10 Gru 2018 08:11 3516 41
  • Poziom 10  
    Cześć,
    Mam nietypowe pytanie. Posiadam płytę indukcyjną Samsung NZ64H57479K (nowa wypakowana z kartonu) oraz instalację trójfazową.
    Przed podłączeniem zweryfikowałem sobie w gniazdku które przewody to L1, L2,L3, N. I tak jak to w standardzie bywa fazowe to brązowy, czarny i szary, N niebieski oraz uziemienie zielono żółty.
    Kolejno multimetrem sprawdziłem sobie czy nie ma zwarcia na przewodach fazowych między sobą - nie ma. (Instalacja kładzione przez dewelopera więc wolałem się upewnić).
    Z ciekawości przytknąłem multimetr do kabli wychodzących z płyty indukcyjnej i ciekawostka.. multimetr zaczął pikać przy dotknięciu przewodu czarnego i szarego (oznacz to że przewody są złączone). Co według mnie przy podanym schemacie do podłączenia pod gniazdo 3 fazowe (2 schemat) w instrukcji (poniżej) będzie powodować zwarcie. Płyta indukcyjna SAMSUNG NZ64H57479K.

    Pytanie do was. Czy takie podłączenie (czarny i szary zwarte) to normalne podłączenie w płycie ?
    Zaznaczam, że mam umówionego elektryka który mi to podłączy aby mieć gwarancje jednakże chciałbym zwrócić mu na to uwagę i mieć pewność że nie wciska mi kitu że będzie ok a uszkodzi mi płytę z którą później zostanę...
    Jeśli potwierdzicie moje obawy to od razu jadę do sklepu ją reklamować.
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Sonel MPI 540Sonel MPI 540
  • Poziom 42  
    Kolego, osoba posługująca się jakimkolwiek miernikiem (nawet z ciekawości) powinna potrafić zinterpretować jego wskazania.
    Ciekawe mnie co by się stało jak sprawdzając obwód płyty byłby on pod napięciem?

    Zostaw to elektrykowi. On na pewno będzie wiedział co i dlaczego ma zrobić.
    A płyta raczej na pewno nie jest uszkodzona.
  • Poziom 16  
    Żadne przewody nie powinny ze sobą pikać w tym modelu.
  • Poziom 12  
    Zaznaczam że nie znam tej płyty.
    Jeżeli przyjmiemy, że obwody były sprawdzane omomierzem, to sytuacja w której pika po podłączeniu go do przewodów szarego i czarnego jest pewnie prawidłowa bo na pewno jest tam wpięta jakaś elektronika którą miernik traktuje jako zwarcie obwodu. I dlatego pika.
    Tak a propos. Podłączenie według któregokolwiek schematu wymaga magicznej zmiany koloru przewodu zasilającego. Takie rzeczy można robić np. w Anglii zakładając odpowiednie koszulki.
    Wytłumaczcie choćby na priv. jak z tego wybrnąć w Polsce zgodnie z przepisami.
    Ja bym podłączył jak w schemacie prawym górnym ale pominąłbym przewód szary, choć jest niebezpieczeństwo, że prąd płynący w N będzie sumą faz bo zasilanie może być impulsowe.
  • Poziom 39  
    Waski85 napisał:
    Tak a propos. Podłączenie według któregokolwiek schematu wymaga magicznej zmiany koloru przewodu zasilającego.
    Wszystko jest dobrze, nie jest wymagana żadna zmiana koloru.
    Waski85 napisał:
    Ja bym podłączył jak w schemacie prawym górnym ale pominąłbym przewód szary, choć jest niebezpieczeństwo, że prąd płynący w N będzie sumą faz bo zasilanie może być impulsowe.
    To byś bardzo źle podłączył.
    Waski85 napisał:
    Zaznaczam że nie znam tej płyty.
    Wszystkie płyty w Polsce muszą działać tak samo.
    Dlatego, że muszą pasować do instalacji w Polsce.
  • Moderator Energetycy
    CYRUS2 napisał:
    To byś bardzo źle podłączył.

    Kolega wskaże, jak według niego należy podłączyć płytę biorąc pod uwagę instalację elektr. u autora wątku (przypominam, że 3-fazowa).
  • Sonel MPI 540Sonel MPI 540
  • Poziom 39  
    Taką płytę podłączałem 2 razy: u siebie i u córki.
    W tym roku miałem dokładnie takie same kolory przewodów.
  • Poziom 12  
    Przepraszam, ja się dopiero uczę i w życiu nie podłączyłem żadnej płyty ale jak rozumiem z płyty wychodzi pięć żył w kolorach brązowym, czarnym, szarym, niebieskim i żółto-zielonym. Jak rozumiem producent chce aby był szarą użyć jako przewód neutralny i połączyć z żyłą niebieską od strony zasilania. I tu właśnie dzieje się magia o której napisałem.
    Czy takie podłączenie jest zgodne z PN? A jeżeli nie to czy można użytkować takie urządzenie w Polsce?
  • Poziom 16  
    Waski85 napisał:
    Przepraszam, ja się dopiero uczę i w życiu nie podłączyłem żadnej płyty ale jak rozumiem z płyty wychodzi pięć żył w kolorach brązowym, czarnym, szarym, niebieskim i żółto-zielonym. Jak rozumiem producent chce aby był szarą użyć jako przewód neutralny i połączyć z żyłą niebieską od strony zasilania. I tu właśnie dzieje się magia o której napisałem.
    Czy takie podłączenie jest zgodne z PN? A jeżeli nie to czy można użytkować takie urządzenie w Polsce?

    Jesteś daltonistą ? Schemat mówi wszystko, tutaj nie trzeba żadnej logiki tylko zrozumieć jakie kolory kabli odpowiadają za fazę i zero.
  • Poziom 12  
    michalprezes1 napisał:
    Waski85 napisał:
    Przepraszam, ja się dopiero uczę i w życiu nie podłączyłem żadnej płyty ale jak rozumiem z płyty wychodzi pięć żył w kolorach brązowym, czarnym, szarym, niebieskim i żółto-zielonym. Jak rozumiem producent chce aby był szarą użyć jako przewód neutralny i połączyć z żyłą niebieską od strony zasilania. I tu właśnie dzieje się magia o której napisałem.
    Czy takie podłączenie jest zgodne z PN? A jeżeli nie to czy można użytkować takie urządzenie w Polsce?

    Jesteś daltonistą ? Schemat mówi wszystko, tutaj nie trzeba żadnej logiki tylko zrozumieć jakie kolory kabli odpowiadają za fazę i zero.

    Chyba jestem daltonistą bo widzę wszystko na szaro.
    Ale tam nie ma przewodu zerowego.
    Są dwa przewody fazowe; brązowy i czarny, dwa neutralne; szary i niebieski oraz ochronny żółto-zielony. Skoro, według ciebie, wszystko jest w absolutnym porządku, proszę wskaż mi normę która zezwala w tym przypadku na użycie koloru szarego do oznaczenia żyły neutralnej.
    Ja proszę tylko o tyle.
  • Poziom 16  
    Waski85 napisał:
    michalprezes1 napisał:
    Waski85 napisał:
    Przepraszam, ja się dopiero uczę i w życiu nie podłączyłem żadnej płyty ale jak rozumiem z płyty wychodzi pięć żył w kolorach brązowym, czarnym, szarym, niebieskim i żółto-zielonym. Jak rozumiem producent chce aby był szarą użyć jako przewód neutralny i połączyć z żyłą niebieską od strony zasilania. I tu właśnie dzieje się magia o której napisałem.
    Czy takie podłączenie jest zgodne z PN? A jeżeli nie to czy można użytkować takie urządzenie w Polsce?

    Jesteś daltonistą ? Schemat mówi wszystko, tutaj nie trzeba żadnej logiki tylko zrozumieć jakie kolory kabli odpowiadają za fazę i zero.

    Chyba jestem daltonistą bo widzę wszystko na szaro.
    Ale tam nie ma przewodu zerowego.
    Są dwa przewody fazowe; brązowy i czarny, dwa neutralne; szary i niebieski oraz ochronny żółto-zielony. Skoro, według ciebie, wszystko jest w absolutnym porządku, proszę wskaż mi normę która zezwala w tym przypadku na użycie koloru szarego do oznaczenia żyły neutralnej.
    Ja proszę tylko o tyle.

    Masz 2 obwody po 230v i tyle. Czego tu nie rozumiesz ? Nie chcieli dawać dwóch takich samych kolorów kabli, bo zostało by to uznane za "mostek". Wyobraź sobie jakby dali 2 niebieskie i ktoś kto by podłączał - nie podłączył drugiego niebieskiego przewodu, bo uznał by to za zbędne skoro widzi 2 przewody neutralne w tym samym kolorze.

    Jak chcesz normę to powiedz mi jak podłączyć indukcję mastercooka :) Czy takie oznaczenie przewodów jest prawidłowe wg Ciebie ? Od tego masz instrukcję i kwaligfikacje SEP, żeby podłączyć taką indukcję.
    Płyta indukcyjna SAMSUNG NZ64H57479K
  • Poziom 12  
    Ja to wszystko rozumiem i podłączyłbym teraz prawidłowo. Niestety nie mam norm żeby to sprawdzić ale w wielu publikacjach które czytałem jest napisane, że przewód neutralny oznacza się kolorem niebieskim i kolor ten ma być użyty na całej długości. Zastanawiam się jak to się ma do szarej żyły użytej jako N.
    Sporo oglądam na stronach anglojęzycznych i tam na żyłę szarą założyli by niebieską koszulkę i sprawa była by załatwiona.
    Wszystkim za pomoc dziękuję, moderator zaraz pewnie usunie połowę postów jako nic nie wnoszące do tematu choć teraz jak i ostatnim razem ja się dużo nauczyłem.
    Do autora, podłączenie należy zrobić tak:
    Kupić cztery złączki dwutorowe i jedną trzytorową. Połącz czarny z czarnym, brązowy z brązowym, zielono-żółty z żółto- zielonym, na szarą żyłę od strony zasilania nałóż złączkę jako zabezpieczenie a złączką trójtorową połącz niebieski z niebieskim i szarym od strony kuchenki.
  • Poziom 16  
    Waski85 napisał:
    Ja to wszystko rozumiem i podłączyłbym teraz prawidłowo. Niestety nie mam norm żeby to sprawdzić ale w wielu publikacjach które czytałem jest napisane, że przewód neutralny oznacza się kolorem niebieskim i kolor ten ma być użyty na całej długości. Zastanawiam się jak to się ma do szarej żyły użytej jako N.
    Sporo oglądam na stronach anglojęzycznych i tam na żyłę szarą założyli by niebieską koszulkę i sprawa była by załatwiona.
    Wszystkim za pomoc dziękuję, moderator zaraz pewnie usunie połowę postów jako nic nie wnoszące do tematu choć teraz jak i ostatnim razem ja się dużo nauczyłem.
    Do autora, podłączenie należy zrobić tak:
    Kupić cztery złączki dwutorowe i jedną trzytorową. Połącz czarny z czarnym, brązowy z brązowym, zielono-żółty z żółto- zielonym, na szarą żyłę od strony zasilania nałóż złączkę jako zabezpieczenie a złączką trójtorową połącz niebieski z niebieskim i szarym od strony kuchenki.

    Te indukcje są produkowane na cały świat i nie wszędzie mamy przewód neutralny (np. Norwegia ma 2 przewody fazowe po 130v, które tworzą 230v pomiędzy nimi), dlatego jest takie, a nie inne rozwiązanie.
  • Specjalista AGD
    Przy instalacji 3 fazowej podłączamy wg;
    Płyta indukcyjna SAMSUNG NZ64H57479K

    Płyta jest 4 polowa indukcyjna, więc korzysta z max 2 faz. 3 fazę w puszce zostawiasz wolna (można wykorzystać do piekarnika).
    Przewody niebieski i szary muszą być połączone do N.
  • Poziom 39  
    Ja łącze przewody N dopiero w rozdzielnicy.
    Takie rozwiązanie uważam za bezpieczniejsze.
    Nie ma zagrożenia przerwą w N na listwie łączeniowej.
  • Poziom 10  
    A więc.. podłączenie według schematu powoduje zwarcie w instalacji. (Wywala różnicówke ). Po odłączeniu przewodu siwego (nie podłączając pod N) płyta się uruchamia ale na dwóch polach (osobnych) nie rozpoznaje naczyń. Słychać jak na początku załącza się przekaźnik i próbuje grzać ale po chwili pokazuje że nie rozpoznaje naczynia. Lewa podwójna działa prawidłowo.
  • Poziom 16  
    dzynio napisał:
    A więc.. podłączenie według schematu powoduje zwarcie w instalacji. (Wywala różnicówke ). Po odłączeniu przewodu siwego (nie podłączając pod N) płyta się uruchamia ale na dwóch polach (osobnych) nie rozpoznaje naczyń. Słychać jak na początku załącza się przekaźnik i próbuje grzać ale po chwili pokazuje że nie rozpoznaje naczynia. Lewa podwójna działa prawidłowo.

    Odkręcić szkło i zobacz co powoduje zwarcie na tych przewodach. Bezpiecznik w Samsungu nie leci, bo dają 25A.
  • Specjalista AGD
    dzynio napisał:
    A więc.. podłączenie według schematu powoduje zwarcie w instalacji. (Wywala różnicówke ). Po odłączeniu przewodu siwego (nie podłączając pod N) płyta się uruchamia ale na dwóch polach (osobnych) nie rozpoznaje naczyń. Słychać jak na początku załącza się przekaźnik i próbuje grzać ale po chwili pokazuje że nie rozpoznaje naczynia. Lewa podwójna działa prawidłowo.


    To coś jest uszkodzone w płycie.
    Zasilanie podłączone w płycie jest do płytki filtrów:
    Płyta indukcyjna SAMSUNG NZ64H57479K
  • Poziom 10  
    Niestety ale nie mogę grzebać w środku bo płyta jest na gwarancji.
    Robię zgłoszenie do Samsunga.
  • Poziom 39  
    dzynio napisał:
    A więc.. podłączenie według schematu powoduje zwarcie w instalacji. (Wywala różnicówke ). Po odłączeniu przewodu siwego (nie podłączając pod N) płyta się uruchamia ale na dwóch polach (osobnych) nie rozpoznaje naczyń.


    Sam zmieniałeś przeznaczenie przewodów w instalacji :?: robiłeś jakieś pomiary :?:

    dzynio napisał:
    Robię zgłoszenie do Samsunga.


    Tak z ciekawości, wypełniłeś kartę gwarancyjną :?:
  • Poziom 42  
    Kolego, ty nie pisz o zwarciu bo wtedy następuje przede wszystkim zadziałanie wyłącznika nadmiarowoprądowego. A w twoim przypadku do niczego takiego nie doszło.
    Napisz jeszcze raz jak to podłączyłeś, a najlepiej narysuj.
    Tylko dokładnie i ze szczegółami, bo te szczegóły są najważniejsze.
  • Poziom 10  
    kkas12 napisał:
    Sam zmieniałeś przeznaczenie przewodów w instalacji :?: robiłeś jakieś pomiary :?:

    A gdzie tutaj masz napisane że zmieniłem jakieś przewody w instalacji ? Przecież napisałem, że nie podłączałem siwego do N od płyty.
    Instalacja jest taka:
    Płyta indukcyjna SAMSUNG NZ64H57479K

    mawerix123 napisał:
    Tak z ciekawości, wypełniłeś kartę gwarancyjną :?:

    Tak mam wypełnioną. (wpis osoby z uprawnieniami)

    kkas12 napisał:
    Kolego, ty nie pisz o zwarciu bo wtedy następuje przede wszystkim zadziałanie wyłącznika nadmiarowoprądowego. A w twoim przypadku do niczego takiego nie doszło.

    Przepraszam masz rację. Dochodzi do zadziałania wyłącznika nadmiarowo prądowego.
    kkas12 napisał:
    Napisz jeszcze raz jak to podłączyłeś, a najlepiej narysuj.

    Jeśli chodzi o podłączeni to na początek podłączone gdzie dochodzi do zadziałania wyłącznika nadmiarowo prądowego. (od góry przewody z gniazda w ścianie)
    Płyta indukcyjna SAMSUNG NZ64H57479K
    Takie podłączenie gdzie nie ma podłączonego szarego przewodu od strony kuchenki powoduje dziwne działanie 2 pól grzewczych po prawej stronie płyty. Mianowicie słychać jak załącza się przekaźnik oraz wentylator a po chwili pokazuje że nie rozpoznano naczynia i wyłącza się. (uprzedzam - na dwóch pozostałych polach po lewej stronie płyty naczynie działa i grzeje).
    (od góry przewody z gniazda w ścianie)
    Płyta indukcyjna SAMSUNG NZ64H57479K

  • Poziom 31  
    A sprawdzałeś, gdzie jest podłączony ten szary przewód w zaciskach płyty?
  • Poziom 10  
    Brivido napisał:
    A sprawdzałeś, gdzie jest podłączony ten szary przewód w zaciskach płyty?


    Nie ponieważ płyta jest na gwarancji a sprawdzenie tego wymaga rozebrania płyty.
  • Poziom 39  
    dzynio napisał:
    A więc.. podłączenie według schematu powoduje zwarcie w instalacji. (Wywala różnicówke )
    Przyłącze było sprawdzane ?
    Sprawdziłeś czy kolory żył na przyłączu odpowiadają stanowi faktycznemu ? Czy żyły mają ciąłość ?
    Osoby z uprawnieniami podpisały, a kolega szuka rad na Elektrodzie.
    To oznacza "lipę" w papierach.
    Dlatego napisałem - przewody N łącze dopiero w rozdzielnicy .
    Nie bez powodu tak robię.
  • Specjalista AGD
    CYRUS2 napisał:

    Dlatego napisałem - przewody N łącze dopiero w rozdzielnicy .
    Nie bez powodu tak robię.


    Będziesz mi przez pół mieszkania kuł jak jest wydzielona instalacja pod płytę / piekarnik i spełnia wymagania?
  • Poziom 39  
    MARCIN.SLASK napisał:
    Będziesz mi przez pół mieszkania kuł jak jest wydzielona instalacja pod płytę / piekarnik i spełnia wymagania?
    Jest instalacja pod płytę-5 żył, jakie kucie ?
    Co do piekarnika taki odbiornik powinien być na oddzielnym obwodzie.
    Niech podłącza ten kto się zna.
    Nie wstawiać "lipy" z podpisami na gwarancji.
    Jak się N poluzuje , bo amator wykorzystał najtańszą kostkę, to będzie uszkodzona płyta i także piekarnik.
    WLZ to ryzykowna operacja, trzeba umieć to dobrze zrobić.
  • Poziom 18  
    Wewnątrz wygląda to tak: niebieska i czarna żyła zasila jeden moduł indukcji, brązowa i szara drugi. Należy więc podłączyć w/g instrukcji. Nic dziwnego, że jeden moduł nie działa, jak nie podłączyłeś jednego zera. Jeżeli przy takim podłączeniu wywala bezpieczniki (tak zrozumiałem), to wcześniej nastąpiło złe podłączenie (szary do trzeciej fazy), i płyta nadaje się do naprawy. Nie będzie to naprawa gwarancyjna.