się bezprzewodowo z czujnikiem t.zew. i regulatorem/sterownikiem pomieszczeniowym.
    Odnośnie poprawienia sygnału można wyciągnąć "bazę" z kotła, umieścić w cokole naściennym i podłączyć ją za pomocą przewodu 2-żyłowego do sieci komunikacji kotła E-Bus. Wtedy można wyciągnąć sygnał z piwnicy gdzieś w bardziej dogodne miejsce.


    BRAWO ! I to jest to czego mi trzeba było. Teraz wiem o co chodzi i myślę, że sobię z tym bez problemu poradzę. Jeszcze raz dziękuję. :-)

    ls_77 napisał:

    Najbardziej wskazanym miejscem jest ściana północna.

    Przy dobrych wiatrach powinno się udać to zmienić. Jak zmienię lokalizację bazy.

    ls_77 napisał:

    Niestety tylko bezprzewodowo.

    Dziękuję za cenne wskazówki.

  • Poziom 34  
    Czasami wystarczy wyjąć "bazę" z kotła na zewnątrz jego obudowy i już polepsza się komunikacja, bo metalowa obudowa z klapką mogą trochę tłumić sygnał.
  • Poziom 12  
    Hahahaha.....:-)
    Bardzo koledze dziękuję !
    Działa rewelacja. Przeniesienie "bazy" faktycznie zmieniło zasięg na bardzo dobry.
    Jak pisałem piec mam w piwnicy, a mieszkam na poziomie +0.
    Wykonane okablowanie pozwoliło zamontować teraz bazę w pobliżu drzwi wejściowych, a te są od północnej strony. Teraz mam idealny zasięg zarówno dla samego sterownika, jak i czujnika temp. zewnętrznej, który wylądował na elewacji północnej (zgodnie z sugestią).
    Jeszcze raz chylę czoła i pięknie dziękuję.

    P.S. Jeśli mogę prosić o jakieś wskazówki, co do samego programowania pieca, to z miłą chęcią skorzystam z każdej dobrej rady... A jak wiadomo najlepiej pytać ludzi, którzy się tym zajmują. Ja docelowo chciałbym jeszcze wykonać kolejny stopień automatyki i regulować przepustnice na poszczególnych obwodach grzewczych (cały dom ogrzewany jest podłogówką). Ale to już chyba materiał na nowy wątek.

    Reasumując - bardzo dziękuję za NIEOCENIONĄ pomoc. :-)
  • Poziom 34  
    Jak będziesz miał pytania - to pisz.

    Powodzenia z "nową" instalacją :D
  • Poziom 9  
    Cześć, mam problem podobny co kolega, chciałbym w takim wypadku wyciągnąć tę bazę na zewnątrz pieca, nie wiem tylko jak to wykonać. Sama baza jest na jakichś kablach które trzeba przedłużyć? Dużo to jest rozkrecania? Nie chce czegoś zepsuć bo piec nowy, teraz w zasadzie ma grzać pierwszy sezon..
  • Poziom 9  
    Wyciągnąłem bazę, polega to na odpieciu jej od kotła od skrzynki elektronicznej i podłączeniu jej za pomocą złącza bus 2 pinowego kablem i wsadzeniu do załączonej do zestawu ramki, zasięg od razu 2x lepszy.
  • Poziom 37  
    kambodza777 napisał:
    Wyciągnąłem bazę, polega to na odpieciu jej od kotła od skrzynki elektronicznej i podłączeniu jej za pomocą złącza bus 2 pinowego kablem i wsadzeniu do załączonej do zestawu ramki, zasięg od razu 2x lepszy.

    ls_77 napisał:
    Nie zdążyłem tego napisać

    @ls_77 jak nie zdążyłeś napisać skoro już to wcześniej pisałeś w poście #11 z 17 grudnia 2018 r. :D
    ls_77 napisał:
    Odnośnie poprawienia sygnału można wyciągnąć "bazę" z kotła, umieścić w cokole naściennym i podłączyć ją za pomocą przewodu 2-żyłowego do sieci komunikacji kotła E-Bus.
  • Poziom 9  
    Zgadza się, nie wiem czemu przeczytałem sobie tylko post #13 i miałem wątpliwości..
  • Poziom 10  
    Witam.
    Podobny problem z zasięgiem vr20. Przeczyta łem powyższe instrukcje i postanowiłem działać. Zdjąłem pokrywę kotła i okazało się, że do eBusa mam podłączony VR70 kablem 2 żyłowym.
    Poproszę o radę jak wybrnąć.
  • Poziom 37  
    podobno do złącza eBUS można podłączyć więcej urządzeń ale wtedy będzie to wymagało podłączenia równoległego.
    Jeśli w kotle złącze eBUS pozwala na podłączenie 2 osobnych przewodów 2-żyłowych to je połącz razem jeśli nie to na zewnątrz musiałbyś skombinować jakiś a la trójnik własnej roboty np. kostkę wago itp.
  • Poziom 34  
    Tak jak BUCKS pisze - szynę E-Bus rozbudowuje się równolegle - tak jak byś chciał podpiąć kilka żarówek. W kostce w kotle powinny zmieścić się po dwie żyły w każdym z zacisków. Jak nie to gdzieś puszka i kostki elektryczne - tak jak pisze BUCKS
  • Poziom 10  
    Och, dzieki.
    No to część kablowa mamy ogarniętą - przygotowany kabel, 2 szt kostki wago. Tylko teraz jak wygląda baza, bo pomiędzy płytka z układem a obudową raczej nic nie ma.
    mam kocioł VC 206/5-5(H-PL) R6.
  • Poziom 34  
    W bazie powinny być długie piny (wystające bolce) które wchodzą w płytkę z wyświetlaczem
  • Poziom 10  
    Zdjąłem plastikową płytkę z przyciskiem i diodą, po drugiej stronie jest płytka z czterema otworami, które pasują o czterech pinów, które "zostały" w płycie głównej.
  • Poziom 34  
    Zrób zdjęcie podstawy i płyty głównej regulatora.

    W kotle są 4 piny, ale jak przenosisz bazę to podłącza się tylko 2, bo tu są tylko dwa wykorzystywane.
  • Poziom 12  
    Najlepiej zrób foto i pokaż na forum, zwłaszcza jeśli nie jesteś elektronikiem lub elektrykiem. Łatwo uwalić magistralę i sam piec. Wiec chyba lepiej mieć 100% pewności, że się wie, co się robi.
    Jak zwykle działacie na własną odpowiedzialność i nikt nie weźmie na siebie winy za błędy łączeniowe czy zwarcia. Zatem pomalutku, z rozwagą - do dzieła ! :-)
  • Poziom 9  
    woytecki napisał:
    Zdjąłem plastikową płytkę z przyciskiem i diodą, po drugiej stronie jest płytka z czterema otworami, które pasują o czterech pinów, które "zostały" w płycie głównej.


    Wygląda na to że właśnie wyciągnąłeś bazę, w to miejsce powinna pasować plastikowa zaślepka która wygląda jak baza (o ile dobrze to pamiętam).
  • Poziom 10  
    Vaillant VR 20 czujnik zewnętrzny Vaillant VR 20 czujnik zewnętrzny

    Rozumiem, że na drugim zdjęciu to baza i nią mam załadować do pustego pudełka, które zostało i połączyć przewodem 2 żyłowym z eBusem.