Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Iskrzenie w gniazdku przy podłączeniu pralki

curiel 23 Gru 2018 18:33 510 40
  • #1 23 Gru 2018 18:33
    curiel
    Poziom 5  

    Dzień dobry,
    mam problem, a mianowicie pomimo wymiany gniazdka (podwójnego) na nowe, mam problem w postaci iskrzenia, gdy podłączę przewód od pralki. Gniazdko jest sprawne, inne urządzenia działają bez zarzutu, a co najdziwniejsze, gdy pralkę podłączę pod przedłużacz i pod inne gniazdko to problemu jak wyżej nie ma.

    Ktoś coś?

    0 29
  • #2 23 Gru 2018 18:35
    DiZMar
    Poziom 43  

    Zobacz co/gdzie konkretnie iskrzy i popraw połączenie aby było pewne.

    0
  • #3 23 Gru 2018 18:38
    curiel
    Poziom 5  

    DiZMar napisał:
    Zobacz co/gdzie konkretnie iskrzy i popraw połączenie aby było pewne.


    Dobrze rozumiem, że mam podłączyć przewód od pralki przy otwartym gniazdku?

    0
  • #4 23 Gru 2018 18:39
    retrofood
    Moderator

    curiel napisał:
    DiZMar napisał:
    Zobacz co/gdzie konkretnie iskrzy i popraw połączenie aby było pewne.


    Dobrze rozumiem, że mam podłączyć przewód od pralki przy otwartym gniazdku?

    A nie dali do tego przewodu wtyczki? A to sknery...

    1
  • #5 23 Gru 2018 18:39
    DiZMar
    Poziom 43  

    curiel napisał:
    ...
    Dobrze rozumiem, że mam podłączyć przewód od pralki przy otwartym gniazdku?

    Tak, ale ostrożnie, nie zrób sobie krzywdy.

    0
  • #6 23 Gru 2018 18:43
    curiel
    Poziom 5  

    retrofood napisał:
    curiel napisał:
    DiZMar napisał:
    Zobacz co/gdzie konkretnie iskrzy i popraw połączenie aby było pewne.


    Dobrze rozumiem, że mam podłączyć przewód od pralki przy otwartym gniazdku?

    A nie dali do tego przewodu wtyczki? A to sknery...


    Dali, ale skleroza nie boli i zapomniałem słowa. :D

    Dodano po 2 [minuty]:

    DiZMar napisał:
    curiel napisał:
    ...
    Dobrze rozumiem, że mam podłączyć przewód od pralki przy otwartym gniazdku?

    Tak, ale ostrożnie, nie zrób sobie krzywdy.


    Iskrzenie jest od fazy do neutralnego. Nie chcę ryzykować i wkładać wtyczki do końca, bo nie wiem czy nie oberwę.

    0
  • #7 23 Gru 2018 18:43
    Rezystor240
    Poziom 36  

    DiZMar napisał:
    popraw połączenie aby było pewne.


    Nie zapominajmy, że instruujemy laika zdanie.

    Wyłącz bezpieczniki, aby instalacja nie była pod napięciem, i odkręcić felerne gniazdo.
    Podeślij zdjęcie tego gniazda, oczywiście po rozkręceniu.

    0
  • #8 23 Gru 2018 18:50
    curiel
    Poziom 5  

    Iskrzenie w gniazdku przy podłączeniu pralki

    Rezystor240 napisał:
    DiZMar napisał:
    popraw połączenie aby było pewne.


    Nie zapominajmy, że instruujemy laika zdanie.

    Wyłącz bezpieczniki, aby instalacja nie była pod napięciem, i odkręcić felerne gniazdo.
    Podeślij zdjęcie tego gniazda, oczywiście po rozkręceniu.


    Proszę.

    0
  • Pomocny post
    #9 23 Gru 2018 18:51
    Krzysztof Kamienski
    Poziom 43  

    curiel napisał:
    Ktoś coś?
    Yhy, ja. Zerodowane, wypalone bolce wtyczki pralki. Uciąć ten wtyk, zamontować nowy i po krzyku, skoro jest już nowe gniazdo.

    1
  • #10 23 Gru 2018 18:53
    DiZMar
    Poziom 43  

    Na razie nieustalone gdzie konkretnie iskrzy. Bez obserwacji na "żywym" organizmie nie obędzie się.

    0
  • #11 23 Gru 2018 18:56
    curiel
    Poziom 5  

    DiZMar napisał:
    Na razie nieustalone gdzie konkretnie iskrzy. Bez obserwacji na "żywym" organizmie nie obędzie się.


    Nie wiem o co chodzi, ale teraz jak podłączyłem wtyczkę pralki, to nic się nie dzieje. Podłączyłem drugie urządzenie, jak w sytuacji gdy iskrzyło i tak samo nic.

    0
  • #12 23 Gru 2018 18:59
    DiZMar
    Poziom 43  

    Ot przyszedł do dentysty a ząb przestał boleć.

    0
  • Pomocny post
    #14 23 Gru 2018 19:04
    kierbedz4
    Poziom 34  

    A może byś tak wymienił te gniazdo natynkowe na gniazdo hermetyczne.

    0
  • #15 23 Gru 2018 19:08
    curiel
    Poziom 5  

    Krzysztof Kamienski napisał:
    A nie zmienił się przypadkiem kąt pomiędzy kablem sieciowym pralki a obudową wtyczki ? :D


    Nie wiem.

    Dodatkowo powiem, że przed zmianą gniazdka, skrzyło do tego stopnia, że wtyczka teraz wygląda tak. Iskrzenie w gniazdku przy podłączeniu pralki

    Dodano po 1 [minuty]:

    DiZMar napisał:
    Ot przyszedł do dentysty a ząb przestał boleć.


    Na przedłużaczu problemu też niema jak pisałem na początku. Sęk w tym, że nie mieszkam w miejscu, gdzie tak się dzieje, a nie chciałbym zostawiać domowników z takim problem, zwłaszcza że raz iskrzy, raz nie...

    Dodano po 1 [minuty]:

    kierbedz4 napisał:
    A może byś tak wymienił te gniazdo natynkowe na gniazdo hermetyczne.


    Jeśli by to rozwiązało problem, to kwestia kupna gniazda i zmiany, ale jeśli problem nie zniknie, to nie wiele to wniesie.

    0
  • #16 23 Gru 2018 19:09
    Rezystor240
    Poziom 36  

    @curiel

    Tego na pewno nie robił elektryk.
    Faza po prawej stronie, N-ka po lewej.
    To nie jest najważniejsze, nie widać śladów osmoleń.

    Poza tym druty nie za zarobione pod śrubę tylko zwyczajne podciśnienie.

    0
  • #17 23 Gru 2018 19:11
    DiZMar
    Poziom 43  

    Krzysztof Kamienski napisał:
    ...Uciąć ten wtyk, zamontować nowy i po krzyku, skoro jest już nowe gniazdo.

    Racja. Przecież widać jak na dłoni, że to wtyczka iskrzy. Jest osmolona.
    Iskrzenie w gniazdku przy podłączeniu pralki

    0
  • #18 23 Gru 2018 19:12
    curiel
    Poziom 5  

    Rezystor240 napisał:
    @curiel

    Tego na pewno nie robił elektryk.
    Faza po prawej stronie, N-ka po lewej.
    To nie jest najważniejsze, nie widać śladów osmoleń.

    Poza tym druty nie za zarobione pod śrubę tylko zwyczajne podciśnienie.


    Tak było zrobione we wcześniejszym gnieździe, ja jedynie przełożyłem, łącznie z wsadzeniem drutu pod śrubę.

    Dodano po 57 [sekundy]:

    DiZMar napisał:
    Krzysztof Kamienski napisał:
    ...Uciąć ten wtyk, zamontować nowy i po krzyku, skoro jest już nowe gniazdo.

    Racja. Przecież widać jak na dłoni, że to wtyczka iskrzy. Jest osmolona.
    curiel napisał:
    .... Iskrzenie w gniazdku przy podłączeniu pralki

    ....


    Też tak uważałem, ale chciałem mieć pewność co do tego. Ale teraz pytanie dlaczego na przedłużaczu nie ma problemu?

    0
  • #19 23 Gru 2018 19:14
    DiZMar
    Poziom 43  

    curiel napisał:
    .... Ale teraz pytanie dlaczego na przedłużaczu nie ma problemu?

    Przecież:
    Krzysztof Kamienski napisał:
    A nie zmienił się przypadkiem kąt pomiędzy kablem sieciowym pralki a obudową wtyczki ? :D

    Wymień wtyk i po problemie.

    0
  • #20 23 Gru 2018 19:15
    kierbedz4
    Poziom 34  

    Za lużne podłączenie wtyczka -gniazdo przez co kołki wtyczki ulegają podpalaniu w trakcie pracy pralko.Wymień gniazdo na hermetyczne oraz wymień wtyczkę na przewodzie zasilającym pralkę.Wtyczkę trzeba obciąć i zaprawić nową.

    0
  • Pomocny post
    #21 23 Gru 2018 19:17
    DiZMar
    Poziom 43  

    kierbedz4 napisał:
    Za lużne podłączenie wtyczka -gniazdo przez co kołki wtyczki ulegają podpalaniu w trakcie pracy pralko...

    Raczej pali się plastik między bolcem a gniazdem ochronnym. Przyjrzyj się fotce w powiększeniu.

    0
  • Pomocny post
    #22 23 Gru 2018 19:17
    kierbedz4
    Poziom 34  

    Jeżeli nie wymienisz gniazda to na stykach gniazdo -wtyczka nastąpi grzanie i izolacja na przewodach połączeniowych idących do gniazda zacznie się topić na przewodach.

    0
  • #23 23 Gru 2018 19:18
    curiel
    Poziom 5  

    Dobra to już wiem co robić, a teraz mam w takim razie pytanie odnośnie fazy i neutralnego, jak właściwie ma to być podłączone? Bo gdzie w mieszkaniu nie sprawdzam, to wszędzie jest faza po prawej, jak na zdjęciu wyżej.

    0
  • #24 23 Gru 2018 19:20
    Rezystor240
    Poziom 36  

    To jest źle, faza zawszę po lewej.

    Nieprawda, pisaliśmy o tym już sto razy! Nie ma znaczenia po której stronie jest faza. [retrofood]

    0
  • #25 23 Gru 2018 19:24
    curiel
    Poziom 5  

    Rezystor240 napisał:
    To jest źle, faza zawszę po lewej.


    ...a jakie ma to znaczenie, skoro jedni robią tak, a drudzy odwrotnie?

    0
  • #26 23 Gru 2018 19:28
    Rezystor240
    Poziom 36  

    curiel napisał:
    Rezystor240 napisał:
    To jest źle, faza zawszę po lewej.


    ...a jakie ma to znaczenie, skoro jedni robią tak, a drudzy odwrotnie?


    Tak ustala norma i odpowiedni przepis.
    To nie jest niczym wymysł.

    0
  • Pomocny post
    #27 23 Gru 2018 19:29
    retrofood
    Moderator

    Rezystor240 napisał:
    curiel napisał:
    Rezystor240 napisał:
    To jest źle, faza zawszę po lewej.


    ...a jakie ma to znaczenie, skoro jedni robią tak, a drudzy odwrotnie?


    Tak ustala norma i odpowiedni przepis.
    To nie jest niczym wymysł.

    Nie ma żadnej normy! Za kolejny taki wpis otrzymasz ostrzeżenie.

    0
  • #28 23 Gru 2018 19:29
    curiel
    Poziom 5  

    Rezystor240 napisał:
    curiel napisał:
    Rezystor240 napisał:
    To jest źle, faza zawszę po lewej.


    ...a jakie ma to znaczenie, skoro jedni robią tak, a drudzy odwrotnie?


    Tak ustala norma i odpowiedni przepis.
    To nie jest niczym wymysł.


    Nie mówię, że to wymysł, choć jak teraz szukam informacji o tym, to piszą co osoba to inaczej, jedni, że prawa, inni że lewa, a nawet są głosy, że nie ma przepisu, który to reguluje. Od strony użytkowej, jak to wygląda, ma to znaczenie dla samych urządzeń?

    0
  • #29 23 Gru 2018 19:34
    retrofood
    Moderator

    curiel napisał:
    Od strony użytkowej, jak to wygląda, ma to znaczenie dla samych urządzeń?

    W Polsce nie ma prawa mieć znaczenia. Jeśli są takowe urządzenia (a są, np. niektóre piece c.o.) to nie wolno zasilać ich poprzez wtyczkę - gniazdko, muszą być przyłączone połączeniem stałym, nierozłącznym. Faza z lewej strony jest zalecana przez niektóre organizacje elektryków, ale jest to rozwiązanie dobrowolne i nie mające żadnego umocowania prawnego.

    0
  • Pomocny post
    #30 23 Gru 2018 19:35
    kierbedz4
    Poziom 34  

    Żadne przepisy nie precyzują czy faza ma być po lewej stronie czy po prawej.Jednakże zgadzam się z kolegą że faza powinna być po lewej stronie.I tak np kuchnia elektryczno -gazowa w przypadku gdy faza będzie po prawej stronie wyłącznik jednobiegunowy zainstalowany w obwodzie oświetlenia komory pieczenia przerywa obwód w przewodzie neutralnym a nie fazowym.

    0