[Solved] Piec włącza się mimo ustawień temperatury

xyzzan 25 Nov 2018 17:40 5889 13
  • #1
    xyzzan
    Level 4  
    Witam.
    Posiadam piec Beretta i regulator salus. Zostały na nim ustawione godziny o których piec ma się włączać, a także temperatura nagrzania pomieszczenia do 20, 4 stopni Celsjusza. Mimo tego piec włącza się co chwilę, z krótkimi przerwami. grzeje ciągle, nawet jeśli temperatura przekracza już 22 stopnie itd. nie reaguje w ogóle na to, że ma się włączać np o 15stej tylko robi to ciągle. Proszę o pomoc w tej sprawie i podpowiedzi jak mogę to wyregulować
    Ethernet jednoparowy (SPE) - rozwiązania w przemyśle. Szkolenie 29.09.2021r. g. 11.00 Zarejestruj się za darmo
  • #2
    brofran
    Level 39  
    Takie objawy wskazują na niesprawny Salus ( styki zwarte ) lub uszkodzenie przewodu piec-regulator . Ten Solus to przewodowy , czy radiowy ?
  • #3
    xyzzan
    Level 4  
    Solus jest bezprzewodowy...
  • Helpful post
    #4
    wnojtek
    Level 15  
    Może sąsiad ma podobnego salusa i sygnały radiowe się nakładają. Spróbuj zmienić kanał z fabrycznego na jakiś inny
  • Helpful post
    #5
    BUCKS
    Level 39  
    Stare Salusy np. 091FLRF były parowane ustawieniami na przełącznikach (DIP switche) i było ryzyko, że sąsiad sterował drugim kotłem itp.
    Ale nowsze wersje np. RT510RF mają parowanie cyfrowe, więc nie ma już tego problemu.
    Autor nie wspomniał jakiego ma Salusa.
  • #6
    xyzzan
    Level 4  
    To jest 091flrf, nie mam programu zakodowanego fabrycznie tylko swoj ustawiony i tez moze mi ktos tym sterowac?

    Dodano po 32 [minuty]:

    a mam jeszcze pytanie odnośnie tego czym się charakteryzuje ustawienie nocne (czyli ten księżyc) i dzienne (slonce), bo rozumiem, że na dzien mozna ustawic sobie wyzsza temperature a na noc nizszą? tylko jak jest ustawiona temp. niższa z tolerancją spadku do 0,5 stopnia to ten piec i tak się włącza
  • Helpful post
    #7
    BUCKS
    Level 39  
    xyzzan wrote:
    To jest 091flrf, nie mam programu zakodowanego fabrycznie tylko swoj ustawiony i tez moze mi ktos tym sterowac?

    Może, jeśli ma ustawiony ten sam kod na tych DIPach. A że ich ilość jest ograniczona to jest to możliwe w blokowiskach, gdzie wiele osób może mieć te same regulatory.
    Dlatego ja kupiłem sobie RT510RF z cyfrowym parowaniem i problem ustawień na przełącznikach mnie nie dotyczy.

    xyzzan wrote:
    czym się charakteryzuje ustawienie nocne (czyli ten księżyc) i dzienne (slonce), bo rozumiem, że na dzien mozna ustawic sobie wyzsza temperature a na noc nizszą?

    Dokładnie, możesz zastosować tzw. nocne obniżenie temperatury, choć niekoniecznie musi to być wykorzystywane tylko w nocy, to już twoja wola jak użyjesz tej opcji.
    Ja stosuję całodobową temperaturę, bo mam stary budynek, więc nocne obniżanie przy mojej obecnej instalacji nie ma sensu, bo potem ciężko się dogrzewa.

    xyzzan wrote:
    tylko jak jest ustawiona temp. niższa z tolerancją spadku do 0,5 stopnia to ten piec i tak się włącza

    Tolerancja spadku to chyba masz na myśli tzw. histerezę.
    W tym regulatorze histereza fabrycznie ma 1,0 stopnień, a można ją zmienić na 0,5 stopnia.
    Co to oznacza.
    Jeśli ustawisz sobie na regulatorze 20,0 stopni to przy histerezie 1,0 stopień regulator działa tak:
    Gdy temperatura na regulatorze spadnie do 19,5 to włącza grzanie i trzyma żądanie grzania tak długo dopóki teperatura nie podniesie się o 1 stopień, czyli do 20,5. Gdy osiągnie 20,5 to regulator wyłącza grzanie i czeka, aż temperatura spadnie znowu do 19,5 i cykl się zaczyna od nowa i powtarza w kółko.
    Teraz od dopasowania kotła i instalacji zależy, czy podgrzewanie o ten 1 stopień będzie w ramach jednego cyklu pracy palnika na kotle, czy raczej z racji przewymiarowania kotła palnik będzie taktował mniej lub bardziej aż do osiągnięcia owych 20,5 stopnia w pokoju.

    Jeśli histerezę ustawisz na 0,5 stopnia to będzie analogicznie jak wyżej ale przy ustawionych 20,0 włączenie ogrzewania nastąpi np. przy 19,7, a wyłączenie po podniesieniu temperatury o 0,5 stopnia, czyli przy 20,2.
    Jeśli nie masz instrukcji to pobierz sobie ze strony producenta to będziesz wiedział jak zaprogramować sobie ten regulator. Musisz poćwiczyć i wybrać optymalny wariant ustawień dla swojego lokalu i swoich potrzeb.
  • #8
    xyzzan
    Level 4  
    A co jeśli chodzi o to, że ciągle się piec włącza? Temperatura ustawiona na 21 stopni a jest ponad 22 i włącza się dalej...
  • Helpful post
    #9
    BUCKS
    Level 39  
    to musisz wykluczyć uszkodzenie nadajnika, czy po osiągnięciu zadanej temperatury znika ikonka grzania, jeśli tak to raczej jest OK.
    Potem sprawdzasz, czy odbiornik reaguje na impulsy ze strony nadajnika, może odbiornik uległ uszkodzeniu ale najpierw wyklucz problem sterowania Twoim kotłem przez sąsiada.
    Czyli zmień ustawienia DIPów na inne losowo wybrane i zobacz, czy efekt zniknie.
    Zacznij od najprostszych rzeczy, a potem szukaj dalej.
  • #10
    xyzzan
    Level 4  
    A jak zmienić ustawienie tych dipów? Z tyłu jest 5 tych przycisków na górze napisane on na dole off i od prawej dwa pierwsze napisane "dip" to poprzestawiać wszystkie czy któreś konkretnie?
  • #11
    BUCKS
    Level 39  
    Masz 5 przełączników, każdy ma 2 opcje do wyboru co daje określoną ilośc ich kombinacji.
    Ustaw sobie losowo wybraną przez siebie kombinację jaką będziesz uważał, że masz tylko Ty i nikt inny w zasięgu Twojego odbiornika.
    Taki sam układ musi być w nadajniku i w odbiorniku.

    Ściągnij instrukcję obsługi ze strony producenta jeśli nie masz instrukcji w formie papierowej, bo tam jest wszystko opisane.
  • #12
    kz61
    Level 24  
    Proszę sprawdzić czy po ustawieniu odbiornika na OFF kocioł przestaje grzać.
  • Helpful post
    #13
    zales.vip
    Level 27  
    A jak podłączyłeś przewody w odbiorniku przy kotle?
    COM i NO? (Prawidlowo) Czy może COM i NC?(nieprawidłowo)