Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

termet gco-dp-23-17 CWU uruchamia tylko pompe ale nie zapala palników, CO działa

wojtaz83 07 Jan 2019 16:48 783 2
  • #1
    wojtaz83
    Level 11  
    Jak w temacie kiedy odkrecam kran startuje tylko pompa obiegowa i nie zapala palników, na CO wszystko działa normalnie, nawet przy zapalonym CO(aktywnym grzaniu) kiedy odkręce wode w kranie piec przełącza się na grzanie CWU ale właśnie startuje tylko pompa bez odpalenia palników. Czy może być winny zespół wodny ten czarny z membraną?
  • Helpful post
    #2
    serwo66
    Level 25  
    Nie do wymiany czujnik temp. wody ogrzewanej.
  • #3
    wojtaz83
    Level 11  
    serwo66 wrote:
    Nie do wymiany czujnik temp. wody ogrzewanej.


    Fakt zespół wodny odpala pompe obiegową, czujniki są ok dzisiaj odpiołem wsówki i obmierzylem, plus zdemontowałem czujnik przepływu wody i wyczyściłem bo w środku był aż czarny z nalotu, i... piec zapala normalnie na CWU jak i na CO i tylko niewiem czy to była wina czujnika temp. CWU (tzn. kiepski styk na wsówkach) czy może czujnik przepływu?? może być tak że na wadliwym czujniku przepływu działa CO a nie działa CWU?