Jak podłączyć silnik jednofazowy

19 Sty 2019 14:43 315 5
  • Poziom 13  
    Witam, mam pytanie jak podłączyć wentylator dachowy tak żeby wlaczal się po otworzeniu przepustnicy jak poprowadzić przewody Jak podłączyć silnik jednofazowy Jak podłączyć silnik jednofazowy Jak podłączyć silnik jednofazowy Jak podłączyć silnik jednofazowy Jak podłączyć silnik jednofazowy
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Relpol przekaźniki nadzorczeRelpol przekaźniki nadzorcze
  • Pomocny post
    Poziom 24  
    Najlepiej gdy siłownik ma styki pomocnicze zwierające się przy otwarciu, więc nie LM230A tylko LM230A-S.

    Jeżeli siłownik już kupiony w wersji LM230A, należy zastosować przekaźnik czasowy, ze zwłoką na załączenie ustawioną na czas ~150sek, czyli tyle ile mniej więcej potrzebuje siłownik do pełnego otwarcia. Przekaźnik najlepiej w wersji do puszki instalacyjnej albo do jakieś minirozdzielni, którą trzeba będzie stworzyć.


    Zasilanie układu (L,N,PE) podciągnąć do regulatora obrotów i podłączyć.
    Przewód "1" siłownika podłączyć do N. Przewód "2" do przewodu zasilającego L.
    Włącznik wentylacji i regulator obrotów w jednym podaje napięcie 230V AC z zacisku (L) na zasilanie przekaźnika czasowego i przewód "3" siłownika.
    Zacisk "~" regulatora obrotów podłączamy do przekaźnika czasowego na styk normalnie otwarty. Drugą stronę styku na zacisk L w wentylatorze.
    Zacisk "N"i "PE" wentylatora należy połączyć do N i PE w puszce / regulatorze obrotów.

    Jeżeli prąd wentylatora pomnożony przez pięć jest większy niż prąd styku w przekaźniku czasowym, należy zastosować przekaźnik pośredniczący.
  • Relpol przekaźniki nadzorczeRelpol przekaźniki nadzorcze
  • Poziom 13  
    Jak podłączyć silnik jednofazowy A czy konieczne jest wstawienie przekaźnika czasowego ze zwłoką ? jeśli byś mógł rozrysować będę wdzięczny :)
  • Pomocny post
    Poziom 24  
    Jeżeli wentylator ma się włączyć po otwarciu przepustnicy to albo siłownik ze stykiem pomocniczym albo czasówka.
  • Poziom 13  
    Ale nie jest to konieczne ? Może włączyć się wentylator a przepustnica otworzy się troszkę później ?
  • Pomocny post
    Poziom 24  
    W takim przypadku nie potrzeba czasówki ale nie rozumiem gdzie jest problem z podłączeniem.