    hiccih
    Poziom 5  

    W skr鏂ie, posiadam mechanizm bramy gara穎wej TIZIANO B GDA 260 S01 z podpi皻ym sterowaniem przez Fibaro Double Switch 2.

    Od kilku dni brama sama si otwiera i zamyka nawet pomimo odpi璚ia Double Switch 2.

    Po otwarciu mechanizmu bramy gara穎wej wida, 瞠 podpi璚ie Fibaro Double Switch 2 z mechanizmem bramy jest zrealizowane za pomocdw鏂h przeka幡ik闚 elektromagentycznych (Przeka幡ik elektromagnetyczny miniaturowy 2p 8a 250v IP40 rm84-2012-25-5230-01 859519).

    Podpi璚ie robi specjalista Fibaro, dzia豉這 bez najmniejszych problem闚 przez ostatnie dwa lata.

    Jak widana zdj璚iach, oba przeka幡iki supalone i najprawdopodobniej to one powoduj samoistne otwieranie i zamykanie sibramy.

    Prosz wybaczyje郵i 鈍iadczy to o braku jakiej elementarnej wiedzy ale mam nadziej, 瞠 temat jest w dobrym dziale: dlaczego dosz這 do takiego przepalenia? I najwa積iejsze: jak mogzapobiec lub zminimalizowa ryzyko ponownego przepalenia?

    Analizuj帷 kilka innych temat闚 na forum dochodzdo wniosku, 瞠 wymiana przeka幡ik闚 na nowe to najlepsze wyj軼ie. Pytanie jednak czy powinienem u篡 przeka幡ik闚 innej firmy, innego modelu, a mo瞠 o innych parametrach?

    B璠 wdzi璚zny za ka盥sugesti lub pomoc.

    (Posiadam podstawow wiedz i umiej皻no軼i do bezpiecznej wymiany takich przeka幡ik闚.)

    Upalony przeka幡ik elektromagnetyczny - dlaczego i jak unikn望?
    Upalony przeka幡ik elektromagnetyczny - dlaczego i jak unikn望?

    0 12
  • Pomocny post
    #2 18 Gru 2018 14:19
    daro31ie
    Specjalista Automatyk

    Witaj
    Kolego jak wida na fotografiach uszkodzenie przeka幡ik闚 relpol jest po stronie wykonawczej.
    Oznacza to, 瞠 musia p造n望 przez d逝窺zy czas pr康 wi瘯szy jak 5A.
    Nie znam Twojego uk豉du, ale dla bezpiecze雟twa przed wymian sprawd moce urz康ze odbiorczych , a w szczeg鏊no軼i samego silnika.
    Je瞠li b璠ziesz blisko dopuszczalnej granicy to zmie przeka幡iki na nap. 10A.
    砰cz mi貫j zabawy.
    daro

    0
  • #3 18 Gru 2018 20:19
    KaW
    Poziom 34  

    Najlepiej zadzwoni do Relpolu i porozmawia z pomoc techniczn -przes豉 te obrazki .Oni mog pom鏂 .

    0
  • Pomocny post
    #4 18 Gru 2018 20:34
    mychaj
    Poziom 31  

    S豉bej jako軼i lut i takie przypalenie gotowe.
    Nie lepiej da troch mocniejsze przeka幡iki i dedykowan podstawk? Taki spos鏏 monta簑 to dla mnie lekka partyzantka...
    Po co dzwoni do relpolu? Rynek jest pe貫n przeka幡ik闚, a to 瞠 wyjara這 to nic nowego.
    Swego czasu mia貫m modu造 do przeka幡ik闚 ( firmy nie napisz) dioda informuj帷a o podaniu napi璚ia na cewk - dostawa造 zwarcia i pali造 te modu造 transformatory sterownicze...

    0
  • #5 19 Gru 2018 10:17
    stomat
    Specjalista elektryk

    Specjalista Fibaro m鏬豚y chocia zmostkowa styki parami. My郵 瞠 to by wystarczy這.

    1
  • #6 19 Gru 2018 18:00
    mychaj
    Poziom 31  

    No m鏬, ale i tak marnie to wygl康a. Te przeka幡iki s bardziej do druku cho s dost瘼ne podstawki, wykonanie tego w ten spos鏏 to lekka fuszerka.
    U mnie w pracy te 5 A, a jara這 je ju nieca貫 2 A, wystarczy tylko d逝窺zy czas obci捫enia.
    Tym bardziej 瞠 one w陰czaj silnik jak rozumiem?
    A obci捫enia indukcyjne nie s zdrowe dla tego typu przeka幡ik闚...

    1
  • #7 19 Gru 2018 19:32
    hiccih
    Poziom 5  

    Dzi瘯ujza wszystkie sugestie.

    > Nie lepiej da troch mocniejsze przeka幡iki i dedykowan podstawk? Taki spos鏏 monta簑 to dla mnie lekka partyzantka...
    Z tego co rozumiem chodzi這 o upakowanie ca貫go pod陰czenia w obudow mechanizmu bramy. Dedykowana podstawka pewnie by si ju nie zmie軼i豉.

    B璠wymieniaw weekend. P鏦i co pr鏏owa貫m znale潭 przeka幡ik o wy窺zych parametrach w internecie ale poleg貫m. Zapewne jeszcze porozmawiam ze sprzedawcw sklepie z elektronik, mo瞠 codoradzi. Je郵i nie to kupi identyczne.

    > Tym bardziej 瞠 one w陰czaj silnik jak rozumiem?
    Tak, w陰czaj sterowanie silnikiem bramy gara穎wej.

    0
  • #8 19 Gru 2018 19:37
    mawerix123
    Poziom 38  

    mychaj napisa:
    A obci捫enia indukcyjne nie s zdrowe dla tego typu przeka幡ik闚..


    Zgadza si te przeka幡iki nale膨 do kategorii AC-1

    hiccih napisa:
    Je郵i nie to kupi identyczne.


    I za jaki czas sytuacja si powt鏎zy.

    0
  • #10 21 Gru 2018 01:22
    CYRUS2
    Poziom 36  

    Najlepiej taki jak w kontrolerze napi璚ia zmiennego- RG25.

    0
  • #11 21 Gru 2018 01:56
    oun
    Poziom 18  

    Zauwa盧ie, 瞠 przeka幡ik z lewej strony (na drugim zdj璚iu) upalony jest te przy przewodach zasilaj帷ych cewk co sugeruje, 瞠 owe upalenia powsta造 przez przegrzanie podczas lutowania. Zatem usterka wynika mo瞠 (tylko) z nieprawid這wego monta簑.

    0
  • #12 23 Gru 2018 09:59
    hiccih
    Poziom 5  

    Jeszcze raz dzi瘯ujza wszystkie uwagi i sugestie.

    Przeka幡iki wymieni貫m na Finder 16A z nadziej, 瞠 to przed逝篡 篡wotno嗆 uk豉du. Wiem, 瞠 lutowanie nie jest idealne ale zrobi貫m najlepiej jak potrafi貫m.

    Od kilku dni od wymiany zero problem闚 z samootwieraj帷sibram.

    Upalony przeka幡ik elektromagnetyczny - dlaczego i jak unikn望?

    0
  • #13 23 Gru 2018 10:30
    hiccih
    Poziom 5  

    Jeszcze raz dzi瘯ujza wszystkie uwagi i sugestie.

    Przeka幡iki wymieni貫m na Finder 16A z nadziej, 瞠 to przed逝篡 篡wotno嗆 uk豉du. Wiem, 瞠 lutowanie nie jest idealne ale zrobi貫m najlepiej jak potrafi貫m.

    Od kilku dni od wymiany zero problem闚 z samootwieraj帷sibram.

    Upalony przeka幡ik elektromagnetyczny - dlaczego i jak unikn望?


    Dodano po 30 [minuty]:

    Wymiana przeka幡ik闚.

    0