Sterowanie ogrzewaniem podłogowym z mieszaczami GM40 i piecem De Dietrich MCR3

02 Jan 2019 14:22 1140 15
  • Level 19  
    Witam,

    mam pytanie do specjalistów od piecy De Dietrich MCR3. Jak byście rozwiązali sterowanie następująca instalacją ogrzewania podłogowego:
    Instalacja ogrzewania znajduje się na piętrze i parterze. Na obu kondygnacjach zainstalowane skrzynki z rozdzielaczami, w których zamontowane grupy pompowo-mieszające Ferro GM40 z zaworem termostatycznym na którym ustawiam temperaturę zasilania w zakresie od 25-55C. Woda do ogrzewania przygotowywana jest przez kocioł MCR3 na którym pokrętłem zadaję aktualnie 40C. Piec nie posiada aktualnie żadnego sterownika. Wszystko działa na sztywno i to ja jestem narazie sterownikiem :)
    Jak teraz zautomatyzować to ogrzewanie? Jaki sterownik polecacie? Jak sterować tymi 2 pompami od grup mieszających w rozdzielaczach? Aktulanie one chodzą non stop w trybie Auto. Jak taki układ zoptymalizować pod względem sterowania?

    Dzięki z góry za wszystkie propozycje i porady.
    [30.03.2021, darmowy webinar] Nowoczesna diagnostyka maszyn, monitorowanie i przewidywanie awarii. Zarejestruj się
  • Helpful post

    Level 21  
    Kable zasilające od skrzynek do pomp, do kotła Dwa przekaźniki 2 parowe ja używam finderów z podstawkami (idealnie się mieszczą w puszce szarej pod kotłem gdzie wszystko spinasz )2 termostaty pokojowe po jednym na piętro .Każdy termostat(on-off) załącza cewkę przekaźnika swojej pompy (puszczasz fazę na pompę) drugi styk podłączasz równolegle z wolnym stykiem drugiego przekaźnika na złącze ot w szarej skrzynce. Dodatkowo fazę do zasilania pomp puszczasz przez styki C-NC by odłączało pompy przy grzaniu CWU. Będzie to działało tak że jak zadziała termostat na którymś piętrze lub oba na raz termostat załączy pompy i kocioł z wyjątkiem podczas grzania CWU. Oczywiście trzeba zmenić parametry kotła z p40 na 2 ,P 34 na 1 , P 28 na 5-6 . Tak działa to na wielu instalacjach .Możesz to też zrobić prościej zwykły termostat bezprzewodowy do sterowania kotła na którymś piętrze , termostaty najlepiej z kapilarą do skrzynek na fazy by załączały pompy w rozdzielaczach by te nie chodziły nonstop .
  • Level 19  
    Witam,

    dzięki za odpowiedź.

    Pytanie tylko dot. termostatów pokojowych. Potrzebowałbym 2szt. bezprzewodowe które mogę podłączyć z kotłem De Dietrich MRC3.
    Jeden dam na piętrze a drugi na parterze w salonie i w zależności od temp. będą one załączały kocioł na grzanie.

    Jakiej firmy 2szt. bezprzewodowe mogę podłączyć do jednej bramki, którą to podepnę pod złącze OT w kotle?

    Pozdrawiam
  • Helpful post

    Level 21  
    Termostaty będą sterowały cewkami przekaźników nie podłączasz ich bezpośrednio do ot w kotle styki ot zwierasz wykorzystując wolne pary styków w obu przekaźnikach które łączysz równolegle ,pozostałe pary sterują fazami pomp . Jakiekolwiek termostaty typu on off będa dobre polecam salusy tylko zmień adresy , lub eurostery
  • Level 19  
    Ok, dzięki za odpowiedź.

    Faktycznie jedno jak i drugie rozwiązanie super proste i zarazem skuteczne :)

    Tylko pytanie zostaje kwestii takiej, jak mogę zmienić parametry kotła bez sterownika OT jakim jest ISense?
    Tylko pewnie przez serwisanta tak?

    A jakbym się zdecydował tylko na termostaty z kapilara, to rozumie, ze kapilarę montuje na zasilaniu zaworu 3D lub 4D i ustawiam na pokrętle, żeby załączyło pompkę gdy temperatura przekroczy np. 40*C tak?

    Dzięki i pozdrawiam.
  • Helpful post

    Level 21  
    Tak ale temp załączenia pomp raczej 30 stopni a jeśli zdecydujesz się na 2 termostaty i 2 przekaźniki to możesz nie podłączać do styku
    c nc w kotle będzie taka różnica że przy grzaniu zasobnika CWU podłogówka będzie dalej chodzić ale to zawsze można zmienić przy następnym przeglądzie przez serwis, chyba że się dogadasz wcześniej.Przypominam p40 na 2 ,P 34 na 1 (sterowanie stykiem C NC ), P 28 na5-6(minimalna prędkość pompy jeśli rozbudowana instalacja),P26 na 30-35 (by lepiej grzało w okresach przejściowych),to standardowe parametry które zmieniam przy uruchomieniu tego kotła.
  • Level 19  
    Dzięki za odpowiedzi!

    A powiedz mi czy mogę sam zmienić parametry kotła, czy potrzebuje do tego serwisanta lub ISensa?

    I czy do tego kotła warto kupować ISensa + czujnik temp. zewnętrzny, czy lepiej zwykłe termostaty on-off i tylko tak sterować tym piecem.

    Dzięki pozdrawiam

  • Level 21  
    i sens nie jest ci potrzebny jeśli masz 2 termostaty on off ,sterownik isense byl zazwyczaj w zestawie z kotłem za złotówkę . I sense może ci się przydać do 3 wersji podłączenia, ale to już musisz mieć kabel puszczony na któreś piętro a jak byś miał dodatkowo kable ze skrzynek od podłogówki sprowadzone do pieca to nie musiałbyś dawać termostatów sterujących pompami w skrzynkach tylko bezpośrednio wysterował z pieca
    Czyli wariant 1 -2 termostaty bezprzedodowe ,2 przekazniki sterowanie oddzielne piętrami o ile masz kable puszczone od rozdzielaczy do pieca (tylko podłogówka bedzie start stop)
    wariant 2 -jeden termostat bezprzewodowy na całość ,2 termostaty (nastawione na 30 stopni)z kapilarą do załączenia pomp w skrzynkach , żadne dodatkowe kable do skrzynek z pieca nie są ci potrzebne(podłogówka start stop)
    wariant 3 -termostat i sense najlepiej na zimniejsze piętro czujnik pogodowy niekoniecznie, kable do wysterowania pomp w skrzynkach połączone do koltła lub bez kabli termostaty z kapilara(podłogóka działająca ciągle piecyk doskonale moduluje, ciepła podłoga do biegania w skarpetkach ale pomiar tylko z 1 piętra więc trzeba dobrze pokryzować pętle.
    Wariantów można wymyślać i wymyślać wszystko zależy co możesz dołożyć i ile zainwestować
  • Level 19  
    dobroslaw wrote:

    wariant 3 -termostat i sense najlepiej na zimniejsze piętro czujnik pogodowy niekoniecznie, kable do wysterowania pomp w skrzynkach połączone do koltła lub bez kabli termostaty z kapilara(podłogóka działająca ciągle piecyk doskonale moduluje, ciepła podłoga do biegania w skarpetkach ale pomiar tylko z 1 piętra więc trzeba dobrze pokryzować pętle.
    Wariantów można wymyślać i wymyślać wszystko zależy co możesz dołożyć i ile zainwestować


    Zainteresowałeś mnie tym wariantem :)
    Kabla do ISensa nie mam wyprowadzonego, ale mam możliwość zakupu wersji bezprzewodowej po atrakcyjnej cenie.
    Do każdej ze skrzynek mam ułożony kabel 4x0.75 do pieca i kabel 4x07.5 na zewnątrz do czujnika pogodowego.
    Zatem mogę pompy mieszające z GM40 wysterować z pieca?
    Piętro domu jest moją strefą chłodniejszą i tam chciałbym utrzymać niższą temperaturę niż na parterze, gdzie przebywa się przez cały dzień.
    Zatem ISensa bezprzewodowego dałbym na piętro żeby z tej strefy sterować kotłem.
    Chciałbym także wykorzystać możliwości modulujące pieca jak najbardziej, bo aktualnie bez sterowania i z ustawieniem na CO temp. 40*C widzę, że bardzo często się załącza i wyłącza. A to chyba nie jest najlepsze działanie dla tego pieca. A dzieje się tak, bo pompy mieszające z GM40 działają non-stop.
    Możesz coś więcej napisać o tym wariancie? Jak wysterować te pompy z pieca za pomocą połączenia kablowego?
    Rozumiem, że pokryzowanie pętli wiąże się z odpowiednim ustawieniem rotametrów na pętlach?

    Pozdrawiam

  • Level 21  
    Pokryzujesz rotometrami jeśli masz kable 4 żyłowe połącz po 2 żyły i wysteruj fazę pomp przez styki c nc w puszce ,spokojnie możesz wysterować obie pompy naraz styki sa chyba 4 amperowe, tylko uważaj by pompy były na tej samej fazie bo dasz międzyfazowe i je spalisz ! ,jeśli są na innej fazie daj stycznik pomocniczy 2 parowy każda para oddzielna faza do pomp, zasilane stycznika przez styki C NC .Czujnik pogodowy sobie odpuść przy podłogówce i tak masz niski parametr a modulacja isensa jest wystarczająca, z pogodówką bardzo ciężko go ustawić by nie przegrzewał, choć wpływ czujnika pogodowego można również wyłączyć. Parametry sterujące opisałem wyżej kod dostępu 0012 ,nie zapomnij dać start optymalizacji na 0 .
  • Level 19  
    Rozumiem, że chodzi o styki statusu z kotła jak poniżej:
    Sterowanie ogrzewaniem podłogowym z mieszaczami GM40 i piecem De Dietrich MCR3
    i na styki C, NC podłączyć równolegle po 2 żyły z kabla 0,75 a w rozdzielaczach gdzie są pompy podłączyć te same żyły na fazę. N puścić bezpośrednio na pompę. Obie pompy są zasilane z jednej fazy, więc nie będzie problemu. Musze tylko sprawdzić jaki prąd pobierają pompy, bo wg instrukcji styki C,NC można obciązyć maksymalnie 1A. Do złącza OT podłączam bramkę bezprzewodową ISensa. A samego ISensa daje na piętro bo tam najzimniej.

    Zastanawiałem się też na Salusem XT500 i sterownik ustawić na parterze, a dodatkowy czujnik temp. IT500 dać na piętro i ustawić jako drugą strefę grzania. Tylko nie wiem jak podłączyć do tego ustrojstwa piec i pompy z obu rozdzielaczy.
    Schemat podłączenia przy sterowaniu pompami wygląda tak wg instrukcji:
    Sterowanie ogrzewaniem podłogowym z mieszaczami GM40 i piecem De Dietrich MCR3
    Ale taka opcja to podłogówka sterowana ON-OFF bez modulacji piecem i bez możliwości przestawiania parametrów MCR3, co daje ISense.
    Ale jak tu wpiąć piec przy takiej opcji?

    Pozdrawiam

  • Level 21  
    Jak masz kable 4 żyłowe w skrzynkach to może da się powiesić isensa przewodowego (dużo tańszy) wykorzystując wolną parę i puścić i przedłużyć kabel ,kilka metrów po ścianie na piętrze ?
  • Level 19  
    dobroslaw wrote:
    Jak masz kable 4 żyłowe w skrzynkach to może da się powiesić isensa przewodowego (dużo tańszy) wykorzystując wolną parę i puścić i przedłużyć kabel ,kilka metrów po ścianie na piętrze ?


    Skrzynka rozdzielcza w pralni, gdzie są płytki, więc odpada puszczanie kabla.
    Zostaje bezprzewodowy ISense.

    A co z tym Salusem XT500 na dwie strefy? Co o tym sądzisz?

    Pozdrawiam
  • Level 19  
    Dzisiaj miałem przegląd pieca i koleś z serwisu nic innego nie polecał jak tylko Isensa i czujnik pogodowy.
    Mówił, że nie ma sensu wyłączać i włączać pomp mieszających GM40, bo najlepiej jak woda w podłogówce cały czas krąży.
    Podłogówka ma dużą bezwładność i lepiej jak woda w niej krąży non stop tylko o określonej temp. przygotowanej przez piec za pomocą sterowania pogodowego.
    Czyli nie ma sensu pchać się w sterowniki on-off.
  • Level 19  
    dobroslaw wrote:
    Jak masz kable 4 żyłowe w skrzynkach to może da się powiesić isensa przewodowego (dużo tańszy) wykorzystując wolną parę i puścić i przedłużyć kabel ,kilka metrów po ścianie na piętrze ?


    No i stało się, miesiąc po przeglądzie pieca usterka Kod 3. Diagnoza - uwalony układ zapłonowy pieca. Po roku i 2 miesiącach działania do wymiany cały blok zapłonowy. Pytam się pana serwisanta czy to częsta przypadłość - Pan odpowiada, że dość częsta. Pytam ile taka wymiana poza gwarancją, Pan mówi 1300zl netto (wow!!!). No to mówię, jak tak co roku przez 4 lata 1300zł netto to za to mam nowy piec MCR3 :/
    Pytam co powodem, Pan mówi, że częste załączanie się kotła, brak ISensa do sterowania - czy serio mówił?
    Ale pytam też czy styki Status NC,NO,C z płyty można podłączyć do sterowania pompkami cyrkulacyjnymi od podłogówki - Pan mówi, że nie ma takiej opcji. Co Ty na to dobroslaw?
  • Level 19  
    gacolini wrote:
    Po roku i 2 miesiącach działania do wymiany cały blok zapłonowy.


    Tak z ciekawości podam dla zainteresowanych, że przez rok i 4 miesiące mój MCR3 chodził bez podłączonego żadnego sterownika. Załączał się tylko informacją o temp. wody powrotnej z podłogówki. I przez ten czas palnik załączył się 44560 razy :) i uwalił się układ zapłonowy.
    Gdzieś doczytałem się, że bloki zapłonowe tych piecy wytrzymują 45tys odpaleń.
    Po wymianie bloku założyłem szybko sterownik iSensa i po roku ze sterownikiem palnik pieca załączył się tylko 4000 razy.
    Piec sterowany tylko iSensem.
    Teraz widać jak ważny dla pieca jest jakikolwiek sterownik.
    Wszyscy, którzy piszą o sterowaniu temp. wody powrotnej z instalacji to bajkopisarze :)