Podłączenie płyty indukcyjnej

19 Sty 2019 09:12 1914 27
  • Poziom 5  
    Dzień dobry, mam takie pytanko odnośnie podłączenia płyty indukcyjnej do zasilania 3-fazowego.
    Słyszałem że wymagane są kursy SEP do 1kV.
    Jakieś tam posiadam ale nie wiem czy one mi pozwolą na sporządzenie protokołu.

    "Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energie elektryczną:
    1.2. urządzenia, instalacje elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kV."

    Tak to mniej więcej podłączyłem:
    Podłączenie płyty indukcyjnej
    Znam się na elektryce i elektronice ale w sumie to moje pierwsze podłączenie płyty indukcyjnej u kogoś i chciałbym wiedzieć jakie uprawnienia mi do tego są potrzebne i jakie pomiary powinienem ewentualnie wykonać do protokołu.
  • TestoTesto
  • Poziom 43  
    Pytasz o podłączenie tej indukcji, czy położenie instalacji ?
    Jesli chodzi o to pierwsze, to nie znamy jej modelu, rozpiski podłączenia. Tak że niemożliwość podania odpowiedzi. Jeśli jest to nowy sprzęt to dla zachowania gwarancji potrzebny jest odpowiedni wpis osoby uprawnionej do podłączenia.
  • Poziom 5  
    Właśnie o to mi chodzi bo sama instalacja jest już zrobiona płyty indukcyjnej jeszcze nie ma ale za niedługo dojdzie wystarczy ją podłączyć. Tylko tutaj pojawia się pytanie czy ten kurs SEP pozwoli mi na ten wpis dla zachowania gwarancji
  • Poziom 43  
    KryptoElektryk napisał:
    czy ten kurs SEP pozwoli mi na ten wpis dla zachowania gwarancji

    Nie, nie pozwoli.
  • TestoTesto
  • Poziom 5  
    To co jest konkretnie wymagane do takiego wpisu ?
    Jak często wymagają takiego protokołu do podłączenia płyty indukcyjnej ?
  • Pomocny post
    Moderator Elektrycy
    KryptoElektryk napisał:
    To co jest konkretnie wymagane do takiego wpisu ?

    Świadectwo kwalifikacji. Sam kurs nie powoduje "zdobycia" świadectwa kwalifikacji.
  • Poziom 5  
    Posiadam:
    -certyfikat ukończenia kursu SEP do 1kV
    -książeczkę świadectwo kwalifikacyjne nr E/xxx/x/x/xx uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci na stanowisku EKSPLOATACJI
    - zaświadczenie o ukończeniu kursu
  • Moderator Elektrycy
    KryptoElektryk napisał:
    książeczkę świadectwo kwalifikacyjne nr E/xxx/x/x/xx uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci na stanowisku EKSPLOATACJI

    No i generalnie to powinno Cię interesować.
    Co masz wpisane w zakresie? Jest tam montaż?
  • Poziom 5  
    Tylko jest to
    "Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energie elektryczną:
    1.2. urządzenia, instalacje elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kV."
  • Poziom 5  
    U mnie jest nieco inaczej:
    Podłączenie płyty indukcyjnej
  • Poziom 5  
    Znaczy się egzamin był darmowy ze szkoły. Ale z tego co zauważyłem każdemu dawali to samo bez względu na wiedzę.
    Takie pytanko czy wykonując podłączenie płyty indukcyjnej jako firma elektryczna wymagane są kursy SEP czy to w tym przypadku jakoś inaczej wygląda ?
    Mam jeszcze kwalifikacje ze szkoły E06 ale nie wiem czy to w ogóle ma jakieś znaczenie ?
  • Moderator Elektrycy
    KryptoElektryk napisał:
    czy wykonując podłączenie płyty indukcyjnej jako firma elektryczna wymagane są kursy SEP czy to w tym przypadku jakoś inaczej wygląda ?

    Żadne kursy nie są wymagane. Szkoła też nie jest wymagana. wymagane jest świadectwo kwalifikacji z zakresem montażu.
    KryptoElektryk napisał:
    Mam jeszcze kwalifikacje ze szkoły E06 ale nie wiem czy to w ogóle ma jakieś znaczenie ?

    To nie ma znaczenia w tym wypadku.
  • Poziom 39  
    KryptoElektryk napisał:
    To co jest konkretnie wymagane do takiego wpisu ?
    Najlepiej to pytanie skierować do serwisu płyty którą kupisz.
    Ważne jest czego oni wymagają do naprawy gwarancyjnej.
    KryptoElektryk napisał:
    Jak często wymagają takiego protokołu do podłączenia płyty indukcyjnej ?
    Nie potrzeba protokółu.
    Potrzebny jest podpis fachowca który płytę podłączał na dokumencie płyty.
    Zawsze tego wymagają, bo płyty regularnie bywają uszkodzone z powodu wadliwego podłączenia.
    Ps. Jak podłączysz płytę do najtańszej złączki która daję deweloper wszystko może się zdarzyć.
  • Poziom 5  
    Ale jeżeli wymagany jest podpis to też jakiś nr świadectwa kwalifikacji ?
    Jak to wygląda jak bym podpisał się jako firma elektryczna to jakoś inaczej brane pod uwagę ?
  • Poziom 43  
    KryptoElektryk napisał:
    Ale jeżeli wymagany jest podpis to też jakiś nr świadectwa kwalifikacji ?

    Jest to chyba oczywiste, podpis może złożyć tylko osoba z odpowiednimi upoważnieniami.
    Skutki mogą być dwojakie.
    Uszkodzenie płyty--utrata gwarancji.
    Nieszczęśliwy wypadek - to już gorsze i napewno decyzja w zakresie prokuratury.
  • Poziom 39  
    kokapetyl napisał:
    Skutki mogą być dwojakie.
    Uszkodzenie płyty--utrata gwarancji.
    Tylko tyle i nic więcej.
    kokapetyl napisał:
    Nieszczęśliwy wypadek - to już gorsze i napewno decyzja w zakresie prokuratury.
    Nie strasz niepotrzebnie autora prokaratorem.
    Składa podpis na dokumencie dotyczącym gwarancji.
    Autorze - nie pytaj na forum tylko w serwisie tej płyty.

    Kolego Kokapetyl - wiesz przynajmniej kiedy wkracza prokurator ?
  • Poziom 32  
    KryptoElektryk napisał:
    Tak to mniej więcej podłączyłem:
    Podłączenie płyty indukcyjnej
    Znam się na elektryce i elektronice ale w sumie to moje pierwsze podłączenie płyty indukcyjnej u kogoś i chciałbym wiedzieć jakie uprawnienia mi do tego są potrzebne i jakie pomiary powinienem ewentualnie wykonać do protokołu.


    Na 99% jest to złe podłączenie. Zacznij od zapoznania się z instrukcją obsługi. Przykład z podłączanej przeze mnie dziś płyty firmy Beko:
    - brązowy - L, szary - N dla pól strony lewej oraz sterowania
    - czarny - L, niebieski - N dla pól strony prawej.

    W rozdzielnicy te dwa obwody łączysz do obwodów JEDNOFAZOWYCH 16A + RCCB. ty chcesz zastosować aparaty trójfazowe. A płyta grzewcza nie jest urządzeniem trójfazowym. To nie silnik.
  • Admin Elektroenergetyka
    William Bonawentura napisał:


    W rozdzielnicy te dwa obwody łączysz do obwodów JEDNOFAZOWYCH 16A + RCCB. ty chcesz zastosować aparaty trójfazowe. A płyta grzewcza nie jest urządzeniem trójfazowym. To nie silnik.

    Nieważne, musi być jeden wyłącznik zespolony, który wyłączy zasilanie całego urządzenia, a nie tylko jednej z faz.
  • Poziom 32  
    Łukasz-O napisał:
    Nieważne, musi być jeden wyłącznik zespolony, który wyłączy zasilanie całego urządzenia, a nie tylko jednej z faz.


    Nie ma przeszkód by dać jeszcze rozłącznik czteropolowy. Nie zmienia to jednak zasady, że kuchni (ani też żadnego odbiornika niesymetrycznego) nie zasila się z obwodu trójfazowego.
  • Poziom 43  
    CYRUS2 napisał:

    Kolego Kokapetyl - wiesz przynajmniej kiedy wkracza prokurator ?

    Nie jestem nim, ale w razie nieszczęśliwego wypadku (porażenie śmiertelne) niewątpliwie się on się zjawi. I jaką radę dasz wówczas autorowi :?:
  • Poziom 39  
    Łukasz-O napisał:
    Nieważne, musi być jeden wyłącznik zespolony, który wyłączy zasilanie całego urządzenia, a nie tylko jednej z faz.

    Napisał koega Bonawentutra.
    To nie jest urządzenie 3-fazowe.

    Bezpiecznik to nie jest wyłącznik płyty.
    Takiego wyłącznika producent nie przewiduje.

    To zabezpieczenia dwóch niezależnych obwodów przede przeciążeniem.
    W przypadku odbiornika 3-fazowego, nie można wyłączać tylko jednej fazy.
    Musi być bezpiecznik zespolony.
  • Admin Elektroenergetyka
    William Bonawentura napisał:


    Nie ma przeszkód by dać jeszcze rozłącznik czteropolowy.

    Można, tylko czemu czteropolowy i poco zabierać dodatkowe miejsce w rozdzielnicy?
    Na Wyspach stosuje się wyłączniki serwisowe przy urządzeniach, natomiast w polskim standardzie taką namiastką wyłącznika serwisowego jest właśnie S303.

    William Bonawentura napisał:
    Nie zmienia to jednak zasady, że kuchni (ani też żadnego odbiornika niesymetrycznego) nie zasila się z obwodu trójfazowego.

    Filozofujesz. Siła dochodzi do kuchenki? Dochodzi. Pokaż mi projekt instalacji, gdzie do wypustu dla kuchenki zastosowano pojedyncze wyłączniki nadmiarowo-prądowe.
  • Poziom 39  
    kokapetyl napisał:
    Nie jestem nim, ale w razie nieszczęśliwego wypadku (porażenie śmiertelne) niewątpliwie się on się zjawi. I jaką radę dasz wówczas autorowi
    Posiadać protokół o dopuszczeniu instalacji do eksploatacji.
    Nie starszy wiekiem niż 5 lat.
  • Poziom 43  
    CYRUS2 napisał:
    Posiadać protokół o dopuszczeniu instalacji do eksploatacji.

    I o nim jest mowa, może autor go podpisać , czy nie ?
    Ma takie uprawnienia, czy nie.
    Odpowie za skutki czy nie ?
  • Poziom 5  
    Widzę że są pewne nie ścisłość dlatego podkreśle, że użyłem bezpiecznik 3f-b16 w przypadku wywalenia jednej z faz wywali wszystkie 3. Co do samej płyty indukcyjnej nie mam jej jeszcze ale mimo tak na razie pociągłem kable a potem najwyżej przełoże według schematu chciałbym jeszcze zamontowac do tego różnicówego ale chcą nie chcąc nie ma dla niej miejsca.
  • Moderator Elektrycy
    kokapetyl napisał:
    I o nim jest mowa, może autor go podpisać , czy nie ?

    Nie o nim jest mowa. Mowa jest o płycie indukcyjnej i jej montażu wraz z podstemplowaniem gwarancji. To nie jest zakres pomiarowy do sprawdzania instalacji.
    Proszę oddzielić montaż urządzenia od sprawdzenia instalacji.
    To są dwa różne zakresy.

    Autor nie może wykonać montażu i podbić gwarancji, bo nie pozwalają mu na to zapisy w jego świadectwie kwalifikacji.
    Autor nie może także wykonać pomiarów instalacji.

    Temat zamykam, gdyż problem autora został już rozwiązany.