dzynio 15 Gru 2018 09:57 2397 41
  • #31
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    CYRUS2 napisał:
    MARCIN.SLASK napisał:
    Będziesz mi przez pół mieszkania kuł jak jest wydzielona instalacja pod płytę / piekarnik i spełnia wymagania?
    Jest instalacja pod płytę-5 żył, jakie kucie ?
    Co do piekarnika taki odbiornik powinien być na oddzielnym obwodzie.
    Niech podłącza ten kto się zna.
    Nie wstawiać "lipy" z podpisami na gwarancji.
    Jak się N poluzuje , bo amator wykorzystał najtańszą kostkę, to będzie uszkodzona płyta i także piekarnik.
    WLZ to ryzykowna operacja, trzeba umieć to dobrze zrobić.


    Prawidłowo powinno iść przynajmniej 5*4mm² (2 fazy płyta i 1 faza na piekarnik). Dla bogatszych wersja z 2 osobnymi obwodami, ale to już trochę przeginka w druga stronę. Z 2 lata temu elektrycy ze spółdzielni robili remont w całym mieszkaniu (nie moim :) ) - nowa instalacja 2*1.5² (na cała kuchnie jeden obwód).
    Co niektórym nie chce się kręcić, tylko pakują listwy połączeniowe zaciskowe. Również te skręcane listwy powinny być odpowiedniej jakości, a nie po taniości. Kolejna sprawa to łączenie pod jednym zaciskiem (np. "nadmiarówki"), przewodów o różnych przekrojach. Trzeba bardzo uważać, bo większy przekrój zazwyczaj dociśnie ładnie, a mniejsze będą słaba dociśnięte lub luźne.

    malyjasiu napisał:
    Wewnątrz wygląda to tak: niebieska i czarna żyła zasila jeden moduł indukcji, brązowa i szara drugi. Należy więc podłączyć w/g instrukcji. Nic dziwnego, że jeden moduł nie działa, jak nie podłączyłeś jednego zera. Jeżeli przy takim podłączeniu wywala bezpieczniki (tak zrozumiałem), to wcześniej nastąpiło złe podłączenie (szary do trzeciej fazy), i płyta nadaje się do naprawy. Nie będzie to naprawa gwarancyjna.


    Oryginalnie chyba niebieski i szary są złączone (tak rozumiem po rysunkach). Ale opis zachowania wskazuje, że być może "elektryk" który wypełnił kartę, odciął szary ("no bo jak to szary do n-ki") i podłączył do fazy. Zepsuł klientowi sprzęt i zmył się. A powinien lecieć po nową do sklepu i już nie bawić się z elektrycznością.
  • Relpol przekaźniki
  • #32
    malyjasiu
    Poziom 18  
    Często niebieski i szary są w jednej koszulce termokurczliwej, ale nie przeszkadza to niektórym elektrykom :). Rozcinają koszulkę i łącza po "swojemu" - szary do trzeciej fazy. Bo w sklepie powiedzieli, że płyta jest trójfazowa. A nawet czytać nie trzeba, wystarczy obejrzeć obrazki :). Mam takie płyty ze 2 razy w miesiącu. A w Samsungu szary i niebieski nie są w środku łączone, tylko idą bezpośrednio do modułów. W większości. Chyba, że płyta ma osobny zasilacz NN i filtr EMI. Wtedy szary z niebieskim łączą się na module EMI. Ale też nie w każdym modelu. Żeby to stwierdzić wystarczy omomierz. Ale nie sprawdzi się omomierzem, czy nie zwierają fazy do zera, bo po drodze jest przekaźnik załączany z panelu sterowania. A omomierz pika, bo w module EMI są kondensatory. 1 uF, albo 1,5. Jeżeli bez szarego płyta się zgłasza, to znaczy, że zwarcie jest w części, którą zasila tenże. To może być tylko uszkodzony warystor. Ale niekoniecznie. Polecam zanieść płytę do fachowca, i zapłacić za jej naprawę. Jak przyjdzie serwis, to i tak naprawa będzie odpłatna. Błędne podłączenie nie podlega gwarancji. Jak już płyta będzie działać, to gwarancja nadal obowiązuje.
  • #33
    CYRUS2
    Poziom 38  
    MARCIN.SLASK napisał:
    Prawidłowo powinno iść przynajmniej 5*4mm² (2 fazy płyta i 1 faza na piekarnik).
    Może to kolega uzasadnić liczbowo - prądy i przekroje.
  • Relpol przekaźniki
  • #34
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    CYRUS2 napisał:
    MARCIN.SLASK napisał:
    Prawidłowo powinno iść przynajmniej 5*4mm² (2 fazy płyta i 1 faza na piekarnik).
    Może to kolega
    uzasadnić liczbowo - prądy i przekroje.


    Płyta 7200W zasilanie z 2 faz, czyli max16A/fazę, piekarnik moce 2500-3500W, czyli max 16A/fazę.
    Dla YDY5*4mm² mamy 22-23A długotrwałego obciążenia wszystkich 3 faz (dla przekroju 2.5mm² jest to 16-17A, czyli na granicy. Ale w codziennym życiu, kto na raz używa piekarnika na szybkim nagrzewaniu, oraz płytę indukcyjną na pełna moc? Jak już, to są to krótkie okresy, tylko do zagotowania potrawy / osiągnięcia temperatury w piekarniku.
    Co do 2.5mm² to pewnie sporo elektryków powie, po co 4mm², skoro 2.5mm² wystarczy, a będzie taniej. Przy 15m przewodu mamy oszczędność 50zł, gdy "oszczędzimy" i kupimy 2,5mm2, ale czy warto...Taką instalację wykonuje się raz na 15...30... lat
    Oczywiście zabezpieczenie B16, oraz impedancja pętli zwarcia musi być odpowiednia, dla zabezpieczenia.
  • #35
    malyjasiu
    Poziom 18  
    Wydaje mi się, że to zależy od długości przyłącza. Jak ma kilka metrów, to nawet 2,5 mm kw wystarczy. Ale przy 15 metrach, na przewodzie 2,5 będzie przy pełnym obciążeniu spadek ponad 1,5 V. To nie jest mało. Trzeba również pamiętać, że CAŁY ŁĄCZNY prąd idzie neutralem. Bo jak podłączymy piekarnik i dwie strony płyty, to mamy 3 x 230 V, a więc..... zdecydowanie 4 mm kw.
  • #36
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    malyjasiu napisał:
    Wydaje mi się, że to zależy od długości przyłącza. Jak ma kilka metrów, to nawet 2,5 mm kw wystarczy. Ale przy 15 metrach, na przewodzie 2,5 będzie przy pełnym obciążeniu spadek ponad 1,5 V. To nie jest mało. Trzeba również pamiętać, że CAŁY ŁĄCZNY prąd idzie neutralem. Bo jak podłączymy piekarnik i dwie strony płyty, to mamy 3 x 230 V, a więc..... zdecydowanie 4 mm kw.


    Przewodem neutralnym płynie suma geometryczna prądów z 3 faz. Np. gdy na każdej fazie mamy 10A, to neutralnym popłynie prąd bliski 0A.
  • #37
    mawerix123
    Poziom 38  
    MARCIN.SLASK napisał:
    Płyta 7200W zasilanie z 2 faz, czyli max16A/fazę, piekarnik moce 2500-3500W, czyli max 16A/fazę.
    Dla YDY5*4mm² mamy 22-23A długotrwałego obciążenia wszystkich 3 faz (dla przekroju 2.5mm² jest to 16-17A, czyli na granicy. Ale w codziennym życiu, kto na raz używa piekarnika na szybkim nagrzewaniu, oraz płytę indukcyjną na pełna moc? Jak już, to są to krótkie okresy, tylko do zagotowania potrawy / osiągnięcia temperatury w piekarniku.
    Co do 2.5mm² to pewnie sporo elektryków powie, po co 4mm², skoro 2.5mm² wystarczy, a będzie taniej. Przy 15m przewodu mamy oszczędność 50zł, gdy "oszczędzimy" i kupimy 2,5mm2, ale czy warto...Taką instalację wykonuje się raz na 15...30... lat


    Słaby przykład chyba i to w dodatku z napiętnowaniem oszczędności i długoterminowej eksploatacji.... wiec czemu nie można wykonać tego jak należy i zgodnie z przepisami czyli 5x2,5mm2 dla płyty i 3x2,5mm2 dla piekarnika :?: na bogato bez "skneroania" na materiale mimo że przekroje odpowiednie.
  • #38
    retrofood
    Moderator
    malyjasiu napisał:
    Trzeba również pamiętać, że CAŁY ŁĄCZNY prąd idzie neutralem.

    Kolego, wiesz ile wynosi CAŁY ŁĄCZNY prąd w przewodzie neutralnym, kiedy każdą z faz obciążymy prądem np. 16 A? Dokładnie 0 (słownie: zero) amperów. Dlatego nie sącz propagandy, w tym wypadku piszesz nieprawdę.
    malyjasiu napisał:
    Bo jak podłączymy piekarnik i dwie strony płyty, to mamy 3 x 230 V, a więc..... zdecydowanie 4 mm kw.
    Żadne 4 mm². Przekrój podaje producent w instrukcji montażu i przeważnie jest to 5 x 2,5 mm². Nie spotkałem się z wymogiem 5 x 4 mm²
  • #39
    Brivido

    Poziom 30  
    retrofood napisał:
    Przekrój podaje producent w instrukcji montażu i przeważnie jest to 5 x 2,5 mm².

    A można 4x2.5 z żyłą niebieską?
  • #40
    retrofood
    Moderator
    Brivido napisał:
    retrofood napisał:
    Przekrój podaje producent w instrukcji montażu i przeważnie jest to 5 x 2,5 mm².

    A można 4x2.5 z żyłą niebieską?

    Nie. Bo nawet jeśli jakiś producent tak zaleca, uniemożliwiłoby to zainstalowanie innej kuchenki. :D
  • #41
    malyjasiu
    Poziom 18  
    Racja, dzięki za sprostowanie (nie jestem elektrykiem :) ). Przez neutral płynie tylko prąd niezrównoważenia. Chyba już śpiący byłem. Ale jest jeszcze problem trzeciej harmonicznej, co przy płycie indukcyjnej zapewne wystąpi. A wtedy obciążenie przewodu neutralnego może być wyższe niż przewodów fazowych. Fajnie, jak by ktoś miał odpowiednie przyrządy, żeby to sprawdzić.
  • #42
    CYRUS2
    Poziom 38  
    malyjasiu napisał:
    Wydaje mi się, że to zależy od długości przyłącza. Jak ma kilka metrów, to nawet 2,5 mm kw wystarczy. Ale przy 15 metrach, na przewodzie 2,5 będzie przy pełnym obciążeniu spadek ponad 1,5 V. To nie jest mało.
    To jest bardzo mało szanowny kolego.
    Żebyś tylko tyle miał zawsze.
    malyjasiu napisał:
    Racja, dzięki za sprostowanie (nie jestem elektrykiem :) ). Przez neutral płynie tylko prąd niezrównoważenia.
    Nie pisz takich teksów na forum jeżeli na elektryce się nie znasz.
    To samo dotyczy kolegi który zalecał 5 x4mm2.

    Autor tematu liczy na fachowe odpowiedzi, a nie na "złote myśli" innych amatorów.