inwerter fronius symo 20 kw

31 Gru 2018 15:24 828 3
  • Poziom 10  
    witam potrzebuje pomocy w naprawie falownika fronius symo 20 kw a mianowicie inwerter pracował pięknie do czasu gdy nie wyskoczył błąd 401 i falownik przestał działać może ktoś ma jakiś pomysł byłbym wdzięczny
  • Pomocny post
    Poziom 33  
    Poszła płyta DC .Brak komunikacji z zestawem stopni mocy, sprawdź taśmę łączącą płyty PCB. Ja mam u siebie 2 inwertery z tym błędem i nie udało ni się ich naprawić .
  • Poziom 13  
    Proszę o pomoc w naprawie Froniusa Symo - nie zaświeca wyświetlacz, nie uruchamia się.
    Mam używany inwerter Fronius Symo 20.0-3-M light.
    Napięcie DC dochodzi do płyty - świecą 2 diodki w górnej lewej stronie płyty.
    Napięcie AC dochodzi do płyty na samym dole, ale już nie przechodzi na płytę wyżej.
    Lokalizacja-Konin.