Satel Abax ASD-110 czy może wywoływać głośny alarm

06 Sty 2019 18:56 231 11
  • Poziom 7  
    Witam.
    Czy jest możliwość, aby czujka ASD-110 w przypadku wykrycia pożaru bądź dymu uruchomiła "Alarm głośny"?
    W ustawieniach czujki jest możliwość, że tylko sabotaż uruchamia "Alarm głośny".
    Pozdrawiam i liczę na pomoc.
  • Admin Zabezpieczenia Stacjonarne
    Nie w ustawieniach czujki tylko w ustawieniach wejścia pod które jest ta czujka podłączona. A teraz kolega przyjrzy się tym ustawieniom i wyjściu pod które podłączony jest element systemu, który ma głośno owy alarm sygnalizować.
  • Poziom 23  
    Witam

    ASD-110 uruchamia alarm sygnalizatorow ustawienia 2EOL, 32:24h pozarowa i dodanie na wyjsciu sygnalizatora. ASD-150 dziala w zasadzie "wszyscy za jednego"

    pozdr
  • Poziom 7  
    Ja mam ustawione 2EOL/NC i 33:24h poż. -cz.dymu. Może dlatego nie mam głośnego alarmu ? Przy testach czujki tylko Manipultory sygnalizują i wysyła sygnał pożarowy do Solid Security. Na wyjściu na dwóch sygnalizatorach mam ustawione, że wyzwalają wszystkie wejścia 1-64 (Integra 64).
  • Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    maniek_ole napisał:
    Na wyjściu na dwóch sygnalizatorach mam ustawione, że wyzwalają wszystkie wejścia 1-64 (Integra 64).


    A jaki masz typ wyjścia?
  • Poziom 7  
    Mam ustawione 1.Alarm włamaniowy
  • Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    No to już chyba wiesz co jest nie tak. Ustaw 2. poz/włam
  • Poziom 7  
    Trzeba zmienić na 2.Alarm poż/włam? :)

    A czy ma znaczenie dla czujki ASD-110 czy ustawione jest 32:24h pożarowa czy 33:24h poż.-cz.dymu?

    Dodano po 59 [sekundy]:

    Sorki nie doczytałem końcówki :) napisałeś to :)
  • Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    maniek_ole napisał:
    A czy ma znaczenie dla czujki ASD-110 czy ustawione jest 32:24h pożarowa czy 33:24h poż.-cz.dymu?


    Nie ma to większego znaczenia.
  • Poziom 7  
    Super dziękuje bardzo.

    A czy czułość jak jest nastawiona 320 ms to ok?
  • Pomocny post
    Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    maniek_ole napisał:
    A czy czułość jak jest nastawiona 320 ms to ok?


    Też nie ma to większego znaczenia, najlepiej tak zostaw.
  • Poziom 7  
    Jeszcze raz dzięki. Pozdrawiam