HMI + PLC + Falownik Prędkość 3 silników 3-fazowych.

09 Jan 2019 17:35 384 7
  • Level 2  
    Witam.
    Potrzebuję zmieniać prędkość trzech silników trójfazowych na raz, tak by mogły pracować w wybranych proporcjach. Np. 1 silnik na 30% mocy 2 silnik na 20% mocy, a 3 silnik na 50% mocy – Te proporcje musiałyby być zmieniane w zależności od aktualnego zapotrzebowania za pomocą panelu HMI.
    Z tego co do tej pory udało mi się ustalić, to potrzebuję do tego:
    - sterownik plc z wyjściami analogowymi
    - panel HMI z możliwością komunikacji z tym sterownikiem ( zastępowałby on potencjometr, który sterowałby pracą falownika )
    - 3 falowniki, które na wejście otrzymywałyby sygnał z 0-10V i w ten sposób zmieniana byłaby prędkość silników.
    W związku z tym chciałem się upewnić czy w taki sposób istniałaby możliwość sterowania tymi silnikami. Póki co chciałbym teoretycznie założyć czy powyższe założenia są do wykonania, a jeśli nie to o czym zapomniałem doczytać.
    Potrzebuję tego czysto teoretycznie, więc jedyne co mi pozostaje to symulacja w WinProLadder + EasyBuilder lub innych tego typu programach.
  • SterControlSterControl
  • Helpful post
    Level 22  
    Założenia ok, poprawne.
  • SterControlSterControl
  • Level 2  
    Ok. Dziękuję za informację. Ostatnio cały czas czytałem na ten temat, aż zgłupiałem od tych wszystkich informacji.
  • Helpful post
    Automation specialist
    Widzę kolego, że zaznajomiles się z tematem.
    Z doświadczenia zalecam zmianę sterowania analogowego napieciowego na prądowy (0-10VDC na 4-20mA)
    Przy zakupie podzespołów cena taka sama, a odporność na zakłócenia dużo lepsza.
    Rozumiem, że planujesz wientka i fatka?

    Pozdrawiam daro
  • Helpful post
    Level 25  
    Ja zamiast sygnałów analogowych zastosowałbym komunikację modbus , co uprościło by sprawę.
  • Helpful post

    Level 34  
    Mitsubishi ma falowniki z RS485, do tego GOT (panel HMI od Mitsubishi) i masz aplikacje. Gotowe przykłady aplikacyjne dla GOTa pod falowniki dostępne są do pobrania ze strony Mitsubishi. Szybko wystartujesz.
  • Level 2  
    Ok. Dziękuję. Już wiem jak to zrobić i teraz próbuję w EasyBuilder zrobić to, by receptury zmieniały wartości rejestrów w sterowniku.
  • Level 25  
    Musisz posiadać odpowiedni panel który obsługuję receptury, jeśli takowego nie posiadasz trzeba użyć usb lub rejestrów jako pamięci danych komórek i je wywoływać. Wszystko jest bardzo dobrze opisane w instrukcji EB. W programie należy użyć przycisku 'transfer danych' w nich zaznaczyć odczyt lub zapis. Wskazać liczbę rejestrów do zapisu lub odczytu i przypisać odpowiednio do rejestrów w EB. Dobrze jest sobie ułożyć program , tak aby rejestry które mają być zapamiętywane były po kolei.