    Co do detektora sekwencji, to: (1) masz niepodłączone wejście D drugiego przerzutnika - więc on niczego sensownego nie będzie robił; (2) X wchodzi na wejście bramki, której wyjściem jest Y - więc Y będzie zależało od aktualnej wartości X, a chyba ma zależeć tylko od wpisanej na zboczu Clock.

    Do co sygnalizacji: w ten sposób możesz uzyskać tylko skończoną sekwencję, nie okresową - na nią musi być "zapętlenie" sygnału przez połączenie wejścia przerzutnika z tym, co zależy od jego wyjścia (np. łącząc /Q z D tego samego przerzutnika uzyskasz okresową sekwencję (01).

    Nie wiem, czy warunki zadania pozwalają użyć wejść Set i Reset (przerzutniki w 7474 mają je).
  • Poziom 17  
    Żeby to zadanie sensownie rozwiązać posłuż się automatem stanów. Dla poszczególnych stanów określ kolory wyjściowe. W twoim rozwiązaniu układ nie pamięta stanu poprzedniego więc nie będzie działał okresowo.