Satel Integra 64 podział na 2 strefy sterowanie jednym wejściem.

grajek1979 08 Dec 2018 21:09 1500 5
Optex
  • #1
    grajek1979
    Level 16  
    Witam, posiadam centralę Integra 64 i stworzyłem 2 strefy dom oraz garaż, czujki podzieliłem na 2 części (tak jak potrzebowałem) mam również pilota którym załączam przyciskami 1 zał.wył dom, 2 zał.wył garaż i to mi działa poprawnie. Problem polega na tym że mam Ropam PSS3.5 8 wejść 4 wyjścia. może ktoś wie jak zrobić abym mógł załączać i wyłączać dom lub garaż osobno ale kasować alarmy osobno. W tej chwili załączam i wyłączam oraz kasuje 3 stanami załącz wyłącz kasuj i czy nie można połączyć kasowania jak w perfecta z wyjęciem wyłącz. Druga sprawa to mam potwierdzenie załwył dom i załwył garaż podpięte pod nisko-prądowe 5 i 6 następnie fizycznie zmostkowane ze sobą aby mi potwierdzały jak załączam pilotem ze załączyłem daną strefę czy można to połączenie zmostkować programowo ? uzależnienie że obojętnie która strefę załączę to chcę mieć piknięcie syrenką
  • Optex
  • #2
    kood
    CCTV and Stationary Alarms specialist
    grajek1979 wrote:
    i czy nie można połączyć kasowania jak w perfecta z wyjęciem wyłącz.


    Nie wiem czy dobrze zrozumiałem ale przy opcjach wejścia wyłącz czuwanie zaznacz kasowanie alarmu.

    grajek1979 wrote:
    czy można to połączenie zmostkować programowo ?


    Poczytaj o sumie logicznej wyjść.
  • Optex
  • #3
    grajek1979
    Level 16  
    To że istnieje logika to wiem, ale jak zrobić żeby wyjście np: out 5 które jest wskaźnik zał wył w pierwszej strefie załączało się również z wyjściem np z out 6 które jest potwierdzeniem zał wył ze strefy drugiej. Nie mogę przypisać outów z rożnych stref. Chciałbym również jednym wejściem załączać 2 strefy równocześnie, rozbrajać i wspólnie kasować alarm (GSM tym akurat steruje)
  • #4
    kood
    CCTV and Stationary Alarms specialist
    Out 5 dajesz jako sumę logiczna out 6 i out 7. Out 6 wskazuje strefę 1, out 7 strefę 2

    Dodano po 1 [minuty]:

    grajek1979 wrote:
    Chciałbym również jednym wejściem załączać 2 strefy równocześnie, rozbrajać i wspólnie kasować alarm (GSM tym akurat steruje)


    Tu musisz dodać wejście do grupy.
  • #5
    grajek1979
    Level 16  
    Faktycznie zapomniałem o tym ze sumie muszę mieć 3 wyjścia. Myślałem że na 2 to zrobię. Faktycznie dzięki, a czy z wejściami też tak pójdzie zrobić do załączania i wyłączania alarmu 2 stref jednym wejściem?
  • #6
    kood
    CCTV and Stationary Alarms specialist
    grajek1979 wrote:
    a czy z wejściami też tak pójdzie zrobić do załączania i wyłączania alarmu 2 stref jednym wejściem?


    Grupy zal/wył czuwania w zakładce wejścia.