Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Zapowietrzająca się podłogówka

qwertykokos 06 Dec 2018 22:39 1665 12
  • #1
    qwertykokos
    Level 6  
    Witam. Kocioł na ekogroszek +ogrzewanie podłogowe. Mam problem z zapowietrzającą się podłogówką na piętrze. Pętle były już przelewana 3 razy co pomaga na 1-2 dni i znów słychać bulgotanie w rozdzielaczu. W rozdzielaczu na zasilaniu mam odpowietrznik automatyczny a na powrocie odpowietrznik ręczny. Mam też jedną rzecz do poprawki tzn instalator AUTORYZOWANY wpiął zbiornik wyrównawczy do powrotu zamiasy zasilania. Wczoraj znalazłem informację że to może być powód moich problemów. Podobno podczas pracy kotła powstają mikropęcherzyki które idą w instalację zamiast do zbiornika. Czy to może faktycznie być powód moich problemów? Zastanawiam się dlaczego odpowietrznik automatyczny tego nie upuści. Bulgotanie słychać na powrotnej listwie rozdzielacza. [/spoiler]
  • #2
    gersik
    Level 32  
    Pokaż zdjęcia, zobaczymy jak wygląda ta instalacja to może znajdziemy przyczyny zapowietrzania się układu. Na piętrze jest osobny rozdzielacz?
  • #3
    xyro
    Level 24  
    Jak dlugo ta podlogowka dziala juz ? To pierwszy sezon ? Przyjrzal bym sie tym odpowietrznikowi automatycznemu bo bezposrednie zamontowanie go na listwie nawet zasilajacej moze powodowac zaciaganie powietrza. Duzo lepiej dac go na zasilaniu na rurce troche wyzej jak wszystko albo np na drabince w lazience. Widzialem kilka razy takie jaja wlasnie z opowieteznikiem i to najczesciej w instalacjach otwartych.
  • #4
    qwertykokos
    Level 6  
    Witam ponownie. Tyle na głowie że nawet nie ma kiedy odpisać. Ogrzewanie działa od 2 miesięcy, jest to 1 sezon grzewczy. Na dole jest jeden rozdzielacz a na górze drugi i właśnie w tym rozdzielaczu jest problem. Bulgocze najbardziej w rurce powrotnej. Jestem teraz poza domem więc zdjęć nie zrobię ale rozrysowałem jak to mniej więcej wygląda. Na rurce do bojlera jest jeszcze pompa cwu której nie zaznaczyłem.
    Co myślicie o tym zbiorniku wyrównawczym czy to może być jego wina?
  • #5
    xyro
    Level 24  
    Podlogowka ma to do siebie, ze ciezko ja czasem odpowietrzyc. Bulgocze u gory bo tam jest najwyzej i powietrze sie zbiera. Czesto jest tak, ze nawet jak sie kolejno petle odpowietrza to i tak pozniej powietrze jeszcze gdzies w srodku zostaje. Dobrze by bylo zdjecia zobaczyc. Naczynie przeponowe przy bojlerze to do wody wodociagowej ? Nie przejmowal bym sie za bardzo skoro wszystkie petle grzeja. Jak bedziesz w domu pusc wszystkie pompy na maksymalny przeplyw i odpowietrzaj po 1 petli. Najpierw na dole potem u gory. Jesli jest miejsce to ten odpowietrznik u gory mozesz na przedluzce mosieznej wkrecic. Naczynie przelewowe raczej nie bedzie tu problemem. Chyba ze robione, albo ktos puscil obieg przez nie zeby nie zamarzalo. Z tego co narysowales to nie ma mozliwosci zeby ono zaciagalo powietrze. Zastanawiam sie tylko po co tam odpowietrznik automatyczny.
  • #6
    qwertykokos
    Level 6  
    Znalazłem informację lub teorię że podczas pracy kotła powstają mikro pęcherze powietrza które przy tak podpiętym zbiorniku zamiast odpiwietrzać się przez niego kumulują się w układzie.
    Wydaje mi się że sam zbiornik powinien być wpięty w zasilanie nie w powrót. No i ten odpowietrznik też nie wiem po co on tam jest jak wystarczył by kawałek rurki.
    Jak myślicie?
  • #7
    xyro
    Level 24  
    Ma byc wpiety tak zeby nie dalo sie go odciac od kotla. Jak nalewa sie wody do instalacji u Ciebie ? Na pewno nie ma obiegu przez to naczynie wzbiorcze ? Tylko 1 rurka idzie do niego ? Ta teoria z bombelkami powietrza to watpliwa troche. Jak dobrze zrobiona instalacja to wszystko dziala latami i nikt nie zaglada ani nie odpowietrza.
  • #8
    Tommy82
    Level 41  
    A może zrobiło Ci się ogniwo gdzieś Ci się wodór wytwarza.
  • #9
    qwertykokos
    Level 6  
    Rurka z naczynia wzbiorczego jest wpięta zaraz przy kotle razem z rurką powrotu z bojlera. Wody do naczynia dolewam przez odkręcenie dwóch zaworów. Akurat mam zdjęcia tych elementów. Ta rurka niżej z niebieskim zaworem to powrót z bojlera. Tu dolewam wody.
    Samego zbiornika nie da się odciąć gdyż nie ma po drodze żadnego zaworu ale czytałem że gdyby woda się zagotowała to przy takim podpięciu para z kotła zamiast iść do zbiornika pójdzie w układ.
    O co chodzi z tym ogniwem?
  • #10
    qwertykokos
    Level 6  
    Rurka z naczynia wzbiorczego jest wpięta zaraz przy kotle razem z rurką powrotu z bojlera. Wody do naczynia dolewam przez odkręcenie dwóch zaworów. Akurat mam zdjęcia tych elementów. Ta rurka niżej z niebieskim zaworem to powrót z bojlera. Tu dolewam wody.
    Samego zbiornika nie da się odciąć gdyż nie ma po drodze żadnego zaworu ale czytałem że gdyby woda się zagotowała to przy takim podpięciu para z kotła zamiast iść do zbiornika pójdzie w układ.
    O co chodzi z tym ogniwem?
  • #11
    xyro
    Level 24  
    Zdjęcie tego naczynia potrzebne jak już się tak uczepiłeś go :) Nikt Ci nie wywróży co jest nie tak. Gdzie hydraulik od tej instalacji ?
  • #12
    gersik
    Level 32  
    Naczynie na pewno jest źle podpięte i jeszcze ten nieszczęsny odpowietrznik na nim. Jak będziesz w domu popraw to i zrób zdjęcia, szczególnie rozdzielacza u góry.
    Pytanie nie mające nic wspólnego z zapowietrzaniem. Jaką masz temp. powrotu do kotła i jaka średnica zaworu 4d ?
  • #13
    qwertykokos
    Level 6  
    Zawór 4d ma oznaczenie dn25 i z tego co kojarzę to odpowiada calowi. Temperaturę powrotu mam w tym momencie 46-47 stopni a zadana na kotle 60. Jeszcze nie jest uruchomione cwu także po jego uruchomieniu powrót powinien podskoczyć do góry. W dtr mojego kotła jest i formacja że zasilanie 65 powrót 55.
    Nie wiem tylko czy lepiej zamontować pompę na powrocie czy dogrzewać powrót przez cwu?
    A rozrzielacz wygląda tak. Przed nim w kotłowni jest pompa i zawór 3d. Pompa zamontowana w kotłowni by nie przeszkadzała bo rozdzielacz jest obok sypialni.