Cześć, chciał bym uzyskać kilka konkretnych, rzeczowych odpowiedzi bo od czytania internetu już mnie głowa boli.
1. Jaka powinna być wartość rezystancji uziomu w domu jednorodzinnym (bez ogranicznika przepięć) w przypadku zasilania z ZK w której nie ma zacisku PE oraz brak jest bednarki w złączu. Przykład zasilamy budynek WLZ 4x10.
2. W przypadku braku bednarki w złączu, a posiadanym WLZ 5x wykonuje sztuczny uziom pionowy w budynku ale pojawia się pytanie czy podpinacie żyłę PE do zacisku w złączu kablowym razem z żyłą N czy nie robicie tego?
2a. Czy przy wykonanym uziomie w budynku gdy WLZ jest krótszy od 30m to robicie mostek w rozdzielni z szyny PE do N? Rozumiem, że doziemiać zero robocze należy jak najcześciej ale najbardziej interesuje mnie to kiedy to jest obowiązkowe.
3. Lepiej jedna szpila na 6 metrów czy 2x 3 metry oddalone od siebie o 1,5m?
4. Kiedyś widziałem na budowie łączenie otoku z GSW i wszystkimi wąsami od odgromówki. Czy to jest prawidłowe? Jeżeli nie to prosił bym o konkrety.
5. Jak wykonujecie Uziom pionowy np. w piwnicy budynku bo nie ma innej możliwości? Wbijamy po kilka szpil np. w każdym rogu pomieszczenia i łączymy je bednarką?
5a. Czy bednarka może być położona "na wierzchu" posadzki i przymocowana co jakiś czas kołkiem rozporowym? Czy jednak musi być zatopiona w betonie?
6. Jak się ma wykonane zasilanie mieszkania z zabezpieczeniem przedlicznikowym 20A z lini napowietrznej przewodem 3x4mm2? Zyła N i PE skręcone razem na słupie który jest na dachu budynku. Czy to jest ok?
7. Jak wykonujecie pomiar obwodów oświetlenia? Jeszcze nie widziałem, żeby to ktoś robił.
8. Pomiary instalacji by były kompletne to:
- pomiar WLZ
- pomiar izolacji obwodów gniazd
- pomiar izolacji obwodów oświetleniowych
- pomiar RCD
Coś jeszcze?
9. Czy układanie przewodów bezpośrednio na tynk w sytuacji gdy te przewody już nigdy nie zostaną zakryte ponownie tynkiem jest błędem czy jest to dopuszczalne?
Chodzi mi o przewody układane np. w jakimś pomieszczeniu technicznym na wysokości w zasięgu ręki.
10. Jak to w końcu jest z układaniem przewodów bezpośrednio na drzewie? Wiem, że żaden inspektor u nas tego nie odbierze ale pojawia się tylko pytanie czy można? Czy jest przepis który jasno tego zabrania? To tak dla mojej ciekawości bo kiedyś spotkałem elektryka na budowie co pracuje w ZE i mówi: do 16amper można bezpośrednio na drzewo.
Dzięki za chęci odpowiedzi, jak nasunie mi się coś jeszcze to postarami się dopisać.
Moje pytania pojawiają się z tego powodu, że co pytam znanych mi elektryków to odpowiedzi są różne. A co do wykonywanych pomiarów to po prostu widzę, że lecą sobie w kulki i nie wiem czy nie chcą mi powiedzieć czy sami nie wiedzą.
1. Jaka powinna być wartość rezystancji uziomu w domu jednorodzinnym (bez ogranicznika przepięć) w przypadku zasilania z ZK w której nie ma zacisku PE oraz brak jest bednarki w złączu. Przykład zasilamy budynek WLZ 4x10.
2. W przypadku braku bednarki w złączu, a posiadanym WLZ 5x wykonuje sztuczny uziom pionowy w budynku ale pojawia się pytanie czy podpinacie żyłę PE do zacisku w złączu kablowym razem z żyłą N czy nie robicie tego?
2a. Czy przy wykonanym uziomie w budynku gdy WLZ jest krótszy od 30m to robicie mostek w rozdzielni z szyny PE do N? Rozumiem, że doziemiać zero robocze należy jak najcześciej ale najbardziej interesuje mnie to kiedy to jest obowiązkowe.
3. Lepiej jedna szpila na 6 metrów czy 2x 3 metry oddalone od siebie o 1,5m?
4. Kiedyś widziałem na budowie łączenie otoku z GSW i wszystkimi wąsami od odgromówki. Czy to jest prawidłowe? Jeżeli nie to prosił bym o konkrety.
5. Jak wykonujecie Uziom pionowy np. w piwnicy budynku bo nie ma innej możliwości? Wbijamy po kilka szpil np. w każdym rogu pomieszczenia i łączymy je bednarką?
5a. Czy bednarka może być położona "na wierzchu" posadzki i przymocowana co jakiś czas kołkiem rozporowym? Czy jednak musi być zatopiona w betonie?
6. Jak się ma wykonane zasilanie mieszkania z zabezpieczeniem przedlicznikowym 20A z lini napowietrznej przewodem 3x4mm2? Zyła N i PE skręcone razem na słupie który jest na dachu budynku. Czy to jest ok?
7. Jak wykonujecie pomiar obwodów oświetlenia? Jeszcze nie widziałem, żeby to ktoś robił.
8. Pomiary instalacji by były kompletne to:
- pomiar WLZ
- pomiar izolacji obwodów gniazd
- pomiar izolacji obwodów oświetleniowych
- pomiar RCD
Coś jeszcze?
9. Czy układanie przewodów bezpośrednio na tynk w sytuacji gdy te przewody już nigdy nie zostaną zakryte ponownie tynkiem jest błędem czy jest to dopuszczalne?
Chodzi mi o przewody układane np. w jakimś pomieszczeniu technicznym na wysokości w zasięgu ręki.
10. Jak to w końcu jest z układaniem przewodów bezpośrednio na drzewie? Wiem, że żaden inspektor u nas tego nie odbierze ale pojawia się tylko pytanie czy można? Czy jest przepis który jasno tego zabrania? To tak dla mojej ciekawości bo kiedyś spotkałem elektryka na budowie co pracuje w ZE i mówi: do 16amper można bezpośrednio na drzewo.
Dzięki za chęci odpowiedzi, jak nasunie mi się coś jeszcze to postarami się dopisać.
Moje pytania pojawiają się z tego powodu, że co pytam znanych mi elektryków to odpowiedzi są różne. A co do wykonywanych pomiarów to po prostu widzę, że lecą sobie w kulki i nie wiem czy nie chcą mi powiedzieć czy sami nie wiedzą.