Podlaczenie plyty indukcyjnej w bloku, kabel 4 x 2,5 , brak osobnego obwodu

JanekSerce 27 Dec 2018 22:02 7023 27
Computer Controls
  • #1
    JanekSerce
    Level 9  
    Witam

    Remontowalem mieszkanie w bloku z lat 70 tych. Instalacje wymienial "fachowiec" , i do kuchni poprowadzil jeden przewod - 4 x 2,5. Do niego maja byc podlaczone i piekarnik i plyta indukcyjna , oraz wszystkie kontkaty (czyli tez lodowka) - tak, teraz juz wiem, to nie fachowiec tylko partacz! I prosze sie nademna nie znecac bo juz mam za swoje....

    Pytanie teraz : mozna do takiej instalacji podlaczyc indukcje ? Podlaczenie plyty indukcyjnej w bloku, kabel 4 x 2,5 , brak osobnego obwodu

    czy trzeba ciagac nowy przewod tylko i wylacznie pod ta indukcje? (musze rozwalic dopiero co polozone plytki itp.... i nie chcialbym tego robic.

    Dziekuje za pomoc
  • Computer Controls
  • #2
    jozgo
    Level 40  
    Tak, żeby prościej: licznik jest trójfazowy ("na siłę")?
  • #3
    mar_uda
    Level 23  
    Indukcję podłączyć można (PE, N, L1, L2) - o ile moc płyty nie przekroczy dopuszczalnego obciążenia przewodu. Ale do piekarnika trzeba pociągnąć nowy obwód.
    Jak nie chce kolega skuwać płytek, to pozostaje wybór korytek kablowych.
  • #4
    jozgo
    Level 40  
    mar_uda wrote:
    Indukcję podłączyć można (PE, N, L1, L2

    Producent podaje L1, L2, N, PE ale też L, N, PE.
  • #5
    mar_uda
    Level 23  
    jozgo wrote:
    Producent podaje L1, L2, N, PE ale też L, N, PE.
    Co nie zmienia faktu, że do piekarnika konieczny jest drugi obwód.
  • Computer Controls
  • #6
    jozgo
    Level 40  
    Ja kombinowałem tak: co zrobić nie robiąc ruiny.
    Jeżeli zasilanie lokalu jest trójfazowe, to tym nieszczęsnym przewodem doprowadziłbym 3-faz do kuchni i tu rozdzielił na trzech wyłacznikach instalacyjnych na 3 obwody 1-faz.
    Myślę, że czytelnie i bezpiecznie.
    Jak zasilanie jest 1-faz to d..a.
  • #7
    mar_uda
    Level 23  
    jozgo wrote:
    Jeżeli zasilanie lokalu jest trójfazowe, to tym nieszczęsnym przewodem doprowadziłbym 3-faz do kuchni i tu rozdzielił na trzech wyłacznikach instalacyjnych na 3 obwody 1-faz.
    Przypominam, że przewód ma 4 żyły. A 3 fazy + N + PE nijak nie wychodzi mniej niż 5. Tylko proszę nie pisać o PEN o średnicy 2,5mm², szczególnie nie znając układu sieci zasilającej.

    Błędy się zdarzają, ale trzeba z nich wyciągać wnioski i doprowadzić sytuację do ładu, bo podcieranie szkłem dolnej części pleców prędzej czy później źle się kończy.
  • #8
    jozgo
    Level 40  
    Faktycznie cztery.
    Jakoś to czytałem ale do głowy mi to nie dotarło.
    Ale co z tym szkłem?
  • #9
    Topolski Mirosław
    Moderator of Electrical engineering
    jozgo wrote:
    Ale co z tym szkłem?

    Proszę ten tekst przeczytać i się zastanowić
    JanekSerce wrote:
    do kuchni poprowadzil jeden przewod - 4 x 2,5. Do niego maja byc podlaczone i piekarnik i plyta indukcyjna , oraz wszystkie kontkaty (czyli tez lodowka)
  • #10
    jozgo
    Level 40  
    Nadal nie wiemy jakie jest zasilanie mieszkania.
    Blok z lat 70-tych.
    Jeżeli instalacja bez modernizacji to zasilanie 1-faz jest dwuprzewodowe: L + PEN. Zasilanie 3-faz - czteroprzewodowe: 3L + PEN.
    W obu tych przypadkach YDY 4 x 2,5 stanowić może przedłużenie przyjętego w bloku systemu.
    Czy rozdziału PE i N nie można dokonać przed zamontowanym w kuchni RCD?
    Ja tylko pytam.
  • #11
    Topolski Mirosław
    Moderator of Electrical engineering
    jozgo wrote:
    Czy rozdziału PE i N nie można dokonać przed zamontowanym w kuchni RCD?

    Jak kol. chce to zrobić? Czytał kol. dokładnie cytowany post:
    JanekSerce wrote:
    do kuchni poprowadzil jeden przewod - 4 x 2,5. Do niego maja byc podlaczone i piekarnik i plyta indukcyjna , oraz wszystkie kontkaty (czyli tez lodowka)

    Tu wyraźnie pisze że przewód 4x2,5mm ma być wykorzystany do zasilenia indukcji, piekarnika i innych gniazdek. Czy kol. też to umknęło ?
    Tu niema co kombinować tylko poprowadzić nowe obwody zgodnie ze sztuką i innej rady nie ma.
  • #12
    jozgo
    Level 40  
    jozgo wrote:
    YDY 4 x 2,5 stanowić może przedłużenie przyjętego w bloku systemu.
  • #13
    mar_uda
    Level 23  
    Przewód poprowadzony do kuchni to jest jak najbardziej nowy fragment instalacji i jako taki podlega nowym przepisom. W przepisach nie ma takiego pojęcia, jak przedłużanie przyjętego systemu, tak jak w przyjętych zasadach wynikających z dobrej praktyki, nie ma nieustannego przedłużania życia dwu- i cztero-żyłowych instalacji.
    Poza tym pomysł tworzenia w mieszkaniu w bloku dodatkowej rozdzielnicy w kuchni wydaje mi się mało poważny. Trzeba doprowadzić instalację do porządku. Jak już pisałem wcześniej - jeśli skuwanie płytek się komuś nie uśmiecha, można dobrać odpowiednie korytka natynkowe.

    JanekSerce wrote:
    Do niego maja byc podlaczone i piekarnik i plyta indukcyjna , oraz wszystkie kontkaty (czyli tez lodowka)
    Chyba przeoczyłem pogrubiony fragment, kiedy pisałem swój pierwszy post w temacie. Tu nie są potrzebne dwa obwody, ale minimum cztery.
  • #14
    mawerix123
    Level 39  
    jozgo wrote:
    Ja kombinowałem tak: co zrobić nie robiąc ruiny.
    Jeżeli zasilanie lokalu jest trójfazowe, to tym nieszczęsnym przewodem doprowadziłbym 3-faz do kuchni i tu rozdzielił na trzech wyłacznikach instalacyjnych na 3 obwody 1-faz.
    Myślę, że czytelnie i bezpiecznie.


    To twoje "kombinowanie" to porażka, 3 fazy i co :?: pewnie "zero"..... porada szkodliwa.

    Do kuchni należy doprowadzić 2 lub 3 przewody 3x2,5mm2 do zasilania piekarnika, gniazd ogólnych, a może w przyszłości zmywarki.
  • #15
    jozgo
    Level 40  
    Dwie sprawy. Z naprawdę czystej ciekawości: gdzie znajdę zakaz wykonywania instalacji 2 i 4 przewodowych?
    W RG budynku jest na pewno szyna PEN, a w TL mieszkania listwa (zacisk) PEN. Licznik pewnie 1-faz.
    Czy jest określone miejsce gdzie "musi się pojawić" PE.
  • #16
    JanekSerce
    Level 9  
    Dziekuje za odpowiedzi. NIe wszystkie odpowiedzi rozumiem, bedac laikiem w tym temacie, wnioskuje jednak, ze czeka mnie kucie.... Instalacja jest taka jaka byla, tylko przewody nowe. nie mam zadnej sily.
  • #17
    jozgo
    Level 40  
    JanekSerce wrote:
    nie mam zadnej sily.

    No to i tak wszystko wisieć będzie na jednej fazie.
  • #19
    JanekSerce
    Level 9  
    jeszcze jedno pytanie: jak juz bede ciagnal nowy przewod, to pociagnac dwa? pod piekarnik i pod plyte osobny?

    Znalazlem tez sposob aby nie kuc plytek w kuchni, ale to wymaga puszczenia przewodow za szafkami - w tym za szafka ze zlewem - tu moge go jeszcze w sciane wpuscic, nad woda, mozna tak? za jedna szafka szedlby "luzno" - peszel? i dopiero puszka przy peikarniku

    (tamten fachowiec zrobil puszke centralnie za piecem - ja pewnie tez trzeba przesunac, prawda?)
  • #20
    mawerix123
    Level 39  
    JanekSerce wrote:
    jeszcze jedno pytanie: jak juz bede ciagnal nowy przewod, to pociagnac dwa? pod piekarnik i pod plyte osobny?


    Nie czytasz postów w #14 napisałem.

    JanekSerce wrote:
    tamten fachowiec zrobil puszke centralnie za piecem - ja pewnie tez trzeba przesunac, prawda?


    Jeśli mowa o piekarniku to przy gnieździe za nim może być taka sytuacja że piekarnik nie dosunie się do końca.
  • #21
    retrofood
    VIP Meritorious for electroda.pl
    jozgo wrote:
    Dwie sprawy. Z naprawdę czystej ciekawości: gdzie znajdę zakaz wykonywania instalacji 2 i 4 przewodowych?
    W RG budynku jest na pewno szyna PEN, a w TL mieszkania listwa (zacisk) PEN. Licznik pewnie 1-faz.
    Czy jest określone miejsce gdzie "musi się pojawić" PE.

    Słuchaj, jak Ty się uchowałeś? Obowiązek wykonywania instalacji 3- i 5-przewodowych istnieje od dwudziestu pięciu lat co najmniej, a Ty masz jakieś wątpliwości? Gdzie dotąd byłeś?

    Podlaczenie plyty indukcyjnej w bloku, kabel 4 x 2,5 , brak osobnego obwodu

    Podlaczenie plyty indukcyjnej w bloku, kabel 4 x 2,5 , brak osobnego obwodu
  • #22
    jozgo
    Level 40  
    retrofood wrote:
    Obowiązek wykonywania instalacji 3- i 5-przewodowych istnieje od dwudziestu pięciu lat co najmniej, a Ty masz jakieś wątpliwości? Gdzie dotąd byłeś?

    Takie zdanie mi wycięto:
    Ale: "§ 2. 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się przy projektowaniu i budowie, w tym tak że odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie oraz przy zmianie sposobu użytkowania budynków oraz budowli nadziemnych i podziemnych spełniających funkcje użytkowe budynków, a także do związanych z nimi urządzeń budowlanych, z zastrzeżeniem § 207 ust. 2" - (inst. P.poż)
    Dotyczy stosowania m.in. rozdziału N od PE.
    Rozporządzenie - warunki jakim powinny odpowiadać budynki.... 2002r.

    Dodano po 1 [minuty]:

    Tak tyczy m.in. par. 183
  • #23
    kozi966
    Moderator of Electricians group
    Oczywiście, że Ci wycięto, bo wkleiłeś czysty zapis, który nic nie wprowadza do dyskusji.
    jozgo wrote:
    Przepisy rozporządzenia stosuje się przy projektowaniu i budowie, w tym tak że odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie oraz przy zmianie sposobu użytkowania budynków

    Autor napisał wyraźnie:
    JanekSerce wrote:
    Remontowalem mieszkanie w bloku z lat 70 tych. Instalacje wymienial "fachowiec"


    Więc musiał się zastosować do tego:
    Przepisy rozporządzenia stosuje się przy projektowaniu i budowie, w tym tak że odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie(...)
  • #24
    jozgo
    Level 40  
    Dotyczy budynków nie lokali i nie remontów.

    Dodano po 58 [sekundy]:

    Remont, w Prawie Budowlanym, jest odtworzeniem stanu pierwotnego.
  • #25
    Topolski Mirosław
    Moderator of Electrical engineering
    jozgo wrote:
    Remont, w Prawie Budowlanym, jest odtworzeniem stanu pierwotnego.

    JanekSerce wrote:

    Remontowalem mieszkanie w bloku z lat 70 tych. Instalacje wymienial "fachowiec" , i do kuchni poprowadzil jeden przewod - 4 x 2,5

    Chyba nie chcesz przez to powiedzieć że w latach70-tych był tam położony przewód 4x2,5mm2
  • #26
    kozi966
    Moderator of Electricians group
    jozgo wrote:
    Dotyczy budynków nie lokali i nie remontów.

    Dotyczy budynków, a lokal jest składową budynku.
    To co wykonali, to nie jest remont, tylko przebudowa. Nie uwierzę, że w starym projekcie istniał obwód do płyty indukcyjnej i piekarnika, w obecnym rozumieniu. Stąd z założenia nie można tego traktować jako remont (a definicję remontu powinien kolega znać, skoro się powołuje na PB).
  • #27
    mar_uda
    Level 23  
    Trzy tygodnie temu był już temat o usilnej chęci do remontowania instalacji, zamiast jej przebudowy:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3526883.html
    Tylko co to wnosi do problemu przedstawionego przez autora? Jeśli kolega jozgo tak bardzo chce propagować rozwiązania wyparte już w poprzednim wieku, to może jednak nie w cudzych tematach w dziale "Elektryka dla każdego"?
  • #28
    retrofood
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Temat zamykam, gdyż Autor nie dorósł jeszcze do korzystania z forum.