Vailant EcoTEC + Tybox - nastawy przy pracy z podłogówką

28 Gru 2018 23:39 309 11
  • Poziom 14  
    Witam mam pytanie odnośnie temperatury na piecu

    Posiadam kocioł vailant Eco tec Plus wraz z sterownikiem tybox 113 oraz instalacje podłogową (cały parter) oraz kaloryfery (piętro)
    Jaka powinna być ustawiona temp na piecu? Chodzi mi tu o optymalna temperaturę
    Balans pomiędzy temp, a zużyciem gazu

    Druga sprawa to instalacja która jest ponoć wykonana źle
    Czy powinna być pompa do podłogowki? Czy kocioł sobie sam poradzi?
  • MetalWork
  • Pomocny post
    Poziom 16  
    Parter - podłogówka ile m2 ?
    Piętro - grzejniki ile szt jaka powierzchnia do ogrzania ? Jakie parametry wody grzewczej do grzejników ?
    Przeważnie taki układ wykonuje się na dwóch różnych temp wody grzewczej.
    1. Podłoga ok 40-50'C sterowanie zaworem mieszającym.
    2. Grzejniki temp ok 70'C

    Vailant EcoTEC + Tybox - nastawy przy pracy z podłogówką
  • Pomocny post
    Poziom 33  
    Zrób więcej zdjęć: kotłownia, rozejścia instalacji CO, rozdzielacz na grzejniki.
    Gdzie wisi ten Tybox?
    Czy masz oryginalny regulator Vaillanta? Jeśli tak to jaki?

    Odnośnie samej instalacji - tego zdjęcia:
    wywal kształtki ocynkowane!
    czemu jedna z pętli nie ma przepływomierza?
  • Poziom 14  
    Po pierwsze dziekuje administratora za korektę tematu

    Parter ok 60m2
    Pietro ok 20m2 2 szt grzejników oraz Łazieka w której jest tylko podłogowa stąd na jednej pętli nie ma przepływomierza

    Co Do zdjęć kotłownia to tylko piec łazience
    2. To ta skrzynka pod schodami
    3. I Skrzyneczka w tej małej łazience na piętrze

    Vailant EcoTEC + Tybox - nastawy przy pracy z podłogówką Vailant EcoTEC + Tybox - nastawy przy pracy z podłogówką

    Dodano po 2 [minuty]:

    ls_77 napisał:
    Zrób więcej zdjęć: kotłownia, rozejścia instalacji CO, rozdzielacz na grzejniki.
    Gdzie wisi ten Tybox?
    Czy masz oryginalny regulator Vaillanta? Jeśli tak to jaki?

    Odnośnie samej instalacji - tego zdjęcia:
    wywal kształtki ocynkowane!
    czemu jedna z pętli nie ma przepływomierza?


    Tybox wisi na środku parteru ok 1.5m nad podłoga
    Oryginalnego vailant nie było

    Sprawa wygląda tak że jak np podłoga nagrzeje się na ustawiona temp 23st to odcina odrazu grzejniki u góry w rezultacie gdy na parterze w środku nocy jest 23st to. U góry jest chłodniej
  • MetalWork
  • Pomocny post
    Poziom 33  
    No niestety - nie jest to zrobione poprawnie z punktu widzenia hydraulicznego jak i automatyki.
    Po pierwsze i najważniejsze to zamontowanie układu regulacyjnego (pompowo-mieszającego) do podłogówki na dole. Tam masz tylko podłogówkę, a podłogówka wymaga dużo niższej temp. wody niż grzejniki. W twoim przypadku w grę wchodzi raczej zamontowanie układu pompowo-mieszającego do rozdzielacza - najlepiej z zaworem termostatycznym 3-drogowym (układy z zaworem termostatycznym z głowicą z kapilarą są gorsze), np. coś takiego Link. Układ ten zapewni obniżenie temp. wody do wartości jaką ustawisz na zaworze sterującym. Temperatura ta będzie stała, więc albo mtodą prób i błędów ustawisz sobie "swoją ulubioną" temp. albo trzeba będzie korygować wraz ze zmianą temp. zewnętrznej - jak na zewnątrz robi się zimniej to na zaworze ustawisz wyższą temp. i odwrotnie - jak na zewnątrz cieplej to przykręcasz temp. na zaworze. Gdybyś miał regulację pogodową, to wtedy ona za ciebie by regulowała nastawę na zaworze, ale tutaj już w grę wchodzi dość duży koszt takiej regulacji: zawór 3-drogowy z siłownikiem, pompa, kształtki hydrauliczne no i odpowiedni regulator.
    Podłogówka na górze - tylko w łazience realizowana jest poprzez zawór RTL zamontowany na dolnej belce na rozdzielaczu - i tak może zostać.

    Kwestia regulacji jest już bardziej złożona. Masz "zwykły" termostat Tybox 117 który robi: załącz/wyłącz cały kocioł. I tak jak piszesz - podłogówka odcina też grzejniki. Jak zamontujesz układ mieszający do podłogówki, to jeśli wystarczy ci takie sterowanie - załączanie/wyłączanie całej podłogówki na dole, to wtedy możesz wykorzystać ten Tybox do załączania/wyłączania pompy od podłogówki. Jeśli jednak chcesz sterować każdym pomieszczeniem z podłogówką osobno - to trzeba dołożyć listwę sterującą O.P. + termostaty do pomieszczeń + siłowniki termiczne na obwody sterowane - wtedy Tybox będzie niepotrzebny. Kocioł pozostanie na pracy tylko z nastawą ręczną na wyświetlaczu kotła, np. 50°C. Jest to opcja tzw. budżetowa. Najlepiej gdybyś jednak zamontował regulator pogodowy Vaillanta, tak żeby zapewniał regulację według temp. zewnętrznej, a sam "wyświetlacz" zamontować na piętrze, tam gdzie grzejniki i na nim ustawić "wpływ temp. pokojowej" n "korekta", tak by mieć możliwość wpływania na temp. na kotle w funkcji temp. pokojowej, a sterowanie podłogówką na dole tak jak opisałem wyżej.

    Jeszcze pytanie o obwód w rozdzielaczu dolnym - zaznaczony w czerwonym kółku - do czego on jest?
    Vailant EcoTEC + Tybox - nastawy przy pracy z podłogówką
    Pewnie jakiś grzejnik na dole? Jeśli tak to trzeba go podłączyć przed układem pompowo-mieszającym do podłogówki.
  • Poziom 14  
    Najbardziej chodzi mi o to żeby np jak ustawie te 23st na podłogowe to po osiągnięciu tej temp woda nadal szła na grzejniki i żeby regulować grzejniki termostatami które są założone na grzejniki

    Co Do podtawowego pytania jaka temp w moim przypadku ustawić na piecu?


    Edit

    Tak jest jeszcze grzejnik łazienkowy na dole w łazience
  • Pomocny post
    Poziom 33  
    Nie ma prostej odpowiedzi na twoje pytanie.
    A jaką masz teraz ustawioną temp. na kotle?

    Jak ustawisz temp. powyżej ~50°C to taką temperaturą w O.P. możesz zniszczyć sobie podłogę, mogą popękać płytki.
    Temp. wody w O.P. powyżej ~40°C już może powodować za wysoką temp. powierzchni samej posadzki i duży dyskomfort dla użytkowników. Ale wtedy grzejniki będą ledwo ciepłe i nie dogrzeją prawie nigdy pomieszczeń.
    Jeśli nie chcesz zbytnio ingerować w przeróbki - chociaż powinieneś - to możesz przydławić przepływ w podłogówce, tak by więcej wody z kotła było kierowane do grzejników i szybciej się nagrzewały i ogrzewały pomieszczenia.
  • Poziom 14  
    Jak to zrobić?
    I czy jak już to zrobię to nie będzie wtedy zimniej na dole?
  • Poziom 33  
    Coś za coś.
    Przepływy w O.P. regulujesz na górnej belce rozdzielacza - tam gdzie masz przezroczyste wskaźniki przepływu. Jak pracuje kocioł i pompa to te wskaźniki pokazują jaki jest przepływ w danej pętli O.P. Po zdjęciu czerwonej nasadki można kręcić tymi przepływomierzami i widać jak wtedy zmienia się przepływ. Spróbuj trochę je zmniejszyć. Oczywiście jest możliwość, że na dole będzie trochę chłodniej - jeśli przesadzisz z przykręcaniem przepływów. Ale nam zależy na tym by trochę tego ciepła ograniczyć, tak by więcej było kierowane do grzejników na górze. Grzejniki oczywiście muszą mieć swoje głowice termostatyczne ustawione na zadane temperatury: np. "3" odpowiada temp. ~20°C w pomieszczeniu.
    Po prostu wymuszamy tak dłuższą pracę O.P. tak by później uzyskać zadane 23°C ana sterowniku Tybox.
  • Poziom 14  
    Takie coś mnie interesuje. A czy mam kręcić przepływomierzami czy tymi gałkami na. Dole. No gdy nimi. Kręcę to też przepływ się zmniejsza
  • Poziom 33  
    Teoretycznie kręci się przepływomierzami. Te dolne służą do zamykania/odcinania całkowitego przepływu lub do montażu siłowników termicznych (które z resztą też działają zamknij/otwórz). No ale jak ci już łatwiej.
  • Poziom 14  
    Super dziękuję bardzo można zamknąć temat :)

    Pozdrawiam