[Rozwiązano] Ederlich ED24 - długi czas uruchomienia palnika

maszloch 11 Sty 2019 11:08 72 1
  • #1 11 Sty 2019 11:08
    maszloch
    Poziom 9  

    Piec włącza się ze znacznym opóźnieniem.

    Gdy jest w stanie czuwania - świecą się zielone kontrolki "zasilanie" i "gorąca woda".
    Na wskutek strat cieplnych co około pół godziny załącza się wentylator, który pracuje przez 3,5 do 4,5 minuty po czym następuje normalny zapłon, woda zostaje podgrzana, palnik się wyłącza. Do tej pory palnik uruchamiał się po 10 - 15 sekundach od czasu uruchomienia wentylatora.

    Kiedy intensywnie korzystam z CWU np. prysznic - palnik włącza się często i bez opóźnienia. Czy ktoś mógłby pomóc z diagnozą? Piec ma 4 letnią automatykę, wczoraj czyszczony, serwisowany co roku. Nie wyświetla żadnych błędów...

    EDIT, 14.01.2019: dziś czas odpalenia wzrósł do 6 minut.....

    0 1
  • #2 16 Sty 2019 09:23
    maszloch
    Poziom 9  

    Winna była automatyka.

    Problem rozwiązałem wymieniając wszystkie kondensatory elektrolityczne. Konstruktorzy urządzenia upchali 22 elektrolity w szczelnej obudowie razem z rezystorem 22Om 5W (prawy górny róg zdjęcia), który podgrzewa wnętrze. Mimo, że znajduje się w wycięciu i nie ma kontaktu z PCB to i tak płytka jest przypalona, ciemnobrązowa i cuchnie spalenizną. Elektrolity wysychają, sterownik wariuje.

    Koszt nowego sterownika to ponad 800zł, kondensatory kosztowały niecałe 12zł.