    Witam

    Na forum jestem nowy i jeśli zła kategoria itp. to przepraszam.

    Moim problemem jest piec gazowy Buderus GB072-24Kv2 (24kW). Oznaczenie na piecu (tabliczka znamionowa) trochę mnie zaniepokoiło. Piec miał pracować na gaz płynny natomiast oprócz oznaczenia II2ELwLs3P (czyli jak rozumiem przystosowania do gazu ziemnego i płynnego) piec ma oznaczenie: set up for gas 2E(GZ50) - 20mb. Nie wiem czy dobrze kombinuję ale to chyba raczej gaz ziemny?
    I tu moje pytanie. W jaki sposób przezbroić teraz piec na gaz płynny? Co trzeba wymienić, czy może wystarczy zmienić jakieś ustawienia?
  • #2
    Magister_123
    Level 36  
    Wystarczy przeregulować armaturę gazową. Wykonać musi to serwisant ponieważ potrzebny jest analizator spalin.
  • #3
    piracik
    Moderator of Heating systems
    Ten kocioł przezbraja się poprzez wymianę wtyku kodującego i regulacji parametrów spalania na podstawie analizy spalin.
    Wtyk na LPG kosztuje 148zł netto
  • #4
    tradcom
    Level 13  
    Gdzie znajduje się klucz przezbrajania kotła i jak on wygląda?
    Kupiłem piec przezbrojony na LPG a chcę powrocić do gazu ziemnego.
  • #5
    piracik
    Moderator of Heating systems
    Nie wiem jakie ma to dla Ciebie znaczenie.
    Sama wymiana nic Ci nie da. Trzeba przeregulować palnik na podstawie analizy spalin.
    Bez tego spalisz palnik.
  • #6
    tradcom
    Level 13  
    Już znalazłem, na szczęście monter zostawił wtyk kodujący od gazu ziemnego.
  • #7
    zales.vip
    Level 29  
    Widzisz #Piracik - poradził sobie. Po co mu serwisant?
    Jest szansa ze bez regulacji armatury kocioł prawdopodobnie nie odpali, lub będzie gubił płomień.
    Chyba ze sam „pokręci”.
    Wówczas może być zdziwko za jakis czas.
  • #8
    piracik
    Moderator of Heating systems
    Mi już nie jest szkoda takich ludzi.
    Ja go poinformowałem czym ryzykuje.
    Chytry płaci dwa razy.
    Raz w wyzszych rachunkach za gaz, a drugi przy naprawie lub przedwczesnej wymianie bo zniszczy urządzenie.
    To że w ratach zaplaci np. 800 zł rocznie wiecej za gaz to nie bedzie mu szkoda, ale wydac 350 zł za serwis to boli bardzo.

    Mam klienta co chwalił się, że ma taki dobry kocioł, że przez 7 lat nic nie trzeba było robić.
    Po 8 latach padł calkiem.
    Konieczna wymiana wymiennika głównego.
    Po wymianie i regulacji rachunki za gaz spadly praiw o 50%
    Pytanie ile zapłacił w gazie za te oszczednosci na serwisie, a takich historii miałem kilka.
  • #9
    tradcom
    Level 13  
    Super że znaliście intencje jakie mną kierowały kiedy zadawałem pytanie :)
    A ja cwaniaczek chciałem tylko sprawdzić jaki mam klucz i czy będę musiał dokupić kluczyk do gazu ziemnego bo wiem że wcześniej piec pracował na gazie LPG.
    Nie ma to jak pochopne osądy na domniemaniach opartych na jakichś swoich doświadczeniach z klientami.
  • #10
    piracik
    Moderator of Heating systems
    tradcom wrote:
    A ja cwaniaczek chciałem tylko sprawdzić jaki mam klucz i czy będę musiał dokupić kluczyk do gazu ziemnego bo wiem że wcześniej piec pracował na gazie LPG.


    I co? Na kluczy był napis LPG? Czy był numer nic nie mówiący. Nawet w katalogu części nie występujący?
  • #11
    tradcom
    Level 13  
    Proszę o merytoryczną odpowiedź, ile jest rodzajów kluczy do tego konkretnego pieca.
  • #12
    piracik
    Moderator of Heating systems
    Na pewno więcej niż Ci się wydaje.
    Klucz zależny od wersji kotła.
    Moc, rodzaj gazu, rodzaj pompy, rodzaj kotła 1f, 2f

    To nie jest tak, że jest białe lub czarne.
  • #13
    tradcom
    Level 13  
    Rodzaj i moc kotła jak w tytule 2f
  • #14
    piracik
    Moderator of Heating systems
    No dobra. Ale klucze zmieniały się podczas produkcji.
    Najlepiej po numerze katalogowym dobierać.
    W tym kluczu jest więcej informacji niż tylko rodzaj gazu.
    Jedną z większych zmian była ta związana ze zmianą pompy na elektronika.