logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Jak uzyskać 13V/1,8A z transformatora Ts 40/54 łącząc uzwojenia?

mar449 14 Sty 2019 19:09 4167 46
Najlepsze odpowiedzi

Jak połączyć uzwojenia transformatora TS 40/54, aby uzyskać około 13 V / 1,8 A?

Tak — połącz dwa uzwojenia 3 V równolegle, a ten blok połącz szeregowo z uzwojeniem 10 V; wtedy dostaniesz około 13 V, a prąd całego układu będzie ograniczony przez uzwojenie 10 V, czyli do ok. 1,8 A, o ile zachowasz zgodność faz połączeń [#17701240][#17703107] Jeśli uzwojenia 3 V mają wspólny punkt/odczep, trzeba je rozdzielić tak, by dało się połączyć początki z początkami i końce z końcami [#17701523][#17703107] W wątku potwierdzono to praktycznie: po zrobieniu dwóch szeregów 10 V + 3 V i połączeniu ich równolegle transformator pracował poprawnie, a prąd jałowy wynosił ok. 33,9 mA [#17707509]
Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
REKLAMA
  • #1 17700935
    mar449
    Poziom 9  
    Posty: 264
    Ocena: 23
    Witam .Proszę o pomoc.
    Mam taki transformator.
    Jak uzyskać 13V/1,8A z transformatora Ts 40/54 łącząc uzwojenia?Trafo Ts 4.. 54.jpg (50.07 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Chciałbym uzyskać z niego 13V / 1,8A.
    Nie wiem czy jest możliwość takiego połączenia tych uzwojeń 2X 3V żeby otrzymać z nich więcej niż 1,1A. i żeby w sumie było 13V / 1,8A.
  • REKLAMA
  • #2 17701124
    kokapetyl
    Poziom 43  
    Posty: 13445
    Pomógł: 1787
    Ocena: 2099
    mar449 napisał:
    Nie wiem czy jest możliwość takiego połączenia tych uzwojeń 2X 3V żeby otrzymać z nich więcej niż 1,1A.

    Połączyć te uzwojenia równolegle ze sobą.
    W oryginalnym układzie są one połączone szeregowo, czy istnieje taka fizyczna możliwość. Nie wiem.
  • #3 17701240
    karolq
    Poziom 22  
    Posty: 404
    Pomógł: 44
    Ocena: 131
    Cytat:
    Chciałbym uzyskać z niego 13V / 1,8A.
    Nie wiem czy jest możliwość takiego połączenia tych uzwojeń 2X 3V żeby otrzymać z nich więcej niż 1,1A. i żeby w sumie było 13V / 1,8A.


    Uzwojenia 3V równolegle ze sobą a potem szeregowo z uzwojeniem 10V. Maksymalny prąd w tym przypadku będzie 1,8A tak jak dla uzwojenia 10V. Pamiętaj przy połączeniach o początkach i końcach uzwojeń. Przy połączeniu równoległym początki obydwu uzwojeń razem, analogicznie ich końce. Przy szeregowym łączysz koniec jednego z początkiem drugiego.
  • #4 17701336
    mar449
    Poziom 9  
    Posty: 264
    Ocena: 23
    Jeżeli dwa uzwojenia razem mają tylko trzy wyprowadzenia, to (jeżeli dobrze rozumuję) oznacza że są ze sobą połączone wewnątrz transformatora. To chyba są połączone w szereg i nie da się z tym nic zrobić. Jedyna nadzieja wtedy by była, że druty obu uzwojeń wychodzą do pinu i da się je rozciąć. Jutro zobaczę bo nie mam tego transformatora w domu.
  • #5 17701523
    karolq
    Poziom 22  
    Posty: 404
    Pomógł: 44
    Ocena: 131
    Obydwa uzwojenia wychodzą do jednego pinu. Trzeba będzie o ile się da rozdzielić je tak aby się dało połączyć początki razem.
  • REKLAMA
  • #6 17701920
    mar449
    Poziom 9  
    Posty: 264
    Ocena: 23
    Mam jeszcze jedno pytanie. Czy mogę te uzwojenia zmierzyć czy są jednakowe?
    Może pomiar miliomomierzem by pokazał czy są jednakowe? Albo zmierzyć indukcyjność i spojrzeć przy pomiarze na dobroć. Czy takie pomiary pozwolą porównać te uzwojenia?
  • #7 17702333
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Posty: 49047
    Pomógł: 3212
    Ocena: 4244
    Albo zmierzyć napięcie wtórne. Można początki obu uzwojeń połączyć ze sobą, sprawdzić miernikiem, czy nie wskaże, że między końcami jest napięcie, jeśli pokaże 0, to podłączyć słuchawki. A lepiej: nawinąć 1 dodatkowy zwój i podłączać go szeregowo z tymi uzwojeniami - jeśli uzwojenia są identyczne, to bez tego zwoju dźwięk w słuchawkach będzie dużo cichszy, niż przy włączeniu zwoju w dowolną stronę (trzeba sprawdzić dla obu).

    Niestety z opisu wynika, że oba uzwojenia mają wyprowadzony środek - jest kwestia, czy ten środek da się rozdzielić na dwie końcówki.
  • REKLAMA
  • #8 17702554
    mar449
    Poziom 9  
    Posty: 264
    Ocena: 23
    Witam. Trafo na wtórnym ma wyprowadzone osiem drutów. Sześć przylutowanych do pinów o numerach od 1 do 6 i dwa druty luźno wyprowadzone o długości 3cm.( oznaczyłem je jako X i Y)
    które odlutowałem od pinów bo były przylutowane do pina nr 1 i nr 2. Była jeszcze zwora między pinem 5 i 6, ale ją przeciąłem do pomiarów.
    Zmierzyłem oporności.
    Pierwotne:
    pin 1-2; 37,78 om.
    pin 3-4; 37,63 om.
    Między pinem 2 i 3 jest zwora.
    pin 1-4; 75,50 om.
    Wtórne:
    pin 1-2; 0,595 om.
    pin 3-X; 0,184 om.
    pin 4-5; 0,190 om.
    pin 6-Y; 0,619 om.

    Między uzwojeniami nie ma wewnątrz żadnych połączeń, ale chyba te uzwojenia są nierówne.
    Nie wiem czy powinno się je łączyć równolegle.

    Co do tej metody z dodatkowym jednym zwojem to się chyba nie uda bo to trafo ma dwa symetryczne karkasy i rdzeń w kształcie prostokąta ( a raczej owalny jak 0), mocno nabite uzwojenia które się zeszły ze sobą i do tego są sklejone lakierem. Tam nie ma żadnego prześwitu, a boje się w tym wiercić, żeby nie uszkodzić uzwojeń. Jak owinę drutem oba uzwojenia to chyba nie zadziała, czy się mylę?
  • #9 17703107
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Posty: 49047
    Pomógł: 3212
    Ocena: 4244
    Domyślam się, że X był połączony z 5, a Y z 2? Czyli były połączenia 1-2-6 i 3-5-4?

    Do połączenia równoległego pewnie wypada połączyć X z 4, Y z 1, oraz (po sprawdzeniu), 3 z 5 i 2 z 6.

    Jeszcze do sprawdzenia: jeśli połączysz razem X, Y, 4 i 1, to jakie masz napięcia między 2 i 3, oraz między 5 i 6?

    Sieć pewnie podłącza się między 1 i 4 (pierwotnego).

    Żeby dodatkowy zwój zadziałał, musi być przełożony przez okno rdzenia. Nawet na kynar nie ma miejsca?

    Na ile niskie napięcie zmienne jesteś w stanie zmierzyć? Tani miernik cyfrowy ma najniższy zakres 200V~, teoretycznie powinien mierzyć 0.1V, ale bym mu nie wierzył. Lepsze (i droższe) zwykle mają zakres nawet 200mV~ i powinny bez problemów wykrywać napięcie z jednego zwoju.
  • #10 17703306
    mar449
    Poziom 9  
    Posty: 264
    Ocena: 23
    Witaj. X na pewno był podłączony do pinu nr. 1 a Y na pewno do pinu nr. 2.
    Przewód Y nawet by nie sięgnął do pinu nr.1 bo jest za krótki. Nie wiem skąd to trafo mam i czy podłączenia były prawidłowe. Miernik mam jeden co ma najmniejszy zakres ustawiany ręcznie na zakres 2V zmiennego, wyświetlacz ma trzy cyfry + jedynka. Drugi automat opisany że najmniejszy zakres ma 400mV i rozdzielczość 0,1 mV. Nie wiem czy to wystarczy.
  • #11 17703390
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Posty: 49047
    Pomógł: 3212
    Ocena: 4244
    Pewnie którykolwiek z nich wystarczy z dużym zapasem.

    Prawdopodobnie transformator o mocy 40W będzie miał między 0.1V, a 0.2V na każdy zwój i takie napięcie trzeba będzie odróżnić od 0.
  • #12 17703475
    mar449
    Poziom 9  
    Posty: 264
    Ocena: 23
    0,1 v czy 0,1mv jeżeli 0,1v to jutro to pomierzę. Dzięki.

    Dodano po 1 [godziny] 14 [minuty]:

    Odważyłem się pomierzyć uzwojenia połączone równolegle i wyszło źle.
    Różnica napięć:
    połączenie równoległe uzwojeń 2X10V---- napięcie wypadkowe 10,1 mV
    połączenie równoległe uzwojeń 2X 3V-----napięcie wypadkowe 3,2 mV
    Czyli nie wyszło zero. ???
    Natomiast jak podłączyłem szeregowo:
    1. uzw. 10V z 1. uzw. 3V to napięcie było 17,1V
    2. uzw. 10V z 2. uzw. 3V to napięcie było 17,1V
    czyli identyczne.
    Czy to normalne,że takie wysokie było bez obciążenia?
  • #13 17704097
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Posty: 49047
    Pomógł: 3212
    Ocena: 4244
    10mV to za mało, jak na różnicę choćby o 1 zwój - to może być spowodowane indukcyjnością rozproszenia. Jeśli te uzwojenia "10V" w sumie mają około 1.2Ω, a jest między nimi różnica o 10mV, to popłynie prąd wyrównujący około 8.4mA, a uzwojenia są na 1.8A, czyli ponad 200x więcej. Podobny prąd popłynie przez uzwojenia "3V", tylko one są na 1.1A i to będzie około 1/128 tego prądu. Pewnie można jeszcze połączyć 10V+3V szeregowo i oba takie szeregi równolegle, dobierając zestawienie 10V i 3V tak, by różnica była mniejsza - wtedy prąd wyrównujący będzie 4.345mA - ponad 250X mniejszy od 1.1A.

    Efekty indukcyjności rozproszenia mogą zależeć od przedmiotów metalowych w pobliżu, i być może się zmniejszą, jeśli zrobisz zamkniętą pętlę z drutu/płaskownika (raczej miedź/aluminium, ale aluminium trudno połączyć) i założysz ją na transformator.
  • #14 17704641
    mar449
    Poziom 9  
    Posty: 264
    Ocena: 23
    A jeżeli to trafo bez obciążenia bierze na wejściu 33 mA to jest w porządku?
    I jak bym połączył uzwojenia w dwa szeregi 10 +3v zmierzył pobór na luzie, potem połączył je równolegle i znowu zmierzył pobór prądu na wejściu, czy to pokaże mi straty rozproszenia, czy może one się ujawnią dopiero pod obciążeniem? I czy taki pomiar ma w ogóle sens.
  • #15 17704989
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Posty: 49047
    Pomógł: 3212
    Ocena: 4244
    A jeżeli to trafo bez obciążenia bierze na wejściu 33 mA to jest w porządku?

    Nie wiem, jak akurat z tym typem, ale 33mA prądu jałowego dla transformatora 40VA to nie jest dużo. Ten prąd zależy od ilości zwojów, od materiału i prawidłowego wykonania rdzenia... On zwykle jest mocno przesunięty w fazie względem prądu wywołanego przez obciążenie i przy nominalnym obciążeniu związana z prądem jałowym różnica prądu uzwojenia pierwotnego może być na poziomie 3mA, a mocy traconej w uzwojeniu 3%. Znacznie większe są straty na skutek spadku napięcia na oporności uzwojeń, to jest około 10% przy nominalnym obciążeniu o charakterze oporowym, a zwykle ponad 15% dla prostownika z filtrem pojemnościowym - ten prąd jałowy zwiększa te straty o te 3%, czyli np. zamiast 15% traci się 15.45%.

    Pomiar tego prądu przed i po zrobieniu połączenia równoległego warto zrobić, to będzie jakaś wskazówka, na ile to połączenie dodaje jakieś obciążenie transformatora, ale prawdopodobnie niełatwo będzie stwierdzić, czy jest jakaś różnica (oczywiście przy poprawnym podłączeniu, bo przy błędnym będzie duża).

    Prąd jałowy może silnie zależeć od napięcia w sieci - niewielka zmiana napięcia może powodować dużą zmianę prądu jałowego - jeśli rdzeń transformatora pracuje blisko nasycenia. To pewnie utrudni jego pomiar (małe wahania napięcia sieci będą dawać spore wahania prądu jałowego i niełatwo będzie ustalić, czy zmiana pochodzi od zrobienia połączenia, czy od wahnięcia napięcia sieci). I to powoduje, że dla optymalnej konstrukcji transformatora straty powodowane przez prąd jałowy są małe (bo gdyby uzwojenie miało parę zwojów mniej nawiniętych nieco grubszym drutem, to prąd jałowy byłby znacznie większy, a oporność uzwojenia niewiele mniejsza), i że bezpieczna konstrukcja wymaga małego prądu jałowego (aby, jak napięcie sieci będzie o 10% większe od nominalnego, ten prąd nie był jeszcze zbyt duży).
  • #16 17706244
    mar449
    Poziom 9  
    Posty: 264
    Ocena: 23
    Witam. A może nie łączyć tych uzwojeń tylko zrobić tak jak na tym schemacie?
    Jak uzyskać 13V/1,8A z transformatora Ts 40/54 łącząc uzwojenia?dwa mostki...gretza.jpg (19.28 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Mam jeszcze jeden problem. Mam silnik DC zasilany napięciem 12V, około 0,5 A, który przy rozruchu mocno szarpie. Szukałem jakiegoś miękkiego startu który by rozruch wydłużył na około pól sekundy, ale wszystko co znalazłem wymaga wyższego zasilania o około 3V. a ja mam tylko zasilanie 12V. Podpowiedz proszę, czy możliwe jest zrobić coś na mosfecie (albo coś innego) żeby startowało z 12V i było wpięte w szereg z silnikiem? Silnik zasilany długimi przewodami więc czy PWM się sprawdzi?
  • REKLAMA
  • #17 17706457
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Posty: 49047
    Pomógł: 3212
    Ocena: 4244
    Można. Wtedy nie będzie prądów między uzwojeniami. Za to różnice napięć przewodzenia diod mogą być większe, niż SEM z uzwojeń... Ale nie przejmuj się tym za bardzo: przy nominalnym obciążeniu jest spadek napięcia na oporności uzwojenia prawie 0.9V i te różnice spowodują tylko bardzo małą różnicę prądów w uzwojeniach.
  • #19 17706566
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #22 17707509
    mar449
    Poziom 9  
    Posty: 264
    Ocena: 23
    Witam. Chciałbym zamknąć temat trafo, a o tym silniku założyć nowy, bo się bałagan robi.
    Połączyłem początki uzwojeń I i II połączonych szeregowo ( I uzw. 10V+3V i II uzw. 10V+3V)-pobór prądu od sieci 33,8mA, między końcami tych połączonych szeregowo uzwojeń prąd 5,2mA.
    Napięcia na uzwojeniach I uzw. 16,96V II uzw.- 16,97V.
    Połączyłem końce uzwojeń. Pobór prądu na wejściu przy uzwojeniach połączonych w szereg( I uzw. 10V+3V i II uzw. 10V+3V) potem początki i końce I i II razem równolegle wynosi: 33,9mA. Napięcie na wyjściu -16,97V. Mam wrażenie, że pobór prądu na wejściu po połączeniu równoległym końców uzwojeń jakby zaczął trochę bardziej falować, ale może to tylko złudzenie. Wyniki pomiarów są przybliżon,e bo wynik troszkę się zmieniał, ale to chyba napięcie sieci. To jest trafo które ma dwa uzwojenia położone na rdzeniu naprzeciwko siebie, może dlatego tak ładnie pracuje po połączeniu tych uzwojeń? Miałem to oprzeć na dwóch mostkach, ale zostawiam tak połączone i podepnę pod jeden mostek. . Dziękuję za pomoc.
    Kol. Wojtka proszę o odpowiedź w wątku o silniku, który zakładam.
  • #23 17709386
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Posty: 49047
    Pomógł: 3212
    Ocena: 4244
    między końcami tych połączonych szeregowo uzwojeń prąd 5,2mA

    A jaka oporność miernika? Bo jeśli porównywalna z uzwojeniami, albo większa, to bez niego prąd jest znacznie większy.

    17V to dużo jak na uzwojenia 10V+3V - o 30% więcej bez obciążenia? Zwykle jest 10% różnicy.
  • #24 17709517
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #25 17709849
    mar449
    Poziom 9  
    Posty: 264
    Ocena: 23
    Witam. Miernik to miliomomierz CEM Dt 5302, nie mogę znaleźć tego parametru w dokumentacji ani na obudowie.
    Transformator jest na pewno stary produkcji Unitra Zatra.
    Jak uzyskać 13V/1,8A z transformatora Ts 40/54 łącząc uzwojenia?trafo.jpg (155.2 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Pozdrawiam.
  • #29 17722879
    mar449
    Poziom 9  
    Posty: 264
    Ocena: 23
    Witam. Przełożyłem jeden zwój drutu bardzo cienkiego, ale nie miedzianego tylko takiego sztywnego i srebrzystego(nie wiem czy to, że nie jest miedziany nie zafałszuje pomiaru), ale miedziany jest za miękki i nie da się przełożyć.
    Zmierzyłem na nim napięcie i wyszło:
    na karkasie oznaczonym X 113mV.
    na karkasie oznaczonym Y 112,4mV
    Drut o średnicy tego z uzwojenia wtórnego na pewno nie przejdzie. Czy to nam coś da?
  • #30 17723006
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Posty: 49047
    Pomógł: 3212
    Ocena: 4244
    No, to ładnie. Ja kiedyś, jak sprawdzałem transformator, nie mogłem zmierzyć napięcia z jednego zwoju, miernik nie "łapał". Widać, że skoro różnica między uzwojeniami jest np. 10mV, to nie pochodzi ona z różnicy ilości zwojów, a z tego, że strumień magnetyczny nie jest taki sam (bo gdzieś jest rozproszony).

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik poszukiwał sposobu na uzyskanie napięcia 13V i prądu 1,8A z transformatora TS 40/54, który posiada uzwojenia 2x3V oraz 10V. W odpowiedziach zasugerowano połączenie uzwojeń równolegle i szeregowo, z uwzględnieniem właściwego podłączenia końców uzwojeń. Użytkownik odkrył, że uzwojenia są połączone wewnętrznie, co ogranicza możliwości modyfikacji. Po przeprowadzeniu pomiarów okazało się, że uzwojenia 10V i 3V mają różne napięcia, co może wpływać na ich równoległe połączenie. Użytkownik zrealizował połączenie szeregowe uzwojeń, co pozwoliło na uzyskanie napięcia 16,97V. Dyskutowano również o możliwościach przeciążania transformatora oraz o wpływie na jego wydajność i temperaturę. Użytkownik podjął decyzję o dalszym testowaniu transformatora oraz o przeniesieniu dyskusji na temat silnika DC do nowego wątku.
Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
REKLAMA