podłączenie fotokomórek do Polagros

batsopot 29 Dec 2018 18:26 2007 11
  • #1
    batsopot
    Level 10  
    Witam
    mam taki problem
    fotokomórki Uniwersalne
    Rx--- cztery wyjścia
    +.-.com.out
    Tx +.-

    w centralce mam dwa wejścia bus nr 3 i 4 .(centralka polagros easy way 202)


    Według schematu z fotokomórek przychodzi zasilanie + i - potem do Rx i następnie
    do Tx........com i out do centralki .

    a według schematu z centralki mam z bus wyprowadzić kable do Rx i Tx równolegle
    (- do zacisków 1....+do zacisków 2)
    Pytanie co jest poprawnie ?
    Nie znam się aż tak aby sam se z tym poradzić proszę o wytłumaczenie.
    [28-30.06.2022, targi] PowerUP EXPO 2022 - zasilanie w elektronice. Zarejestruj się za darmo
  • #3
    batsopot
    Level 10  
    No to problem .
    made in china
    Detector 12-24v dc/ac frequency 1,92
    Active infrared sensor



    znalazlem na stronie sprzedawcy
    Cechy produktu:
    Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości.
    Prosta zasada działania zapewnia bezawaryjność!
    Po zasłonięciu wiązki podczerwieni uruchamiany jest przekaźnik odbiornika.
    Niewielkie wymiary i estetyczny, uniwersalny wygląd.
    Bardzo łatwa instalacja i obsługa!
    Odbiornik i nadajnik są wodoodporne! Mogą z powodzeniem pracować na zewnątrz budynków.
    2 tryby pracy przekaźnika: NO (normalnie rozwarty) i NC (normalnie zwarty), co można łatwo regulować zworką.
    W zestawie dołączone są również dodatkowe kołki montażowe!
    Opakowanie: kolorowe, estetyczne pudełko
    Specyfikacja:
    Zasilanie: 12-24V prądu stałego DC lub zmiennego AC
    Zasięg fotokomórki: do maksymalnie 15 metrów (realny zasięg pracy 10-12 m)
    Maksymalne obciążenie przekaźnika (odbiornik): do 1A 36V
    2 tryby pracy przekaźnika: NO (normalnie rozwarty) i NC (normalnie zwarty)
    Długość fali podczerwieni: 940nm
    Częstotliwość: 1.92KHz
    Pobór energii - nadajnik: 15mA
    Pobór energii - odbiornik: 30mA
    Wymiary: 49 x 76 x 22mm
    Kolor: czarn

    podłączenie fotokomórek do Polagros
  • #4
    smyk55
    Level 23  
    batsopot wrote:
    No to problem .
    made in china
    to nie problem, nie znam tej centrali. doczytam i zadziałamy

    Dodano po 2 [minuty]:

    fotokomórki dali Ci ze sterownikiem?

    Dodano po 24 [minuty]:

    batsopot wrote:
    w centralce mam dwa wejścia bus nr 3 i 4
    To wejście jest zwarte?
  • #6
    smyk55
    Level 23  
    Przed podłączeniem fotokomórek usunąć przewód (zworę) znajdujący się między zaciskami 3 i 4
    modułu elektronicznego tak jest napisane na str 35 wg mnie tu przychodzi com out z odbiornika
  • #7
    batsopot
    Level 10  
    ok a zasilic fotokom..?
  • #9
    kotbury
    Gantry automation specialist
    Panowie, powoli z tym podpinaniem fotek...
    W pierwszym poście autor napisał że ma złącze dwukablowe do obu fotek - czyli podpięcie fotek to szyna dwuprzewodowa (z napisem BUS)- zasilanie i sterowanie idzie tymi samymi dwoma przewodami do równolegle spiętych fotek TV i RX. Nie podepniesz tutaj zwykłych fotek przekaźnikowych tylko wyłącznie dedykowane do tej centralki.
    W centralce z numerkiem 201 owszem - do 3 i 4 można podpiąć zwykłe fotki przekaźnikowe, w tej nie radzę (w najgorszym razie dym).
  • #10
    batsopot
    Level 10  
    Czyli rozumiem że nie kabinowac
  • #12
    batsopot
    Level 10  
    OK rozumiem
    dx za info .