Chce kupić agregat prądotwórczy

05 Sty 2019 17:03 723 26
  • Poziom 5  
    Witam. Nie wiem czy to dobry dział. Nic nie pasuje do mojego. Potrzebuje agregatu prądotwórczego do komputera, który zużywa do 1600 watów gdyby nie miał prądu przez kilka dni. Najlepiej cichy. Jaki jest koszt paliwa na godzinę?
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Moderator - Elektryka
    Milosz245PL napisał:
    Potrzebuje agregatu prądotwórczego do komputera, który zużywa do 1600 watów gdyby nie miał prądu przez kilka dni.

    Pomyśl raczej o kilku agregatach - bo jak przyjdzie klikudniowy blackout w okolicy, to Internetu też nie będzie... ;) Będziesz musiał też zasililać centrale operatorów i stacje bazowe.
    Paliwa do agregatu też nie zatankujesz jeśli stacja paliw będzie bez zasilania... ;)
  • Poziom 5  
    Dobrze, ale dacie mi jakiś konkretny model? Mam gtx 980 ti, zasialcz 650 w, intel i 5 4690k i monitor eizo 2450. Klawiatura świecąca.
  • Poziom 41  
    Skąd te 1600W 😍
    Jaki budzet. Musi miec dobry sinus na wyjściu
  • Poziom 5  
    Na razie chce wiedziec ile to kosztuje, czy mi sie opłaca.
  • Poziom 1  
  • Poziom 5  
    Podasz model?
  • Poziom 1  
  • Poziom 5  
    Komputer moge podłączyć? Jest cichy jak mysz?
  • Poziom 1  
  • Poziom 5  
    Dlaczego aż 30 m? Denerwuje mnie, że w tym zacofanym kraju jak są przerwy w dostawie prądu to mogą trwać aż dwa tygodnie.
  • Admin Elektroenergetyka
    Milosz245PL napisał:
    Witam. Nie wiem czy to dobry dział. Nic nie pasuje do mojego. Potrzebuje agregatu prądotwórczego do komputera, który zużywa do 1600 watów gdyby nie miał prądu przez kilka dni. Najlepiej cichy. Jaki jest koszt paliwa na godzinę?


    Ponieważ kolega już dostał odpowiedź. To ja z innej beczki.
    W takich chwilach agregatów używa się do podtrzymania najważniejszych urządzeń domowych, niezbędnych do przetrwania.
    Piece, lodówki, oświetlenie, a nie żeby grać w grę, komputerem, który ma moc 1600W :D
    Do czego to doszło 8-O

    Milosz245PL napisał:
    Dlaczego aż 30 m? Denerwuje mnie, że w tym zacofanym kraju jak są przerwy w dostawie prądu to mogą trwać aż dwa tygodnie.

    Dlatego, że agregat sam w sobie jest głośny.
  • Poziom 41  
    Milosz245PL napisał:
    Dlaczego aż 30 m? Denerwuje mnie, że w tym zacofanym kraju jak są przerwy w dostawie prądu to mogą trwać aż dwa tygodnie.


    2 tygodnie
    To bardzo zacofany region 🐷
  • Poziom 5  
    Przeciez ja nawet świata nie będe widział, wiadomosci
  • Poziom 1  
  • Admin Elektroenergetyka
    Milosz245PL napisał:
    Przeciez ja nawet świata nie będe widział, wiadomosci

    Dla mnie nieoglądanie wiadomości to zaszczyt :D
    Zainwestuj w odnawialne źródła energii. Zamontuj baterie słoneczne na dachu, w domu baterie akumulatorów i przetwornice. Co najważniejsze nie generuje to smogu i jest ciche jaka mysz.
  • Moderator
    Honda EU20i - moc 2 kW, jest cichy, niezawodny, można zasilać komputer, TV, piec gazowy, oświetlenie. Używam takiego agregatu od ok. 10 lat i nigdy nie miałem z nim najmniejszych problemów. Nie chciałem mieć wątpliwości, czy w razie zaniku zasilania sieciowego agregat da się uruchomić, czy nie będzie wywoływać zakłóceń, czy przyłączony sprzęt będzie działać prawidłowo. Widziałem już niejeden agregat tańszy od Hondy - zwykle były z nimi problemy, głośna praca, trudny/niepewny rozruch, uleganie awarii po kilku godzinach działania.
    Honda kosztuje więcej od innych, ale za to otrzymujesz jakość, ciszę i niezawodność. Być może są rozwiązania pośrednie, w miarę dobra jakość za sensowną cenę, ale nie chciałem marznąć w zimie przy niedziałającym piecu gazowym, ponieważ agregat odmówił współpracy.
  • Poziom 41  
    I jeszcze jeden problem
    Autor nie zdaje sobie sprawy z problemow z podlaczeniem do instalacji
    W ogole nie jest swiadomy co chce 😍
  • Poziom 2  
    Podepnę się pod temat bo to krótkie pytanie.

    Kupiłem agregat ( screen poniżej )
    "Moc znamionowa: 6700W; 6,7kW,
    - Moc maksymalna: 7200W; 7,2kW,
    - Regulator napięcia: AVR electronic,"

    Nie startuje mi pompy głębinowej 1,8kW z softstartem (prąd startu około 3x znamionowy, mierzyłem)

    Jak sprawdzić czy rzeczywiście ma taką moc?

    Czytałem w innych tematach, że można podłączyć rezystancyjne odbiorniki jak czajnik, farelka ale to jest na 230V a chciałbym 3 fazy jednocześnie sprawdzić.
    Powinienem zrobić przejście gniazda 3 fazowego 3x gniazdo 1 fazowe ze wspólną żyłą N i PE czy jakoś inaczej?


    link do aukcji skasowałem //kozi966

    Chce kupić agregat prądotwórczy
  • Poziom 24  
    Agregat trójfazowy 10A na fazę, a pompa pewnie jednofazowa, 1,8 kW może oznaczać ~14A prądu nominalnego x3 przy rozruchu. Prad pompy jest szacunkowy i mogę się mylić o parę amper ale tak czy tak podobny zestaw nie będzie nigdy działał.
  • Poziom 2  
    gag70 napisał:
    Agregat trójfazowy 10A na fazę, a pompa pewnie jednofazowa, 1,8 kW może oznaczać ~14A prądu nominalnego x3 przy rozruchu. Prad pompy jest szacunkowy i mogę się mylić o parę amper ale tak czy tak podobny zestaw nie będzie nigdy działał.

    Jeśli to było do mnie to pompa jest trójfazowa i z softstartem. Prąd startu 3,1x prąd znamionowy, więc teoretycznie powinno działać.

    Mogę prosić o poradę jak sprawdzić czy agregat w ogóle osiąga deklarowane parametry?
  • Poziom 30  
    Powinno, ale ten agregat to najtańszy chinol i na bank niema takiej mocy. W takiej zabudowie i deklarowanej mocy powinien ważyć około 100 kg. Moc Twojego obstawiam na max. 4 kW. Zamiast pchać się w softstart i gówniany agregat trzeba było kupić dobry agregat ESE 6000 Endress o mocy ciągłej 5 kW "porwał by Ci tą pompę na pół".
  • Poziom 24  
    Z agregatami tak już jest, że wszyscy producenci podają moc dla cos fi = 1 czyli obciążenie rezystancyjne.
    Jak sprawdzić? Trzy opornice 2,3kW połączone w gwiazdę ale to jeśli się ma warsztat/laboratorium i sprzęt. W domowych warunkach można próbować podłączyć trzy marketowe grzejniki 2kW. Nie wiem czy podobna próba cokolwiek powie.

    7,2 kW to dokładnie 10,8A na fazę. Pompa 1,8 kW ma prąd nominalny na poziomie ~3,6A lub trochę wyżej. Teoretycznie powinno ruszyć. Praktycznie - problemem może być softstart, który prawdopodobnie ma tyrystory tylko w dwóch fazach (wszystkie najprostsze tak mają), a trzecia jest podłączona na sztywno. Ograniczenie prądowe w softstarcie działa co do wartości skutecznej ale że przebiegi są odkształcone i ta trzecia faza na sztywno, więc wartości maksymalne prądu będą inne (wyższe) niż przy obciążeniu rezystancyjnym. Jeśli elektronika zabezpieczająca bazuje na współczynniku Imax/Irms jak dla czystej sinusoidy to ma prawo wywalić traktując piki prądu w trzeciej fazie jak przeciążenie.
    Problem można rozwiązać stosując falownik 2,2kW (lub 1,5kW po sprawdzeniu, że pozwoli ustawić prąd pompy) zasilany trójfazowo napięciem 400VAC albo wstawiając dławik przed softstartem. Druga opcja jest trudna (trzeba policzyć, kupić lub zlecić wykonanie) i niewiele tańsza od falownika.
  • Poziom 2  
    gag70 napisał:
    Z agregatami tak już jest, że wszyscy producenci podają moc dla cos fi = 1 czyli obciążenie rezystancyjne.
    Jak sprawdzić? Trzy opornice 2,3kW połączone w gwiazdę ale to jeśli się ma warsztat/laboratorium i sprzęt. W domowych warunkach można próbować podłączyć trzy marketowe grzejniki 2kW. Nie wiem czy podobna próba cokolwiek powie.

    Mam przynajmniej 3 takie grzejniki i każdy w rzeczywistości pobiera ~2kW. Mam też jeden z regulacją wielostopniową, sprawdzę czy to działa.

    Czy dobrze rozumiem, że mam połączyć tak:
    -Do jednego przewodu w grzejniku podłączam L1 w pierwszym, L2 w drugim i L3 w trzecim
    -Do drugiego przewodu w każdym grzejniku podłączam przewód N po rozdzieleniu go na 3
    -Mierzę natężenie na przewodzie L1 i napięcie pomiędzy L1 a N

    Dobrze wszystko? Jak się okaże, że nie da rady to reklamuję go u sprzedawcy bo to 11% mniej niż moc znamionowa i 17% mniej niż maksymalna.