[Rozwiązano] HMI Weintek wyświetlanie alarmów

12 Sty 2019 10:23 255 2
  • Poziom 14  
    HMI Weintek wyświetlanie alarmów
    Próbuję przećwiczyć wyświetlanie alarmów i nie ma z tym problemu, ale nie mam pojęcia jak rozszerzyć szerokość kolumn do wyświetlania tekstu. tak jak widać na powyższym screenie, po rozciągnięciu obiektu "alarm display", szerokość kolumn sie nie zmienia i tekst alarmu jest niewidoczny. Zmniejszanie czcionki również zmniejsza kolumny i efekt jest taki sam.
  • Pomocny post
    Specjalista Automatyk
    Prawy klik na obiekcie "Lista alarmów" -> Atrybuty -> zakładka Sortowanie -> w tabeli "Kolejność i znaki" kolumna "wyświetl znaków:"