Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Vaillant ecoTEC VC186 - poziom instalatora - odpowietrzenie P.00

24 Lis 2018 20:56 1617 3
  • Poziom 5  
    Witam.
    Mam piec jak w tytule. Przerdzewiał mi zasobnik. Po wymianie na nowy mam problem z zapowietrzonym kotłem: stuka pompa i temp. raptownie wzrasta, po czym piec się wyłącza i wyświetla błąd F.20. Czytam wszędzie o odpowietrzeniu kotła programem serwisowym P.00. nie wiem tylko jak wejść w poziom instalatora. Mam programator Calormatic 430 (jak wpisać kod, jaki i gdzie?)
    Pozdrawiam, ac.
  • Poziom 34  
    Jest napisane w instrukcji.
    Jest kilka modeli VC 186 - a ty jaki masz?
  • Poziom 5  
    VC 186/3-5
    Wiem, nawet wchodzę w to menu. Tylko, że otwierają mi się kolejne podmenu - oznaczone literami C i A. Tylko nie widzę tam żadnych parametrów programowania np. odpowietrzenia.
  • Poziom 34  
    Kocioł 186/3-5 z dopiskiem PRO.
    Jak wciskasz dwa górne przyciski razem.
    Otwiera się okienko stanów pracy S.xx
    Menu instalatora otwierasz naciskając prawy górny klawisz. Pojawia się "Code" +/- ustawiasz 17 i zatwierdzasz.
    Pojawia się D.xxx górnym prawym klawiszem przełączasz na programy P.xx +/- ustawiasz P.00 program odpowietrzania. Wtedy następuje cykliczne włączanie u wyłącznie pompy najpierw na CO potem na CWU