Zwarcie po podłączeniu kabla antenowego do komputera

y20 08 Dec 2018 19:02 855 9
  • #1
    y20
    Level 14  
    Dzień dobry

    Po podłączeniu a właściwie próbie podłączenia kabla antenowego do tunera w kompaturze pojawił dosłownie łuk elektryczny po czym wywaliło korek (bezpiecznik topikowy 16A) w mieszkaniu.
    Próba wymiany bezpiecznika przy podłączonym do komputera przewodzie antenowym kończy się przepaleniem tegoż bezpiecznika.

    - instalacja (w bloku) pamięta jeszcze Gierka, na pewno nie ma tu różnicówki
    - w pokoju w gniazdach elektrycznych niestety niema bolców uziemiających
    - komputer do sieci podłączony jest poprzez UPS APC
    - sygnał internetowy do komputera trafia poprzez "Power line Zyxel (który przesyła tenże sygnał właśnie po przewodach elektrycznych w mieszkaniu)

    I tu moje pytanie, czy ktoś się już z czymś takim spotkał? Co zrobić, żeby możliwe było podłączenie anteny do kompa i ostatecznie także oglądanie telewizji.
  • #2
    marek216

    Level 43  
    Wygląda na to, że robisz zwarcie - nie masz napięcia na tym kablu antenowym albo na obudowie PC? To drugie się zdarzało jak jakiś domorosły chciał podłączyć bolec w gniazdku ale mu się nie chciało sprawdzać gdzie jest faza i to właśnie ją na bolec pakował.
  • #3
    diantus
    Level 32  
    Sprawdź omomierzem czy nie ma połączenia jednego z bolców wtyczki siecowej z obudową komputera.
    Może być przebity kondensator przeciwzakłóceniowy w zasilaczu komputera.
    Moderated By Pablo1964:

    3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika. Ostrzeżenie.

  • #4
    LeDy
    Level 43  
    diantus wrote:
    Sprawdź omomierzem czy nie ma połączenia jednego z bolców wtyczki siecowej z obudową komputera.
    Może być przebity kondensator przeciwzakłóceniowy w zasilaczu komputera.

    Na włączonym? Ma mu spalić miernik?
  • #5
    y20
    Level 14  
    dzisiaj jestem poza mieszkaniem, pomierzę wszystko jutro, jednak tak jak napisał LeDy nie bardzo wyobrażam sobie mierzenie omomierzem bolców gniazda z obudową, jak nic spłonie mi miernik.
  • #6
    diantus
    Level 32  
    LeDy wrote:
    Na włączonym? Ma mu spalić miernik?

    Czy jest dojście do bolców wtyki włączonej do gniazda? Brak logicznego myślenia.
    Każdy przedszkolak wie, że wtyk wyjęty z gniazda nie jest pod napięciem, a ten pisze takie bzdury.
  • #7
    gumisie
    Level 43  
    marek216 wrote:
    To drugie się zdarzało jak jakiś domorosły chciał podłączyć bolec w gniazdku ale mu się nie chciało sprawdzać gdzie jest faza i to właśnie ją na bolec pakował.
    Zgadzam się co do: "domorosłych elektryków", lecz:
    y20 wrote:
    - w pokoju w gniazdach elektrycznych niestety niema bolców uziemiających
    Więc przyczyny należy szukać w innym miejscu. Może UPS a może tu:
    y20 wrote:
    - sygnał internetowy do komputera trafia poprzez "Power line Zyxel (który przesyła tenże sygnał właśnie po przewodach elektrycznych w mieszkaniu)
    :cry:

    Pozdrawiam.
  • #8
    y20
    Level 14  
    Przepraszam, że dopiero teraz, niestety nie było mnie w kraju a hasła zostały w domu.
    Problemu nie rozwiązałem okazało się, że karta DVB-T po tej akcji umarła.
    Jeśli chodzi o zwarcia to miernik miedzy kaloryferem a obudową 115V, między anteną a obudową 115V, między anteną a kaloryferem 115V
  • #9
    Krzysztof Kamienski
    Level 43  
    y20 wrote:
    między anteną a kaloryferem 115V
    ....odlaczoną ? I co to za antena ? Zamontowana na uziemionym maszcie ? Bo może być tak, że to ten kaloryfer ma potencjał 115 VAC względem Ziemi, nie PE, bo PE, bynajmiej do zasilania tego zestawu tam brak.. Porozłączać to wszystko i pomierzyć rozłączone, pomiędzy czym a czym występuje to napięcie. 115 VAC wygląda mi na ,,produkcję" nieuziemionego filtra EMI w którymś z tych urządzeń. Jeszcze ciekawe jest, jaka separacje miedzy siecią a LANem ma ten ZyXel ?
  • #10
    marek216

    Level 43  
    y20 wrote:
    miedzy kaloryferem a obudową 115V, między anteną a obudową 115V, między anteną a kaloryferem 115V


    Krzysztof Kamienski wrote:
    Porozłączać to wszystko i pomierzyć rozłączone, pomiędzy czym a czym występuje to napięcie. 115 VAC

    y20 wrote:
    między anteną a kaloryferem 115V


    Tu bym szukał przyczyny....
    Jeśli dobrze rozumiem na kaloryferze masz cały czas 115V, co wskazuje że jakiś domorosły podłączył PE do kaloryfera, i wcale nie musi to być u Ciebie w instalacji. Jak masz możliwość to zrób podobny pomiar u sąsiada, jeśli będzie tak samo to mądry elektryk jest w tym bloku koniecznością - zanim zaczniecie się na wieńce zbierać.