Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

czerpnia i wyrzutnia rekuperatora w kanale wentylacyjnym

skoru123 12 Jan 2019 19:27 2736 2
  • #1
    skoru123
    Level 7  
    czy można czerpnie i wyrzutnię wsadzić w komin wentylacyjny podwójny 36x25 gdzie kazdy kanał w środu ma 12x17cm. rurę czerpni jak i wyrzutni bede miał 162mm. czy nie bedzie problemów z takim montażem? i że wyrzut bedzie obok czerpni?( dwie strony komina) jak na obrazku czerpnia i wyrzutnia rekuperatora w kanale wentylacyjnym
  • #2
    Tsport
    Level 14  
    W lecie dach będzie mocno nagrzany, co spowoduje zaciąganie gorącego powietrza.

    Lepiej zrobić czerpnie na ścianie.

    Taką informację uzyskałem z kilku źródeł gdy sam chciałem zrobić czerpnię na dachu. Co prawda w odległości kilku metrów od wyrzutni, nie tak jak w Twoim przypadku.

    Tu masz wykładnię prawną jak należy albo nie należy instalować czerpni i wyrzutni.
    - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
    - Polska norma PN-EN 13779:2008 Wentylacja budynków niemieszkalnych – Wymagania dotyczące właściwości instalacji wentylacji i klimatyzacji


    http://www.instsani.pl/852/zasady-lokalizowania-czerpni-i-wyrzutni-powietrza


    Spójrz na punkt 10, 4:

    10. Czerpnie i wyrzutnie powietrza na dachu budynku należy sytuować poza strefami zagrożenia wybuchem, zachowując między nimi odległość nie mniejszą niż 10 m przy wyrzucie poziomym i 6 m w rzucie pionowym, przy czym wyrzutnia powinna być usytuowana co najmniej 1 m ponad czerpnią.


    4. Czerpnie powietrza sytuowane na dachu budynku powinny być tak lokalizowane, aby dolna krawędź otworu wlotowego znajdowała się co najmniej 0,4 m powyżej powierzchni, na której są zamontowane, oraz aby została zachowana odległość co najmniej 6 m od wywiewek kanalizacyjnych.
  • #3
    duddy
    Level 24  
    Tak jak kolega wspomniał wybierz ścianę budynku