Energia bierna w instalacjach domowych.

01 Sty 2019 22:43 399 6
  • Poziom 1  
    Witam

    Jestem tu nowy i niestety zielony w temacie elektryki jako takiej.
    Trafilem na temat przypadkowo, ale zainteresowal mnie, bo planuje dom grzany czystym pradem (kable w plycie fundamentowej i stropie) + byc moze kiedys PV.
    W zwiazku z powyzszym obawiam sie, czy nie bede mial za duzych kosztow dodatkowych (tzn takich, ktorych nie uwzglednialem dotychczas w moich rozwazaniach - jak np wlasnie energia bierna, o ktorej do dzis pojecia nie mialem:(
    O ile dobrze zrozumialem to:
    1) "lepsza" jest indukcyjna, bo jej dozwolony wspolczynnik do energii czynnej jest 0,4
    2)"gorsza" jest pojemnosciowa bo za nia placimy w calosci, bez jakichs progow
    Teraz do rzeczy:
    Czy moge gdzies znalezc liste sprzetow, ktore generuja duzo tej energii biernej ?
    Planuje kable devi lub elektry (w sumie, zeby grzac w II taryfie potrzebuje ich na 18kW). Grzac beda tylko w nocy, ale czy one w dzien nie beda robic "kreciej roboty" i generowac energii biernej ?
    Jaki reku mam kupic, zeby tez tego nie robil ? (Planuje ThesslaGreen Airpack 400)

    Przepraszam za byc moze glupie pytania, ale chcialbym sie jakos zabezpieczyc i jesli mozna kupic taki sprzet, zeby klopotow pozniej z kompensacja nie miec.
    Pozdrawiam
  • Poziom 26  
    sdpo napisał:
    Czy moge gdzies znalezc liste sprzetow ktore generuja duzo ten energii biernej ?
    w tym temacie było
    Link
    Cytat:
    przewaga występowania mocy pojemnościowej wynika z nasycenia sprzętu domowego z przetwornicami impulsowymi komputer, tv, oświetlenie led. Lodówka, pralka, suszarka, pompa ciepła, klimatyzator z sterowanymi inwerterowymi przetwornicami napięcia.

    -telewizor LCD : czuwanie 5,4 W/10 VAr ; praca 44W/27 VAr (ale już plazma podczas pracy ma cos 0,97)
    -zegarek przy kuchence gazowej 0,2 W/12,6 VAr
  • Poziom 18  
    O ile mi wiadomo to przynajmniej na razie nikt w z użytkowników energii na cele mieszkalne za energię bierną nie płaci.
  • Poziom 38  
    Strumień
    Led nie generuje energii biernej, tylko układy je zasilające.
    Moze być indukcyjna lub pojemnościowa w zalezbosci od budowy zasilacza.
  • Poziom 15  
    sdpo napisał:
    Planuje kable devi lub elektry (w sumie zeby grzac w II taryfie potrzebuje ich na 18kW)

    Wybrałeś chyba najdroższy sposób ogrzewania. Jak rozumiem jesteś jeszcze na etapie planowania inwestycji. Rozważ więc inne możliwości grzania. Sugerowałbym pompę ciepła ( powietrzną lub gruntową) . Pompy są droższe w zakupie, ale w obecnej chwili najtańsze w eksploatacji.
  • Poziom 16  
    Nie płacimy za energię bierną, ale inwertery pv ją kompensują kosztem energii czynnej.

    Dodano po 5 [godziny] 45 [minuty]:

    To jeszcze o ogrzewaniu prądem, mam chyba najtańszą wersję pompy ciepła czyli typowy klimatyzator, który właśnie teraz mnie ogrzewa.
    Przy dodatnich temperaturach (lub zerowych) prawie zawsze nim grzeję dom.